Полная версия этой страницы:
Газопровод в канаве.
Коллеги, такая ситуация:
прокладываю газопровод среднего давления по деревне. Иду вдоль дороги. Дорога - обычный деревенский проезд между "кварталами" деревни. Вдоль дороги идет канава, глубиной 20-40см, поросшая травкой.
Хочу свой газопровод проложить по сути в этой канаве, заглубившись на 1,5 м от дна канавы. Других вариантов прокладки нет. Вдоль дороги на расстоянии 1,5м уже стоят заборы участков.
Нарушу ли я какие бы то ни было нормы?
Спасибо.
По нормам никаких запретов, только канаву строителям восстанавливать наверное придется, т.к. она скорее всего для сточных вод. Последнее время, в связи с плотностью застройки и стесненностью повсеместно, на эти канавы вообще не смотрим, также все чаще приходится прокладывать под пеш. дорожками, помойками, клумбами и т.п.
Ну вы даёте стране угля. Куда ваш ГИП смотрит? Если нет придорожных полос для размещения сетей - сделайте прочностной расчёт и кладите по центру дороги - методом наклонно-направленного бурения.
Таблица 14 СНиП 2.07.01-89 - расстояние от бровки кювета до газопровода - 1 метр. Указанная вами канава, является открытым водоотводным сооружением для сбора воды с поверхности проезжей части. В соответствии с правилами охраны газораспределительтых сетей пункт 7 не допускается в охранной копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;, судя по указанной глубине канавы - она заилена и не чистилась. Стесняюсь спросить, как её потом чистить дорожным службам , с уложенным газопроводом, разрешение спрашивать в ГРО каждый раз?
Под дорогой прокладывать - проблем намного больше: как делать вводы, ответвления - восстанавливать везде асфальт - это реальное удорожание! согласование в ГРО будет очень проблемным!
А канаву можно при восстановлении спланировать - сместив немного относительно газопровода. Это же внутриквартальный местный проезд, по нему номативов конкретных не придумали
Цитата(dugarik @ 18.5.2015, 12:55)
Под дорогой прокладывать - проблем намного больше: как делать вводы, ответвления - восстанавливать везде асфальт - это реальное удорожание! согласование в ГРО будет очень проблемным!
А канаву можно при восстановлении спланировать - сместив немного относительно газопровода. Это же внутриквартальный местный проезд, по нему номативов конкретных не придумали
А разве аскер говорил про вводы и ответвления? Сделать методом ННБ и делов-то. А под канаву ложить- ну это батенька вы додумались, просто ас высшего пилотажа.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.