Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Учет малых расходов при счетчике на высокой стороне
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Buggo
День добрый.

Дано: узел учета на 12 кг, на потреблении есть бытовой котел на 2,9 м3/ч, когда стоит основное оборудование счетчик просто не видит расхода газа.

Решение?

Единственное что на данный момент доступно и понятно это программирование корректора на подстановку минимального расхода в объеме потребления котла по паспорту, в случае если нулевые расходы по счетчику идут.

Есть ли какие то решения которые могут позволить все таки посчитать малые расходы по фактической работе котла, а не по всему времени.
Bujhm777
Цитата(Buggo @ 21.5.2015, 10:03) *
День добрый.

Дано: узел учета на 12 кг, на потреблении есть бытовой котел на 2,9 м3/ч, когда стоит основное оборудование счетчик просто не видит расхода газа.

Решение?

Единственное что на данный момент доступно и понятно это программирование корректора на подстановку минимального расхода в объеме потребления котла по паспорту, в случае если нулевые расходы по счетчику идут.

Есть ли какие то решения которые могут позволить все таки посчитать малые расходы по фактической работе котла, а не по всему времени.


Максимальный расход есть и его надо мерить? Какой максимальный расход?
Buggo
Цитата(Bujhm777 @ 21.5.2015, 11:25) *
Максимальный расход есть и его надо мерить? Какой максимальный расход?


Расход порядка 85 кубов когда все будет работать, счетчик РАБО г16 встанет...
Bujhm777
Цитата(Buggo @ 21.5.2015, 10:58) *
Расход порядка 85 кубов когда все будет работать, счетчик РАБО г16 встанет...


У счетчика Rabo не достаточный диапазон поэтому Вам поможет счетчик ГиперФлоу-УС-Р (1: 1323) диапазон расхода при давлении 1,2МПа 2,21-2925 м3/ч. Мы представитель данного завода если надумаете приобретать обращайтесь.

С уважением,
Технический директор Седунов Игорь Иванович
8453 ) 75-58-52
8906-315-9910
http://www.actiongaz.ru
mailto:td@actiongaz.ru
Buggo
Цитата(Bujhm777 @ 21.5.2015, 12:23) *
У счетчика Rabo не достаточный диапазон поэтому Вам поможет счетчик ГиперФлоу-УС-Р (1: 1323) диапазон расхода при давлении 1,2МПа 2,21-2925 м3/ч. Мы представитель данного завода если надумаете приобретать обращайтесь.

С уважением,
Технический директор Седунов Игорь Иванович
8453 ) 75-58-52
8906-315-9910
http://www.actiongaz.ru
mailto:td@actiongaz.ru


счетчики турбинные ?...

проблема не решится однозначно, т.к. нужно измерять где то с 1 м3/ч... 2,8 это максимальное потребление...

в первую очередь интересует именно возможность установки каких либо датчиков, которые будут фиксировать потребление газа в малых объемах и писать на корректор подстановочное значение. если это вообще возможно.
Bujhm777
Цитата(Buggo @ 21.5.2015, 11:43) *
счетчики турбинные ?...

проблема не решится однозначно, т.к. нужно измерять где то с 1 м3/ч... 2,8 это максимальное потребление...

в первую очередь интересует именно возможность установки каких либо датчиков, которые будут фиксировать потребление газа в малых объемах и писать на корректор подстановочное значение. если это вообще возможно.


Счетчик ультразвуковой. Тогда вопрос по другому задам, 1,2МПа куда дальше идет? Давление где-то должно быть снижено, где и насколько оно снижается?
2. Где установлен счетчик ГРПШ, ШУУРГ? Опишите всю картину.
Buggo
Цитата(Bujhm777 @ 21.5.2015, 12:57) *
Счетчик ультразвуковой. Тогда вопрос по другому задам, 1,2МПа куда дальше идет? Давление где-то должно быть снижено, где и насколько оно снижается?
2. Где установлен счетчик ГРПШ, ШУУРГ? Опишите всю картину.


на врезке ставится ГРПШ, там как обычно, УУГ, потом редуктор на среднее 30 кПа и поехали..
Bujhm777
Цитата(Buggo @ 21.5.2015, 12:01) *
на врезке ставится ГРПШ, там как обычно, УУГ, потом редуктор на среднее 30 кПа и поехали..


Если надо 1м3, то целесообразнее установить счетчик на выходе, где 30кПа. В этом случае подойдет RVG-G65 (диапазон 1:160), RABO-G65 (диапазон 1:160)
Диапазон расхода будет 0,78-129,61 м3/ч
Buggo
Цитата(Bujhm777 @ 21.5.2015, 13:27) *
Если надо 1м3, то целесообразнее установить счетчик на выходе, где 30кПа. В этом случае подойдет RVG-G65 (диапазон 1:160), RABO-G65 (диапазон 1:160)
Диапазон расхода будет 0,78-129,61 м3/ч


Только вот местные ГРО шлют в пешее, ТОЛЬКО перед узлом редуцирования.
Bujhm777
Цитата(Buggo @ 21.5.2015, 12:50) *
Только вот местные ГРО шлют в пешее, ТОЛЬКО перед узлом редуцирования.


Я предложил все что возможно, по другому никак. Еще вариант, сведите ГРО с газопоставляющей организацией.
LevaK
Цитата(Bujhm777 @ 21.5.2015, 12:01) *
...по другому никак.


Еще можно разделить потребителей на две группы - с большим потреблением и с малым. Правда, тогда придется ставить два счетчика, один на минимальный расход, а другой на максимальный. Ну и дальше отдельные редукторы и газопроводы. Вариант достаточно затратный, хотя приходилось делать и такое.
Buggo
Цитата(LevaK @ 22.5.2015, 0:47) *
Еще можно разделить потребителей на две группы - с большим потреблением и с малым. Правда, тогда придется ставить два счетчика, один на минимальный расход, а другой на максимальный. Ну и дальше отдельные редукторы и газопроводы. Вариант достаточно затратный, хотя приходилось делать и такое.


как вариант в гро предложили вчера поставить бытовой счетчик с выходом импульсов и с него передавать на корректор, проблема в большом расстоянии до потребителя.. ну или тянуть 2 ветки из шкафа, что тот еще гемморой..

и тут сразу вопрос, есть ли в корректоре возможность учитывать не двойной расход оборудования... т.е. если котел будет работать с остальным оборудованием,не будет ли он 2 раза считать расход, по бытовому счетчику и по основному...
Bujhm777
Цитата(Buggo @ 22.5.2015, 9:57) *
как вариант в гро предложили вчера поставить бытовой счетчик с выходом импульсов и с него передавать на корректор, проблема в большом расстоянии до потребителя.. ну или тянуть 2 ветки из шкафа, что тот еще гемморой..

и тут сразу вопрос, есть ли в корректоре возможность учитывать не двойной расход оборудования... т.е. если котел будет работать с остальным оборудованием,не будет ли он 2 раза считать расход, по бытовому счетчику и по основному...


С этим необходимо обратиться к заводу производителю корректора, для ЕК-270(вряд ли есть возможность, но у них есть новый ЕК-290) это Газэлектроника, задав вопрос есть ли возможность порогового переключения ну и объяснить ситуацию.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.