Цитата(ELVIRA @ 4.6.2015, 15:27)
Считаю гидравлику на квартал. Подключение к газопроводу высокого давления с установкой шкафного регуляторного пункта, затем распределительная сеть низкого давления. Потери давления для самого удаленного прибора 1800 Па (по СП 42-101-2003), на распределительный газопровод 1200 Па, на газопровод-ввод, по фасаду и внутренний - 600 Па. Такой вопрос: это для самого удаленного прибора, а для домов, которые расположены сразу после ГРПШ как быть? Там же таких потерь еще нет и перед прибором давление получается больше 2300 Па? Считала-считала, окончательно запуталась. Помогите, заранее благодарю.
Сопротивление газопровода зависит от: расхода газа, скорости (диаметр). Скорость газа низкого давления не более 7 м/с. Можно у потребителей установить стабилизаторы давления, но видимо сеть газопотребления нужно менять. Нельзя бесконечно увеличивать нагрузку на существующий газопровод.