ТГВ-Евразия
Здравствуйте,коллеги! Помогите пожалуйста, нужно сделать проект автономного газоснабжения на суг. Это мой первый проект, если бы кто-то скинул пример проекта, или еще лучше, объяснил с чего начать, и как проектировать, я была бы очень благодарна Вам!
Иван Иваныч Иванов
Добрый день!
Для проведения работ по проектированию автономки необходимо собрать вводные.
Для определения объема работ по проектированию Автономного газоснабжения СУГ необходимо выполнить ряд предпроектных работ, которые включают в себя:
* детальная топосъемка участка с нанесением лесонасаждений;
* расчет потребности СУГ для бытовых нужд (отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление);
* расчет требуемой емкости резервуаров СУГ.

После выполнения предпроектных работ при разработке основного проекта по Автономному газоснабжению СУГ здания базы отдыха в пос. Сосновка Кирсановского района разрабатывается сам проект, который включает в себя обязательные разделы:
* инженерно-геологические изыскания;
* раздел ГП - размещение установки СУГ на участке согласно действующих норм и правил;
* раздел АС - фундаменты, ограждение и т.д;
* раздел ТХ - технологическая часть;
* раздел ООО - охрана окружающей среды;
* раздел МОПБ - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
* сети газопровода;
* катодная (протекторная ) электрохимическая защита подземных резервуаров и трубопроводов;
* сети злектроснабжения;
* внутреннее газооборудование;
* автоматическая сигнализация с передачей информации по каналам GPS/GPRS (по необходимости).
У вас газоснабжение промышленного назначения или хозяйственно-бытового?
Леха 83
Вы это всё серьезно??? А если дело все в установке газового баллона и подключению к нему газовой плиты???
Лыткин
Делаете железный ящик с замком, устанавливаете его на улице и заводите шланг к ГП-4 (2). Сколько можно домов взрывать?
Леха 83
Цитата(Лыткин @ 16.4.2015, 10:11) *
Делаете железный ящик с замком, устанавливаете его на улице и заводите шланг к ГП-4 (2). Сколько можно домов взрывать?

Ну если на улице баллон тогда уж трубой надо входить в помещение а затем уж шланг
SAP
Добрый день! Уважаемые специалисты, прошу консультацию.
Есть баллонная установка и газопровод длиной 100 м с наружи здания. Возникают сомнения по работе данной установки:
1. Нет дренажа. А нужен ли он? Уклон трубопровода в сторону баллона выполнен.
2. Как установка будет работать зимой? При условии установки "зимнего" баллона.
3. Нужна ли теплоизоляция? Наверно смысла в ней нет.
Лыткин
Цитата(SAP @ 28.9.2015, 17:06) *
Добрый день! Уважаемые специалисты, прошу консультацию.
Есть баллонная установка и газопровод длиной 100 м с наружи здания. Возникают сомнения по работе данной установки:
1. Нет дренажа. А нужен ли он? Уклон трубопровода в сторону баллона выполнен.
2. Как установка будет работать зимой? При условии установки "зимнего" баллона.
3. Нужна ли теплоизоляция? Наверно смысла в ней нет.

Теплоизоляция баллона вредна, т.к. тепло на испарение газ берёт из окружающей среды!!!
SAP
Я имел ввиду изоляцию газопровода. А что по первым двум пунктам?
Лыткин
Цитата(SAP @ 30.9.2015, 9:16) *
Я имел ввиду изоляцию газопровода. А что по первым двум пунктам?

Вообще-то наружные газопроводы только красят и вроде не только наружные. По ГОСТу в топливном газе не может быть влаги. Исключение СУГ, когда при большой нагрузке на испаритель, возможен "проскок" жидкой фазы.
SAP
А что разве баллон не СУГ?
citycity
я на автономке, просто ненарадуюсь...
SAP
citycity, чему вы не нарадуетесь? То, что здесь глупые вопросы задают? Если вы профессионал, то для вас они конечно глупые, но форум создан не только для вас, но и для новичков, и для людей, не являющихся специалистами, но волею судьбы сталкивающихся с вопросами "автономки", как вы выражаетесь. Если вы профессионал, то лучше не ёрничайте, а поделитесь своим бесценным опытом. Тем более что про дренаж и работу в зимний период мне никто так и не ответил.
Лыткин
Цитата(SAP @ 5.10.2015, 8:29) *
citycity, чему вы не нарадуетесь? То, что здесь глупые вопросы задают? Если вы профессионал, то для вас они конечно глупые, но форум создан не только для вас, но и для новичков, и для людей, не являющихся специалистами, но волею судьбы сталкивающихся с вопросами "автономки", как вы выражаетесь. Если вы профессионал, то лучше не ёрничайте, а поделитесь своим бесценным опытом. Тем более что про дренаж и работу в зимний период мне никто так и не ответил.

Баллон, как правило, работает через редуктор, расход не может быть очень большим (небольшой диаметр штуцера на выходе из редуктора), поэтому заброс жидкой фазы через редуктор невозможен.
SAP
Лыткин, О.К. Спасибо! Теперь про зимний период: наверно при понижении температуры будет уменьшаться процент использования газа из баллона. Т.е. чем ниже температура окружающего воздуха, тем меньше газа (по объему) мы заберем из баллона. Или нет?
Лыткин
Цитата(SAP @ 5.10.2015, 8:52) *
Лыткин, О.К. Спасибо! Теперь про зимний период: наверно при понижении температуры будет уменьшаться процент использования газа из баллона. Т.е. чем ниже температура окружающего воздуха, тем меньше газа (по объему) мы заберем из баллона. Или нет?

Чем больше доля пропана, тем лучше СУГ испаряется при низких т-рах. И тем хуже чем больше доля бутана (СУГ это пропан-бутановая смесь).
maximys99
Добрый день. 

Просьба подсказать по следующей ситуации:

Организацией (юр.лицо, ООО) планируется устройство использование сжиженного газа в целях отопления и горячего водоснабжения административного здания.

Для этого предполагается выполнить устройство автономной системы газоснабжения (один подземный резервуар) объемом не более 10 куб. метров.

Будет ли в данном случае система признана как ОПО или не требуется регистрации, т.к. использование газа в технологическом процессе не предусматривается?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.