dimasik 11
Здравствуйте. Не могу настроить регулятор входное давление 0.4 МПа выходное 2кПа. Зимой, когда работало 24 котла было все роовненько, на улице потеплело и началось. При маленьком расходе работает идеально, но как только включается котлов 10, так и начинается качка. Нет у кого нибудь методики настройки регулятора. Может кто нибудь встречался с этим?
smart-bear
Уважаемый dimasik 11!
Информация по настройке регулятора давления газа должна быть в соответствующей инструкции (паспорте) от него.

Поиск в интернете выдал причины плохой работы регулятора:
http://www.promgazenergo.su/katalog/gazovo...79-rdbk-50.html

"Обычные" причины плохой работы регуляторов газа:
- попадание грязи (песок, сварочный грат, окалина, застывшая смазка и др.);
- разрыв мембраны (микроскопическая трещинка или прокол);
- засорение дыхательного отверстия (диаметр около 1 мм) в корпусе регулятора (грязью или краской).

Переходите на байпас и очень тщательно чистите регулятор и проверяйте состояние его деталей.
Не доверяйте всю работу слесарям - им результат до одного места (стронут крепящие болты, поцарапают краску и доложат что все сделали, причину не нашли). Все элементы проверяйте лично.
абракадабра 1963
Цитата(dimasik 11 @ 24.5.2015, 21:40) *
Здравствуйте. Не могу настроить регулятор входное давление 0.4 МПа выходное 2кПа. Зимой, когда работало 24 котла было все роовненько, на улице потеплело и началось. При маленьком расходе работает идеально, но как только включается котлов 10, так и начинается качка. Нет у кого нибудь методики настройки регулятора. Может кто нибудь встречался с этим?

У нас тоже на рдбк-50/25 при большом расходе 250 -300 кубов все нормально, а летом, когда на ГРС понижают давление - начинается качка. Иногда приходится прижимать кран на импульсе - помогает вкупе с регулировкой дросселей. А вот с рдг-50 ситуация похуже - хотим попробовать заменить пилот на РДУКовский.
Молчан
Цитата(dimasik 11 @ 24.5.2015, 21:40) *
Здравствуйте. Не могу настроить регулятор входное давление 0.4 МПа выходное 2кПа. Зимой, когда работало 24 котла было все роовненько, на улице потеплело и началось. При маленьком расходе работает идеально, но как только включается котлов 10, так и начинается качка. Нет у кого нибудь методики настройки регулятора. Может кто нибудь встречался с этим?

Регулятор у вас немного маловат. На 24 котла у РДБК-50 пропускная способность недостаточна. РДУК-100 или РДУК-200 было бы в самый раз. Обычно пульсация лечится регулированием дросселя под основной рабочей мембраной.