Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Шаровый кран подземной установки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
ivan-l-ing
Есть кран Ду 700 вес 4т
зак утверждает что нужна опорная плита
я посчитал длина крана 1,2мм ширина 1,1м S=1.32 нагрузка 4т/1,32=3т/вк.м / 10=0,3кг на см кв
несущая грунта 5кг/см кв
короч грунт хороший суглинок
Вопрос - есть где в нормах, что вне зависимости от расчетов кран надо ставить на плиту?
Ivan Yur'evich
требований нет, есть типовые серии Газпрома с плитой под кран....
ivan-l-ing
номер серии и чертежа
defuser
Альбом СТО ГАЗПРОМ 2-2.1-093-2006
8353.10 СБ или 8353.09 СБ
kleoru
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Только я думаю серия эта вам не подайдет. Надо взять дорожную плиту или посоветоваться со строителями (конструкторами), если таковые у вас имеются
ivan-l-ing
а звиняйте не написал что у меня ст12г1с
P.S. и прокладка в лесу)))
defuser
не совсем то, но

А вот рисунок из броеновского проспекта - плиты нету
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.