Добрый день! Помогите пожалуйста с решением такого вопроса:
Есть типовая котельня на 4 котла ДКВР10/13 в водогрейном режиме на природном газе, дымососы, вентиляторы, раздельные газоходы, общая труба 30м. Необходимо перевести 2котла на сжигание щепы. Вопрос заключается в том, возможна ли одновременная работа на разнотопливных котлах и общей трубе при выполнении условий сохранения тяги в газоходах, или на твёрдотопливные котлы необходимо делать отдельную трубу
Лыткин
Цитата(mihail-50 @ 3.3.2015, 22:17) *
Добрый день! Помогите пожалуйста с решением такого вопроса:
Есть типовая котельня на 4 котла ДКВР10/13 в водогрейном режиме на природном газе, дымососы, вентиляторы, раздельные газоходы, общая труба 30м. Необходимо перевести 2котла на сжигание щепы. Вопрос заключается в том, возможна ли одновременная работа на разнотопливных котлах и общей трубе при выполнении условий сохранения тяги в газоходах, или на твёрдотопливные котлы необходимо делать отдельную трубу

Нет не нужно, но при каждом первичном включении газового котла все "древесные" котлы должны быть остановлены (из-за возможности взрыва в газоходе) с последующим пуском в работу.
mihail-50
Спасибо, а в каких нормативных документах можно это найти, я имею ввиду именно нормативы, а не разные инсструкции по эксплуатации 60-х годов