Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: теплогенераторная в подвале
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
bhbyjxrf
Уважаемые участники!Развейте мои сомнения-можно ли для отопления магазина предусмотреть теплогенераторную в подвале магазина?
Svetlana_okt
п. 7.1 СП 62.13330.2010 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.

Газоиспользующее оборудование для приготовления пищи или лабораторных целей, приготовления горячей воды для бытовых нужд и отопления от индивидуальных источников тепла, работающее на природном газе, допускается предусматривать в зданиях жилых многоквартирных, одноквартирных и блокированных жилых домов, общественных, в том числе административного назначения зданиях, а также в административных и бытовых зданиях. В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать использование газоиспользующего оборудования только в помещениях для приготовления пищи, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.

Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами.

Леха 83
У меня был случай в практике делал проект газоснабжения жилого дома с встроенным в него магазином. Теплогенераторную запроектировал в подвале. Вот что написал местный горгаз "Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в подвальных и цокольных этажах зданий со встроенными офисными помещениями СП 62.13330-2011, п.7.1 ". Помогло только следующее "Замечание принято.
Название проектной документации изменено на «Газификация жилого дома по адресу: »" т.е. газификация одноквартирного жилого дома.
bhbyjxrf
Цитата(Svetlana_okt @ 13.5.2015, 12:39) *
п. 7.1 СП 62.13330.2010 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.

Газоиспользующее оборудование для приготовления пищи или лабораторных целей, приготовления горячей воды для бытовых нужд и отопления от индивидуальных источников тепла, работающее на природном газе, допускается предусматривать в зданиях жилых многоквартирных, одноквартирных и блокированных жилых домов, общественных, в том числе административного назначения зданиях, а также в административных и бытовых зданиях. В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать использование газоиспользующего оборудования только в помещениях для приготовления пищи, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.

Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами.

а СП 60.1330 п .6.6.3 не пройдет?

Цитата(Леха 83 @ 13.5.2015, 13:11) *
У меня был случай в практике делал проект газоснабжения жилого дома с встроенным в него магазином. Теплогенераторную запроектировал в подвале. Вот что написал местный горгаз "Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в подвальных и цокольных этажах зданий со встроенными офисными помещениями СП 62.13330-2011, п.7.1 ". Помогло только следующее "Замечание принято.
Название проектной документации изменено на «Газификация жилого дома по адресу: »" т.е. газификация одноквартирного жилого дома.

Спасибо, поняла
Svetlana_okt
[quote name='bhbyjxrf' date='13.5.2015, 13:26' post='1117419']
а СП 60.1330 п .6.6.3 не пройдет?

Если теплогенераторная работает не на газе, а например на электричестве, почему бы и нет.
bhbyjxrf


Если теплогенераторная работает не на газе, а например на электричестве, почему бы и нет.
[/quote]
Там же в этом пункте сказано и про генераторы на газообразном топливе? Но суть в том, что нужно руководствоваться СП 62.1330, где запрещено в подвалах, это я поняла.
А вот такой вопрос еще-встроенная теплогенераторная на 1м этаже жилого дома-нужен ли выход на улицу?По СП 7.13130-2009 п.5.44-требуется 2 выхода, один из которых -наружу, по СП 60.13330-не требуется? как быть опять?
Лыткин
Цитата(bhbyjxrf @ 14.5.2015, 16:58) *
Если теплогенераторная работает не на газе, а например на электричестве, почему бы и нет.

Там же в этом пункте сказано и про генераторы на газообразном топливе? Но суть в том, что нужно руководствоваться СП 62.1330, где запрещено в подвалах, это я поняла.
А вот такой вопрос еще-встроенная теплогенераторная на 1м этаже жилого дома-нужен ли выход на улицу?По СП 7.13130-2009 п.5.44-требуется 2 выхода, один из которых -наружу, по СП 60.13330-не требуется? как быть опять?

Не путайте теплогенераторную и электрокотельную.
Хэлло
Цитата(bhbyjxrf @ 14.5.2015, 17:58) *
А вот такой вопрос еще-встроенная теплогенераторная на 1м этаже жилого дома-нужен ли выход на улицу?


Если теплогенераторная в одноквартирном жилом доме, то не требуется. В многоквартирном жилом доме размещать встроенную газовую котельную запрещено.
bhbyjxrf
Цитата(Лыткин @ 15.5.2015, 8:17) *
Не путайте теплогенераторную и электрокотельную.

Извините, я не поняла, как я путаю?
chp6
СНиП 31-01-2003
Здания жилые многоквартирные
7.3.7 При отсутствии возможности или целесообразности присоединения новых и реконструируемых многоквартирных жилых домов к централизованной или автономной системе теплоснабжения в квартирах и встроенных помещениях общественного назначения, кроме помещений детских и лечебных учреждений, допускается предусматривать индивидуальные системы теплоснабжения с теплогенераторами на природном газе с закрытыми камерами сгорания.

7.3.8 Теплогенераторы следует размещать в отдельном нежилом помещении, при этом суммарная тепловая мощность теплогенераторов не должна превышать 100 кВт. Установку теплогенераторов суммарной тепловой мощностью до 35 кВт допускается предусматривать в кухнях.

Это по размещению встроенных теплогенераторных в многоквартирном жилом доме. Для помещений ощественного назначения располагаемых на первом этаже жилого многквартирного дома часто делаем теплогенераторные на первом этаже.

Лыткин
Цитата(bhbyjxrf @ 22.5.2015, 16:37) *
Извините, я не поняла, как я путаю?

Теплогенераторная это СНиП "Газоснабжение", "Автономные источники" и т.д., Электрокотельная это ПУЭ.
sanja_k
Прошу совета! Возможно ли устанавливать встроенную электрокотельную в подвале поликлинники 700кВт, как резервный источник теплоснабжения (ТУ есть)? или подскажите чем руководствоваться при проектировании? ПУЭ читал про размещение электрокотельных ничего не нашел.....
macferson
Вам на форум электриков, а не газовиков!
sanja_k
а как же тогда ФНП №116 Сосуды под давлением, который распространяется и на электрокотлы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.