Цитата(bhbyjxrf @ 23.4.2015, 14:05)
я не очень разбираюсь в вентиляции, не поняла Ваш расчет, я вот так прикидываю. Если брать по серии 5.906-28.08 дым и вент каналы, то там до 26мз-труба 200мм, но это тогда такие диаметры вытяжек получается...большие. Я же считаю так-кубатура помещения кухни 38,3х3 (трехкратный воздухообмен)/1(скорость воздуха)х3600=0,032 м-площадь сечения. В канале 140х270- площадь сечения=0,038, таким образом, 0,031 меньше 0,038-значит подойдет. Правильно я считаю, сомневаюсь очень
Считал по программе (24 кВт это примерно 26 м3 газов, диаметр дымовой трубы 220 мм). Так что к Вас всё примерно верно.