Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: 2 крышных котельных
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
chp6
Для комплекса из 3 административных зданий на одном из них предусатривается установка 2 крышных котельных по 2МВт.
Согласно СНиП II-35-76* общая тепловая мощность индивидуальной котельной не должна привышать 3,0МВт (для крышной).
В данном случае следует рассматривать 2 котельных с общей производительностью 4МВт как один объект и тогда ставить нельзя или каждую котельную в отдельности?
инж323
Для адмздания ограничения 5мвт,но тоже(как и для жилого) -число котельных не ограниченно!!! Не объединяйте только системы теплопотребляющие подключенные к разным котельным.
И пользуйтесь последними редакциями действующей нормативки.
timofeyprof
Цитата(инж323 @ 30.4.2015, 17:05) *
И пользуйтесь последними редакциями действующей нормативки.

до 01.07.15 г. После нормативка не поможет - СП89 не распространяется на автономные источники тепла (крышные, встроенные и пристроенные котельны). СпецТУ ожидаемы в данном случае будут...
инж323
не будут, ибо 2х2=хватает,а число котельных неограниченно.Системы только не объединять.
А СП 89 и ранее к крышным отношения не имел и не имеет, только СП 41-104
timofeyprof
Цитата(инж323 @ 30.4.2015, 17:40) *
только СП 41-104

данный СП не вошел ни в один из перечней Минстроя. Соответственно применение данного СП не будет обеспечивать соблюдение требований Техрегламента о безопасности здании и сооружения - у экспертизы не будет оснований пропустить такой проект (выдать положительное заключение) без СТУ.
инж323
Сп 41 не в перечне, СП 89 не относится, ага,теперь СТУ на сооружение инженерное не имеющее нормативных требований.
Найдется перечень.
timofeyprof
Цитата(инж323 @ 30.4.2015, 17:51) *
Сп 41 не в перечне, СП 89 не относится, ага,теперь СТУ на сооружение инженерное не имеющее нормативных требований.
Найдется перечень.

если найдете что то, не сочтите за труд - поделитесь. в планах несколько объекто с крышными котельными, а в эксперты сами руками разводят - не знают как принимать такие объекты после 01.07.15. Послать проектировщиков за СТУ - самое простое решение с их стороны...
Patorok
Цитата(chp6 @ 30.4.2015, 13:58) *
Для комплекса из 3 административных зданий на одном из них предусатривается установка 2 крышных котельных по 2МВт.
Согласно СНиП II-35-76* общая тепловая мощность индивидуальной котельной не должна привышать 3,0МВт (для крышной).
В данном случае следует рассматривать 2 котельных с общей производительностью 4МВт как один объект и тогда ставить нельзя или каждую котельную в отдельности?

Мы делали на одном шоппин-молле 2 котельные по 4 МВт. Правда до экспертизы тогда дело не дошло.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.