Цитата(Леха 83 @ 28.4.2015, 12:55)
СП 42-101-2003 по моему приложение Г.23. Газоиспользующее оборудование тепловой мощностью до 10 кВт с отводом продуктов сгорания в газифицируемое помещение размещается таким образом, чтобы обеспечивался свободный выход продуктов сгорания через вытяжные вентиляционные устройства (канал, осевой вентилятор) данного помещения.
К такому оборудованию относится газ плита и данная колонка так же так как ее теплопроизводительность 9 кВт.
Как это обоснованно могут запретить если есть данное приложение СП и если оборудование сертифицировано??? Может заказчик только отказать в применении этого оборудования в техническом задании. Может по расчетам не подойти из за небольшой производительности.
Нельзя конечно газовую колонку применять без дымохода если даже она менее 10 кВт и если в ее конструкции предусмотрен отвод продуктов сгорания через дымоход.
Но тут совсем другая история.
Есть распоряжение правительства № 1047 ПЕРЕЧЕНЬ
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ
(ЧАСТЕЙ ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ
РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
п. 6.2 СНиПа 41-01 полностью попадает под действие этого распоряжения, а значит в соответствии с п 6.2.5 настоящего СНиПа, в жилых многоквартирных домах "Выбросы дымовых газов следует выполнять выше кровли здания".
Так как применение данного СП носит рекомендательный характер, а пункт 6.2.5 обязательный, то делаем выводы.