vvs_zeldor
5.3.2015, 20:34
Всем добрый день,
Подскажите возможно подключить канальный датчик температуры QAM22 фирмы Siemens к Tac Xenta 301?
Имерительный элемент Ni 1000 при 0 С.
Как подключать датчики температуры сторонних производителей.?
Теоретически возможно с программной обработкой в контроллере Xenta. Типы элементов разные. QAM22 - Ni1000, Xenta заточена на NTC1,8kOm. Берете в руки таблицы сопротивлений для этих типов и программно прописываете кривую. Должно работать. На практике не пробовал.