PuzanZero
Уважаемые знатоки! У меня есть контроллер Siemens PXC00.D и судя по документации, что на скриншоте 1, через разъёмы B и C он обменивается данными по протоколу Lon.

Скажите, если я загружу в этот контроллер программу, которую вы видите на скриншоте 2 и соединю контроллер с компьютером через USB-Lon адаптер Gesytec EasyLon (так как на рисунке 3), смогу ли я обнаружить программную переменную Value в среде NLUtil ?
begem
Ничего не получится. Там Bacnet.
PuzanZero
Окей.

Begem, скажите, но если использовать модуль расширения PXX-L11, который вроде бы как и нужен для того, чтобы интегрировать контроллер PXC... со сторонним оборудованием по LonTalk протоколу, возможно ли будет получить переменную контроллера на компьютере в среде NLUtil, если собрать схему по рисунку:
begem
Вообще-то да, контроллер PXX-L11 нужен для того, чтобы интегрировать LON устройства в систему Desigo. Причем эта интеграция довольно таки непрямолинейная. Во всяком случае, если взять LON переменную другого устройсва и правильно обозвать ее в контроллере, то .... ничего не будет работать. А если пройти все этапы интеграции, то все работает.
Никогда не пробовал сделать так как у ВАС, но предполпгаю, что если вы просто так возьмете и поставите блок в CFC и захотите увидеть в LON - ничего не получится. Сам Шлюз PXX-L11 также нужно запрограммировать. Задача у Вас какая?
PuzanZero

Begem, просто видите в чём дело. Если я подключаю контроллер PXC100-E.D к компьютеру и открываю его в среде Cimetric BACnet Explorer, то я могу видеть программные переменные этого контроллера (см. скриншот в приложении).

Я почему-то думал, что если я подключусь к контроллеру PXC00.D так, как на 3-ем скриншоте в первом посте, то я смогу видеть программные переменные этого контроллера в среде NLUtil...
begem
Вообще этот контроллер служит для интеграции LON-устройств, но на нем конкретно нет порта LON. И в этом контроллере все переменные BAcnet. L11 это конвертер. А , допустим, контроллер RXC - это уже полноценное LON-устройство.