Цитата(lovial @ 28.5.2015, 10:07)
Диагональное сверху вниз - это "классика", то есть тот тип подключения, для которого производитель дает теплоотдачу девайса. Все прочие схемы подключения идут с "понижающими коэффициентами" от 20 до 50%. Смотреть в рекомендациях на прибор НИИ Сантехники.
Если этот прибор единственный в помещении - есть риск недогрева. Коэффициент затекания есть возможность поменять, если вдруг чего?
Вероятно вы плохо читали эти самые рекомендации НИИ Сантехники. Есть 3 схемы подключения "сверху-вниз", "снизу-вверх" и "снизу-вниз". По поводу диагонального присоединения имеются лишь рекомендации подключать таким образом длинные приборы, например: При длине приборов 1400 мм и более рекомендуется применять разностороннюю (диагональную) схему присоединения теплопроводов (из рекомендаций по панельным радиаторам PRADO).
В формуле расчета теплового потока отопительного прибора есть коэффициент p - безразмерный поправочный коэффициент, с помощью которого учитывается специфика зависимости теплового потока и коэффициента теплопередачи панельного радиатора от его длины
при движении теплоносителя по схеме «снизу-вверх» (принимается по табл.); при движении теплоносителя по схемам «сверху-вниз» и «снизу-вниз» р=1Про влияние на теплоотдачу схемы подключения можно посмотреть в книжке Зайцев О. Н., Любарец А. П. "ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ" п. 13.3 стр. 168
Установка отопительного прибора при испытаниях по DIN EN 442 считается соответствующей стандартам, если трубопроводы подключены с одной стороны, подающий — сверху, обратный — снизу.