MariaK
Ребят, подскажите, делал кто наружное освещение детского сада??
Какие нормативы? Освещать ли отдельно каждую игровую площадку или достаточно сделать освещение по перемитру сада с длиной пролета в 25м? Какие лампы применять? На территории д.с. только кабель? или можно СИПом?
straus
Цитата(MariaK @ 4.6.2015, 11:45) *
Ребят, подскажите, делал кто наружное освещение детского сада??
Какие нормативы? Освещать ли отдельно каждую игровую площадку или достаточно сделать освещение по перемитру сада с длиной пролета в 25м? Какие лампы применять? На территории д.с. только кабель? или можно СИПом?

Для освещения проходов и игровых зон (детских площадок) действуют разные нормативы, насколько я помню. Для игровых площадок нормируется не только минимальная освещённость, но и неравномерность освещённости по площади, плюс защитные углы (блёскость). Надо также учесть образование теней от крупных объектов (веранды и т.п.).

Если освещение дорожек и освещение игровых зон заведено на разные группы (освещение игровых зон включается только по необходимости) - для них можно использовать светильники с металлогалогенными лампами с высоким индексом цветопередачи (вроде PHILIPS HSI-TD или других, они бывают в разном исполнении, для валенков-электриков лучше в двойном стеклянном баллоне под обычный патрон). Ориентироваться на индекс цветопередачи не менее 80, а лучше более 90. Цветовая температура может быть около 4000K, но в принципе неплохо подходит и ниже (3500K и даже 3000K) и выше (5000K). Надо обязательно смотреть местные нормы (я вна Украине), могут быть особенности.
Для освещения дорожек и общего освещения территории хорошо подходят лампы White-SON (натриевые, но не жёлтого, как обычно, а белого свечения).

Можно и новомодные светодиодные светильники, но могут быть особенности. Для зон с длительным пребыванием обязательно использовать с высоким CRI (Color Rendering Index), а с этим у светодиодных пока не всё гладко. И надёжность их пока не блещет. К тому же например для применения в школах в России очень жёсткие нормативы по цветопередаче и цветовой температуре для светодиодников.


И главное: не надо вжиматься в нижнюю границу нормативов, никто не мешает сделать лучше. Дети всё-таки, и зрение новое не купишь. Особенно это касается внутреннего освещения дошкольных учреждений (и школ).
MariaK
[quote name='straus' date='4.6.2015, 19:33' post='1123165']
Для освещения проходов и игровых зон (детских площадок) действуют разные нормативы, насколько я помню. Для игровых площадок нормируется не только минимальная освещённость, но и неравномерность освещённости по площади, плюс защитные углы (блёскость). Надо также учесть образование теней от крупных объектов (веранды и т.п.).


А какие все-таки нормативы??) Где посмотреть?
straus
Цитата(MariaK @ 5.6.2015, 8:30) *
А какие все-таки нормативы??) Где посмотреть?

Для какой страны?

Вот обзорная информация:
Европа: http://www.neolight.ru/pdf/norma-osveshenia.pdf
Украина: http://sunpower.ua/a132993-normy-osveschennosti-ukraine.html

В РФ это СНиП 23-05-95, плюс есть по этому поводу СанПиН, плюс в Москве ещё региональные нормы МГСН.

Отталкивайся от следующих значений:
площадки для подвижных игр - 10лк
площадки с настольными играми - 20лк
пешеходные дорожки - 4лк
остальная территория - 2лк
на игровых площадках защитный угол светильника должен предотвращать попадание в поле зрения открытого источника света

В давние времена выходила книга "Электрическое освещение школ и дошкольных учреждений". В ней конечно многое устарело, но некоторые моменты рассмотрены очень хорошо. Так что пользоваться ей с поправкой на современную нормативку весьма полезно.
MariaK
Цитата(straus @ 5.6.2015, 17:35) *
Для какой страны?

Вот обзорная информация:
Европа: http://www.neolight.ru/pdf/norma-osveshenia.pdf
Украина: http://sunpower.ua/a132993-normy-osveschennosti-ukraine.html

В РФ это СНиП 23-05-95, плюс есть по этому поводу СанПиН, плюс в Москве ещё региональные нормы МГСН.

Отталкивайся от следующих значений:
площадки для подвижных игр - 10лк
площадки с настольными играми - 20лк
пешеходные дорожки - 4лк
остальная территория - 2лк
на игровых площадках защитный угол светильника должен предотвращать попадание в поле зрения открытого источника света

В давние времена выходила книга "Электрическое освещение школ и дошкольных учреждений". В ней конечно многое устарело, но некоторые моменты рассмотрены очень хорошо. Так что пользоваться ей с поправкой на современную нормативку весьма полезно.


с люксами то все понятно)) интересует вопрос о расстановке опор))) как соизмерить люксы и расстояние между опорами? через программы? или как-то вручную можно?
HasBolla
Цитата(MariaK @ 8.6.2015, 10:48) *
с люксами то все понятно)) интересует вопрос о расстановке опор))) как соизмерить люксы и расстояние между опорами? через программы? или как-то вручную можно?

Зря вы взялись за проект, ИМХО. Попросите более опытного проектировщика помочь вам.
Только расчетом.
straus
Цитата(MariaK @ 8.6.2015, 9:48) *
с люксами то все понятно)) интересует вопрос о расстановке опор))) как соизмерить люксы и расстояние между опорами? через программы? или как-то вручную можно?

берутся данные на источник света
берутся графики светораспределения на светильник
строится проекция на плоскость с учётом светораспределения
рассчитывается освещённость в характерных точках


ну либо всё тоже самое моделируется в программе DIALux
Константин73
Всем привет!
Рекомендую обратиться по всем видам светильников в tonlight.ru
Работаю с ними не один год, работой специалистов доволен.
Зачем гадать по спецификации, если есть команда специалистов, которая сама все просчитает и подскажет. rolleyes.gif
Аспект
Цитата(straus @ 5.6.2015, 17:35) *
Для какой страны?
Украина: http://sunpower.ua/a132993-normy-osveschennosti-ukraine.html


В Украине действует ДБН В.2.5-28:2018 "Природное и искусственное освещение" и ДБН В.2.2-3:2018 "Учреждения образования" Требования на скринах. Цветовая температура ламп в детских учреждениях не должна превышать 4000К.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(HasBolla @ 8.6.2015, 10:28) *
Зря вы взялись за проект, ИМХО. Попросите более опытного проектировщика помочь вам.
Только расчетом.

Программа расчета освещения Dialux по ссылке - http://www.dialux-help.ru/. Попробуйте осилить. Удачи!