Если 404 это количество домов, то расход газа на отопление будет 2,5х404х0,8=808м3/час. На газовые плиты расход будет 1,13х404х0,18=82м3/час. Всего будет 82+808=890м3/час.
ВНИМАНИЕ! Сюда не вошел расход газа на отопление соцкультбыта - сельсовет, клуб, магазин, ресторан, храм и пр. Его надо сосчитать хотя бы по укрупненным показателям и добавить к тому что уже есть. Если есть какое-нибудь производство - тоже добавить. Все умножить на коэффициент запаса (не знаю какой) и плясать уже с этой цифры.
Цитата(Леха 83 @ 29.4.2015, 21:06)
... какое давление в точке подключения? тоже влияет на выбор
Не согласен. На расход газа в поселке никак не влияет давление в точке подключения. Только количество и набор потребителей.