Доброе время суток. Скажите, можно ли подключить строящее отдельно стоящее здание от другого здания к существующему вводу после узла учета? Расстояние между зданиями метров 10 Диаметр существующего ввода проходит на суммарную нагрузку 2х зданий.
SuperPashkin
16.3.2015, 10:17
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 13.3.2015, 15:50)
Доброе время суток. Скажите, можно ли подключить строящее отдельно стоящее здание от другого здания к существующему вводу после узла учета? Расстояние между зданиями метров 10 Диаметр существующего ввода проходит на суммарную нагрузку 2х зданий.
Это должно быть прописано в договоре на теплоснабжение первого здания (в котором узел учета). Наиболее вероятно, что там содержится пункт со словами "без права присоединения других потребителей".
Чинный
16.3.2015, 15:05
Если получить ТУ у ресурсоснабжающей организации (они проверят диаметры) и разрешение у владельца сетей, то можно. Личный опыт пару лет назад был, но здания стояли вплотную.
Anatoliy_Valerevich
17.3.2015, 11:38
Спасибо! В ТУ от газовиков это и прописано - подключиться к существующему вводу после счетчика газа.