Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: проблема с горелкой Cib Unigas
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Figa
Помогите, НАРОД!!!!

Кто нить делал наладку HR515A.VS(короткопламеная) или R515A.VS(короткопламеная), на котле ДЕ-6,5-14ГМ (Бийский котельный) ???

Проблема: пламя не короткое ( эт если коротко)
Valiko
и шо? и в чём проблема? Какой расход газа достигнут? и какая длина факела? и какой состав продуктов горения на достинутой нагрузке? ЭТО, если коротко....
Figa
Цитата(Valiko @ 25.4.2015, 8:39) *
и шо? и в чём проблема? Какой расход газа достигнут? и какая длина факела? и какой состав продуктов горения на достинутой нагрузке? ЭТО, если коротко....


Есть опыт наладки короткопламеных горелок CIB UNIGAS R515A ?

В моей проблеме больше вопрос к железу (настройке горелки), инфы в руководстве на горелку, мало. (((

Valiko
та ладно! горелка как горелка. Рампа как рампа. Что, конкретно, не получается? Для ДЕ (ИМХО) нужна длиннофакельная горлека
Figa
Цитата(Valiko @ 25.4.2015, 20:07) *
та ладно! горелка как горелка. Рампа как рампа. Что, конкретно, не получается? Для ДЕ (ИМХО) нужна длиннофакельная горлека



Для ДЕ-6,5-14 как раз нужно короткое пламя.

Поэтому и спрашиваю, кто имеет практический опыт настройки головок горелки R515A CIB UNIGAS?
Лыткин
Цитата(Figa @ 26.4.2015, 11:01) *
Для ДЕ-6,5-14 как раз нужно короткое пламя.

Поэтому и спрашиваю, кто имеет практический опыт настройки головок горелки R515A CIB UNIGAS?

Стр.26 Регулировка головы сгорания.
Figa
Цитата(Лыткин @ 27.4.2015, 8:35) *
Стр.26 Регулировка головы сгорания.


Посмотрел!

Так вот, чтобы увеличить ширину пламя и сократить его длину я решил сделать так:
1. т.к. не возможно отрегулировать первичный воздух на горелке HR515A.VS (там стоит форсунка Ж/Т), я, не меняя давление на регуляторе (SKP), открыл все отверстия на максимум диска D стр.26
2. регулировку головы сгорания производилась на максимальной мощности ( расход газа ~500 нм3/ч), по показаниям газ.анализатора вышел на оптимальное положение

Всё!

Результат: COppm не более 20, а по краям конвективной части котла нагар, т.к. длина пламя очень большая и возле задней стенки происходит ураган, пламя от задней стены уходит в стороны по конвективным пучкам


Valiko
А уверенность, что нагар именно от работы на номинале? ДО этого - как с газовым анализом? Какое разрежение в топке?
Лыткин
Цитата(Figa @ 27.4.2015, 15:21) *
Посмотрел!

Так вот, чтобы увеличить ширину пламя и сократить его длину я решил сделать так:
1. т.к. не возможно отрегулировать первичный воздух на горелке HR515A.VS (там стоит форсунка Ж/Т), я, не меняя давление на регуляторе (SKP), открыл все отверстия на максимум диска D стр.26
2. регулировку головы сгорания производилась на максимальной мощности ( расход газа ~500 нм3/ч), по показаниям газ.анализатора вышел на оптимальное положение

Всё!

Результат: COppm не более 20, а по краям конвективной части котла нагар, т.к. длина пламя очень большая и возле задней стенки происходит ураган, пламя от задней стены уходит в стороны по конвективным пучкам

Судя по данным, паропроизводительность котла 6,7 т/ч. Может быть есть смысл убавить давление газа. Мощность котла чуть-чуть убавится, зато будет полное сгорание.
RamBl
Цитата(Figa @ 24.4.2015, 21:44) *
Помогите, НАРОД!!!!

Кто нить делал наладку HR515A.VS(короткопламеная) или R515A.VS(короткопламеная), на котле ДЕ-6,5-14ГМ (Бийский котельный) ???

Проблема: пламя не короткое ( эт если коротко)

Длинна пламени в основном зависит от длинны жаровой трубы горелки и глубины посадки горелки в топочную камеру котла. Недавно была проблема такого же плана. Кто осуществлял подбор горелки к котлу. А подпорной шайбой регулируется нечто другое. Хотя в незначительной мере длину можно уменьшить.
Figa
Цитата(Valiko @ 27.4.2015, 15:54) *
А уверенность, что нагар именно от работы на номинале? ДО этого - как с газовым анализом? Какое разрежение в топке?


Газоанализатором пользовался сразу после первого пуска на точке розжига. разрежение в топке: от -35 до -25 Па

Цитата(Лыткин @ 27.4.2015, 16:14) *
Судя по данным, паропроизводительность котла 6,7 т/ч. Может быть есть смысл убавить давление газа. Мощность котла чуть-чуть убавится, зато будет полное сгорание.


Эт я примерно указал, по факту 490 ст.м3/ч - это с учетом потерь в топке, получается 98% мощности котла около 6,5 т/ч пара, при давлении 12 кгс/см2
Лыткин
Цитата(Figa @ 28.4.2015, 15:07) *
Газоанализатором пользовался сразу после первого пуска на точке розжига. разрежение в топке: от -35 до -25 Па



Эт я примерно указал, по факту 490 ст.м3/ч - это с учетом потерь в топке, получается 98% мощности котла около 6,5 т/ч пара, при давлении 12 кгс/см2

Макс. тепловая мощность горелки R515А - 5200 кВт при КПД котла=0,9. Длина головы (сопла) 530 мм; 5200*860*0,9/640=6289 кг пара/ч. Что же вас не устраивает? В вашем случае см. РЭ стр.15, сопло горелки должно входить в камеру сгорания (топку) не более 100 мм.
Figa
Цитата(Лыткин @ 28.4.2015, 15:32) *
Макс. тепловая мощность горелки R515А - 5200 кВт при КПД котла=0,9. Длина головы (сопла) 530 мм; 5200*860*0,9/640=6289 кг пара/ч. Что же вас не устраивает? В вашем случае см. РЭ стр.15, сопло горелки должно входить в камеру сгорания (топку) не более 100 мм.



Всё меня устраивает, за исключением длины факела, который бьет по задней стенке котла.

Сегодня получил ответ, оказывается это у всех так. Котел ДЕ-6,5-14ГМ с горелкой R515A.

Получил рекомендацию. В задней стенке котла, есть смотровой люк. На месте его примыкания к изоляционной плите, есть зазор шириной в 15 мм, куда и бьёт пламя! Так мне порекомендовали, убрать люк и на его месте восстановить изоляцию.

Сейчас не могу выложить фото, завтра или после завтра выложу, чтобы поняли о чём я говорю.

КПД по расчетам ~0.928, расход пара по счетчику в районе 6,32 т/ч (сегодня уточнил)

Вот теперь и думаю: можно ли убрать смотровое отверстие в задней стенке котла ДЕ-6,5-14ГМ ???
ЫЫЫЫЫЫЫ
Цитата(Figa @ 27.4.2015, 15:21) *
Посмотрел!

Так вот, чтобы увеличить ширину пламя и сократить его длину я решил сделать так:
1. т.к. не возможно отрегулировать первичный воздух на горелке HR515A.VS (там стоит форсунка Ж/Т), я, не меняя давление на регуляторе (SKP), открыл все отверстия на максимум диска D стр.26
2. регулировку головы сгорания производилась на максимальной мощности ( расход газа ~500 нм3/ч), по показаниям газ.анализатора вышел на оптимальное положение

Всё!

Результат: COppm не более 20, а по краям конвективной части котла нагар, т.к. длина пламя очень большая и возле задней стенки происходит ураган, пламя от задней стены уходит в стороны по конвективным пучкам



Скажите, пожалуйста, каков СО2 при этом?
"Происходит ураган"- что под этим подразумеваете?
Как вы определяете длину пламени?
Чтобы видеть нагар(сажу) вы лазили в топку?
Был у меня случай(Риелло ЕР-9 на ДКВР-10/13) при оптимальном режиме давали сажу.
Evgеniy
Знакомые наладчики проходили обучение на заводе UNIGAS - центральные газовые отверстия для котлов ДЕ должны быть закрыты на 75%, т.е. свободное для прохода сечение должно составлять 25%. На голове сгорания есть центральный газ(идет как раз там где установлен этот диск) и периферийный-подается через трубки расположенные вокруг головы сгорания. Вот если центральные газовые отверстия открыты полностью - через них идет большее количество газа, следовательно пламя длиннее. Если закрыты на 75%, увеличивается сопротивление для центрального газа и больший расход идет на периферийные трубки, пламя становится короче.
kira106
Добрый день. Нужна консультация по горелке CIB UNIGAS HR512A, установлена на котле ЭНТРОРОС ТТ100.
Кто то может помочь?
EnergoAuditor
Цитата(kira106 @ 23.1.2023, 8:37) *
Добрый день. Нужна консультация по горелке CIB UNIGAS HR512A, установлена на котле ЭНТРОРОС ТТ100.
Кто то может помочь?

сформулируйте Ваш вопрос, конкретизируйте проблему, чем сможем ответим
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.