PuzanZero
Уважаемые знатоки. На рисунке 1 вы видите схему системы кондиционирования, которая собрана из оборудования фирмы Daikin.

Скажите, пожалуйста, если мы купим Daikin-Lon шлюз DMS504B51 (см. рис.2) возможно ли будет обеспечить контроль и управление этой системой с помощью свободно-программируемого контроллера, который поддерживает обмен данными по протоколу LonTalk (см. рис 3) ?

И если да, то нужен ли ещё какой-то шлюз или маршрутизатор?
sashokk
Если на DMS-504B51 вы найдете xif файл то сможете привязать к вашему контроллеру который работает с LON протоколом, с помощью Lon-maker, я думаю.
Лично мы брали шлюз HAWK он просканировал и нашел это устройство, и сделали диспетчеризацию, правда есть нюансы с которыми я еще сам разбираюсь. В DMS-504B51 внутри шаблон на 64 устройства...(Необязательно 64 должно быть подключено).
Правда контроллеры работающие с LON протоколом могут иметь ограничение на количество привязываемых точек по LONу к нему, на это надо обратить внимание если у вас много дайкинов. Еще и Lon-Maker тоже требует кредиты..
sashokk
Вот картинка из инструкции.. и сама инструкция