Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: производительность грп в населенном пункте на 1500 человек
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
мария1962

Здравствуйте!!!!
Помогите, пожалуйста, определить производительность грп в населенном пункте на 1500 человек.
В доме 2-хконтурный котел-2,5 м3/час , 4-хконфорочная газовая плита -1,13 м3/час.
Q=(2,5+1,13)х0,13х404=190м3/час.
Получается маленький расход.
Заранее благодарю!!!
Леха 83
Котел следует с кэф 0,8 применять он же работает постоянно вне зависимости дома человек или на работе и тогда больше выйдет. Затем какое давление в точке подключения? тоже влияет на выбор
.kz vbhjyjdf
В точке подключения газ высокого давления
LevaK
Если 404 это количество домов, то расход газа на отопление будет 2,5х404х0,8=808м3/час. На газовые плиты расход будет 1,13х404х0,18=82м3/час. Всего будет 82+808=890м3/час.
ВНИМАНИЕ! Сюда не вошел расход газа на отопление соцкультбыта - сельсовет, клуб, магазин, ресторан, храм и пр. Его надо сосчитать хотя бы по укрупненным показателям и добавить к тому что уже есть. Если есть какое-нибудь производство - тоже добавить. Все умножить на коэффициент запаса (не знаю какой) и плясать уже с этой цифры.

Цитата(Леха 83 @ 29.4.2015, 21:06) *
... какое давление в точке подключения? тоже влияет на выбор

Не согласен. На расход газа в поселке никак не влияет давление в точке подключения. Только количество и набор потребителей.
Хората
Определить расход газа для ГРП, это один расчет, а вот подбор оборудования , это немного другое, действительно нужно будет знать давление на входе.Имеется зависимость, между давлением на входе и пропускной способностью регулятора.Кстати, а как давно разрешили газифицировать рестораны и объекты соцкультбыта?......
,
LevaK
Цитата(Хората @ 8.5.2015, 22:55) *
...Кстати, а как давно разрешили газифицировать рестораны и объекты соцкультбыта?......
,

В газифицированном поселке эти объекты отапливаться будут дровами? Вот уж не знал...
Хората
Допустим, что расчитать отопление зданий(клуб и т.д ) возможно и для отопительной котельной. Утверждение спорное, что выгоднее или что безопаснее...