Леха 83
Скажите будет ли правильно я предусмотрел подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления на расстоянии 0,3 м
от канализационного колодца. Вообще нормы на расстояние от колодцев до газопровода не нашел, только на сети.
defuser
Где-то видел упоминание, надо только внимательнее смотреть. Сейчас поищу. Помню, что меньше чем до сетей.
П.С. Горгаз все равно требовал как до сетей

сп 42-101 п.4.9.. Там 0,3 м при соблюдении требований к прокладке в стесненных условиях.
Леха 83
Цитата(defuser @ 14.4.2015, 11:09) *
Где-то видел упоминание, надо только внимательнее смотреть. Сейчас поищу. Помню, что меньше чем до сетей.
П.С. Горгаз все равно требовал как до сетей

сп 42-101 п.4.9.. Там 0,3 м при соблюдении требований к прокладке в стесненных условиях.


я по этому и взял 0,3 а до канализации 1,5м
А обязательно газопровод в данном случае в футляре прокладывать???
Леха 83
У кого было в практике такое??? Поделитесь опытом
GASPAR
Цитата(Леха 83 @ 14.4.2015, 7:35) *
Скажите будет ли правильно я предусмотрел подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления на расстоянии 0,3 м
от канализационного колодца. Вообще нормы на расстояние от колодцев до газопровода не нашел, только на сети.


Будет правильно если обоснуете. Почему 0,3м? А 0,5 или 0,7 - никак???
В практике - прокладывали 0,5м. и по 2 метра в каждую сторону футляр выводили.
Леха 83
Цитата(GASPAR @ 14.4.2015, 14:09) *
Будет правильно если обоснуете. Почему 0,3м? А 0,5 или 0,7 - никак???
В практике - прокладывали 0,5м. и по 2 метра в каждую сторону футляр выводили.

В моем случае стесненные обстоятельства вызваны тем, что расстояние от газопровода до бровки дороги 2,5м. В этом колидоре 2,5м планируется прокладка подземного эл.кабеля для освещения улицы (есть письмо от администрации) газопровод среднего давления полиэтиленовый ПЭ100 если брать норму СНиП 2.07.01 то выходит 1,5м от газопровода до канализации можно уменьшать расстояние до50% получается 0,75м но это же все между трубами я так понимаю. А на колодцы норма только в СП 42-101-2003 в 0,3м
Леха 83
А непосредственно нормированные расстояния от газопровода до колодцев кто нибудь видел?
GASPAR
Цитата(Леха 83 @ 14.4.2015, 11:52) *
В моем случае стесненные обстоятельства вызваны тем, что расстояние от газопровода до бровки дороги 2,5м. В этом колидоре 2,5м планируется прокладка подземного эл.кабеля для освещения улицы (есть письмо от администрации) газопровод среднего давления полиэтиленовый ПЭ100 если брать норму СНиП 2.07.01 то выходит 1,5м от газопровода до канализации можно уменьшать расстояние до50% получается 0,75м но это же все между трубами я так понимаю. А на колодцы норма только в СП 42-101-2003 в 0,3м

Ну вы батенька загнули. В каком это же документе разрешается сокращение расстояний до коммуникаций???? Наоборот - если канализация глубоко - то вы ещё должны отступить -читайте внимательно СНиП 2.07.01-89
Леха 83
Цитата(GASPAR @ 14.4.2015, 19:14) *
Ну вы батенька загнули. В каком это же документе разрешается сокращение расстояний до коммуникаций???? Наоборот - если канализация глубоко - то вы ещё должны отступить -читайте внимательно СНиП 2.07.01-89

Действительно в СНиП 42-01-2002 говорится о сокращении расстояния под арками и подсобными помещениями. Тогда речь о сокращении расстояний до колодцев вообще в данном случае не идет??? У меня ни арок ни проездов рядом нет.
У меня сети не параллельно идут газопровод идет перпендикулярно канализационному выпуску от частного дома и колодец получается оказывается на пути газопровода. Кстати как говорят в администрации данные колодцы устроены самовольно за границей участков частников.
GASPAR
Цитата(Леха 83 @ 15.4.2015, 6:38) *
Действительно в СНиП 42-01-2002 говорится о сокращении расстояния под арками и подсобными помещениями. Тогда речь о сокращении расстояний до колодцев вообще в данном случае не идет??? У меня ни арок ни проездов рядом нет.
У меня сети не параллельно идут газопровод идет перпендикулярно канализационному выпуску от частного дома и колодец получается оказывается на пути газопровода. Кстати как говорят в администрации данные колодцы устроены самовольно за границей участков частников.


До колодцев можно сокращать - Сп 42-101-2003 как здесь уже сказано. Этот СП не противоречит СНиП 42-01-2003 и разработан в развитие его положений. А при параллельной прокладке до газопровода до любой подземной коммуникации - см. СНиП 2.07.01-89
Леха 83
Цитата(GASPAR @ 15.4.2015, 12:02) *
До колодцев можно сокращать - Сп 42-101-2003 как здесь уже сказано. Этот СП не противоречит СНиП 42-01-2003 и разработан в развитие его положений. А при параллельной прокладке до газопровода до любой подземной коммуникации - см. СНиП 2.07.01-89

Когда прижмет начинаешь более детально все рассматривать и в СНиП 2.07.01 после табл. 15 есть абзац о возможности сокращения расстояний указанных в табл.14 и 15 при соблюдении соответствующих тех. мероприятий обеспечивающих требования безопасности и надежности.
И кстати СНиП 42-01-2003 входит в перечень нац. стандартов , а его пункт 5.1.1 туда не включен поэтому размещенные там требования по футляру считаю не совсем приемлемыми, тем более что в более современном СП62.13330.2011 возможно и без футляров прокладывать полиэтиленовую трубу в данной ситуации.

А за технические мероприятия приму использование длинномерной полиэтиленовой трубы с кэф. 2,8 ПЭ100 без соединений, думаю пройдет такой ответ.
GASPAR
Цитата(Леха 83 @ 15.4.2015, 9:22) *
а его пункт 5.1.1 туда не включен поэтому размещенные там требования по футляру считаю не совсем приемлемыми,

А за технические мероприятия приму использование длинномерной полиэтиленовой трубы с кэф. 2,8 ПЭ100 без соединений, думаю пройдет такой ответ.


Нормы-нормами, но что если завтра при замене колодца или врезки в него ещё какой канализации будут раскопки??? Где гарантия защиты поверхности трубы при раскопках??? Футляр лишним -не будет
Леха 83
Цитата(GASPAR @ 15.4.2015, 12:47) *
Нормы-нормами, но что если завтра при замене колодца или врезки в него ещё какой канализации будут раскопки??? Где гарантия защиты поверхности трубы при раскопках??? Футляр лишним -не будет

Согласен опасно так близко располагать газопровод посмотрю что ответят в горгазе