ELVIRA
Всем доброго дня! Вопрос такой: по СП 42-101-2003 расчетные суммарные потери в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах - 600 Па, с распределением перепада 250 Па - для дворовой сети, 350 Па - для внутреннего газопровода (по Будивельнику). При расчете внутреннего газопровода в общую длину включается и длина газопровода по фасаду? Или длина по фасаду включается в наружный газопровод и тогда будет считаться только один стояк от врезки в фасадный газопровод? Дело в том, что наружку делали одни, а внутрянку надо делать мне...
Лыткин
Цитата(ELVIRA @ 23.4.2015, 9:10) *
Всем доброго дня! Вопрос такой: по СП 42-101-2003 расчетные суммарные потери в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах - 600 Па, с распределением перепада 250 Па - для дворовой сети, 350 Па - для внутреннего газопровода (по Будивельнику). При расчете внутреннего газопровода в общую длину включается и длина газопровода по фасаду? Или длина по фасаду включается в наружный газопровод и тогда будет считаться только один стояк от врезки в фасадный газопровод? Дело в том, что наружку делали одни, а внутрянку надо делать мне...

Поможет?
ELVIRA
Считающая таблица, конечно, здорово. Спасибо! А вообще, по сути, как принимать?
Леха 83
Цитата(ELVIRA @ 23.4.2015, 11:10) *
Всем доброго дня! Вопрос такой: по СП 42-101-2003 расчетные суммарные потери в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах - 600 Па, с распределением перепада 250 Па - для дворовой сети, 350 Па - для внутреннего газопровода (по Будивельнику). При расчете внутреннего газопровода в общую длину включается и длина газопровода по фасаду? Или длина по фасаду включается в наружный газопровод и тогда будет считаться только один стояк от врезки в фасадный газопровод? Дело в том, что наружку делали одни, а внутрянку надо делать мне...

У Вас в тех условии что написано? Точка подключения? А те кто делал наружку расчет предоставили? Внутренний газопровод от наружной конструкции здания то есть фуляр уже входит в внутренний газопровод, а фасадный газопровод не входит это наружный. Например есть нормы на прокладку газопровода над дверными и оконными проемами и эти нормы в СНиП указаны в разделе наружный газопровод.
А вот и СНиП 42-01-2002 п. 5.1.8. Отключающие устройства на надземных газопроводах, проложенных по стенам зданий и на опорах, следует размещать на расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся оконных проемов не менее:
все это в п.5 Наружные газопроводы.
ELVIRA
Цитата(Леха 83 @ 24.4.2015, 14:04) *
У Вас в тех условии что написано? Точка подключения? А те кто делал наружку расчет предоставили? Внутренний газопровод от наружной конструкции здания то есть фуляр уже входит в внутренний газопровод, а фасадный газопровод не входит это наружный. Например есть нормы на прокладку газопровода над дверными и оконными проемами и эти нормы в СНиП указаны в разделе наружный газопровод.
А вот и СНиП 42-01-2002 п. 5.1.8. Отключающие устройства на надземных газопроводах, проложенных по стенам зданий и на опорах, следует размещать на расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся оконных проемов не менее:
все это в п.5 Наружные газопроводы.


Я тоже думаю, что фасадный газопровод - это все-таки наружка... А экспертиза, правда негосударственная, просит включить фасадный газопровод во внутрянку...
Леха 83
Цитата(ELVIRA @ 28.4.2015, 15:34) *
Я тоже думаю, что фасадный газопровод - это все-таки наружка... А экспертиза, правда негосударственная, просит включить фасадный газопровод во внутрянку...

С экспертизой поспорить тоже полезно. Они то как просят ссылаются на что то? Бывает пишут замечания без ссылок на основание чего вот потом и думаешь как отвечать.
LevaK
Цитата(Леха 83 @ 28.4.2015, 13:39) *
С экспертизой поспорить тоже полезно. Они то как просят ссылаются на что то? Бывает пишут замечания без ссылок на основание чего вот потом и думаешь как отвечать.

А что тут думать? Пишешь " Требование не обосновано" и переходишь к следующему.
vizazar
При гидравлическом расчете газопроводов необходимо знать шероховатость материала труб. Кто -нибудь втречал значение коэффициента шероховатости металлорукавов?