Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гидравлический расчет на жилой квартал
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
ELVIRA
Считаю гидравлику на квартал. Подключение к газопроводу высокого давления с установкой шкафного регуляторного пункта, затем распределительная сеть низкого давления. Потери давления для самого удаленного прибора 1800 Па (по СП 42-101-2003), на распределительный газопровод 1200 Па, на газопровод-ввод, по фасаду и внутренний - 600 Па. Такой вопрос: это для самого удаленного прибора, а для домов, которые расположены сразу после ГРПШ как быть? Там же таких потерь еще нет и перед прибором давление получается больше 2300 Па? Считала-считала, окончательно запуталась. Помогите, заранее благодарю.
klikklja
Принцип такой: газопотребляющее оборудование например ГП, работает в диапазоне давления 1,2-3кПа, если давление будет больше, тогда - отрыв пламени, меньше - проскок. У вас все в заданном диапазоне. Вот и весь принцип.
А прижиматься нас к максимальной планке потерь, заставляет экономия материала. Если вы сэкономили везде где смогли и давление к прибору подходит в его рабочем диапазоне, значит все сделали правильно.
Лыткин
Цитата(ELVIRA @ 4.6.2015, 15:27) *
Считаю гидравлику на квартал. Подключение к газопроводу высокого давления с установкой шкафного регуляторного пункта, затем распределительная сеть низкого давления. Потери давления для самого удаленного прибора 1800 Па (по СП 42-101-2003), на распределительный газопровод 1200 Па, на газопровод-ввод, по фасаду и внутренний - 600 Па. Такой вопрос: это для самого удаленного прибора, а для домов, которые расположены сразу после ГРПШ как быть? Там же таких потерь еще нет и перед прибором давление получается больше 2300 Па? Считала-считала, окончательно запуталась. Помогите, заранее благодарю.

Сопротивление газопровода зависит от: расхода газа, скорости (диаметр). Скорость газа низкого давления не более 7 м/с. Можно у потребителей установить стабилизаторы давления, но видимо сеть газопотребления нужно менять. Нельзя бесконечно увеличивать нагрузку на существующий газопровод.
ELVIRA
Вы имеете в виду мою проектируемую сеть, т.е. нужно диаметры изменить, чтобы уменьшить давление перед прибором? и еще вопрос: расходы считала не по удельным расходам, а по конкретному количеству квартир с учетом коэф-та одновременности. Это правильно?
Лыткин
Цитата(ELVIRA @ 5.6.2015, 10:56) *
Вы имеете в виду мою проектируемую сеть, т.е. нужно диаметры изменить, чтобы уменьшить давление перед прибором? и еще вопрос: расходы считала не по удельным расходам, а по конкретному количеству квартир с учетом коэф-та одновременности. Это правильно?

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.