Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Экспертиза промбезопасности надземного газопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
tpm62
Подскажите пожалуйста, каков сейчас регламентированный срок службы надземных газопроводов, после истечения которого необходима экспертиза промбезопасности? В проекте срок службы не указан. Спасибо.
99887766
Цитата(tpm62 @ 3.3.2015, 12:50) *
Подскажите пожалуйста, каков сейчас регламентированный срок службы надземных газопроводов, после истечения которого необходима экспертиза промбезопасности? В проекте срок службы не указан. Спасибо.


Согласно ПБ:
48. Техническое диагностирование (экспертиза промышленной безопасности) газопроводов, технических и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления ТЭС должно проводиться в целях определения и прогнозирования их технического состояния в соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
Сроки эксплуатации газопроводов, технических и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления ТЭС устанавливаются на основе расчетов и указываются в проектной документации.

Поэтому, вижу два варианта: потребовать от проектировщиков указать срок службы или сделать расчет самостоятельно.
tpm62
В новых ФНиП "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" нашёл: п.6 - Техустройство на ОПО подлежит экспертизе ... при отсутствии в техдокументации данных о сроке службы, если фактический срок его службы превышает ДВАДЦАТЬ лет. Похоже, что придётся делать.
Artem_Galim
Цитата(tpm62 @ 4.3.2015, 7:04) *
В новых ФНиП "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" нашёл: п.6 - Техустройство на ОПО подлежит экспертизе ... при отсутствии в техдокументации данных о сроке службы, если фактический срок его службы превышает ДВАДЦАТЬ лет. Похоже, что придётся делать.


Верно.
Есть еще один очень интересный момент в "Методике проведении ЭПБ":

2.4. При отсутствии в проекте или в паспорте технического устройства расчетного срока эксплуатации газопровода и газового оборудования он принимается равным:
- подземные стальные газопроводы и сооружения на них - 40 лет;
- надземные стальные газопроводы - 30 лет;
- оборудование ГРП, ГРУ, ШРП - 30 лет;
- газооборудование промышленных печей и котлов - 30 лет;
- газопроводы из неметаллических материалов (полиэтилен) - 50 лет.

Но похоже ФНиП обойти не получиться...
tpm62
Цитата(Artem_Galim @ 5.3.2015, 14:31) *
Верно.
Есть еще один очень интересный момент в "Методике проведении ЭПБ":

2.4. При отсутствии в проекте или в паспорте технического устройства расчетного срока эксплуатации газопровода и газового оборудования он принимается равным:
- подземные стальные газопроводы и сооружения на них - 40 лет;
- надземные стальные газопроводы - 30 лет;
- оборудование ГРП, ГРУ, ШРП - 30 лет;
- газооборудование промышленных печей и котлов - 30 лет;
- газопроводы из неметаллических материалов (полиэтилен) - 50 лет.

Но похоже ФНиП обойти не получиться...

Насколько я знаю, "Методика сейчас не действует, да и раньше не была полностью "легальной".
tanya24
Цитата(tpm62 @ 6.3.2015, 10:53) *
Насколько я знаю, "Методика сейчас не действует, да и раньше не была полностью "легальной".

Откуда такая информация?
tpm62
Для tanya24:
Если не секрет, в каком доке? Очень буду признательна за информацию. На методики по проведению экспертизы ведь нигде не сошлешься. Это так, для информации.
А про ПБ я с Вами полностью согласна, просто автор спрашивал, в какой нормативной документации указаны сроки, вот я и привела эти методики.
Это цитата из Вашего сообщения на этом же форуме.
alexoff11
Может вам спросить у инспектора Ростехнадзора?
Если он скажет, что срок эксплуатации газопровода 20 лет, то нужна экспертиза промышленной безопасности надземного газопровода. Если он посчитает, что срок эксплуатации 40 лет, то можно ничего не делать.
tpm62
Дело в том, что инспектор как раз и потребовал проведения экспертизы промбезопасности после 20 лет, если нет в паспорте иного.
tanya24
Дело в том, что как ни странно, но необходимо еще понять, является ли газопровод техническим устройством, или все-таки сооружением. Согласно Фед.закону №116-ФЗ: "Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, - машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта". Согласно Технич. регламенту о безопасности сетей газораспределения и газопотребления: "Техническое устройство" - составная часть сети газораспределения и сети газопотребления (арматура трубопроводная, компенсаторы (линзовые, сильфонные), конденсатосборники, гидрозатворы, электроизолирующие соединения, регуляторы давления, фильтры, узлы учета газа, средства электрохимической защиты от коррозии, горелки, средства телемеханики и автоматики управления технологическими процессами транспортирования природного газа, контрольно-измерительные приборы, средства автоматики безопасности и настройки параметров сжигания газа) и иные составные части сети газораспределения и сети газопотребления"; "Технологическое устройство" - комплекс технических устройств, соединенных газопроводами, обеспечивающий получение....". Т.е. газопроводы, судя по терминологии, не относятся не к техническим устройствам, а к сооружениям (определение - см. статья 2 Фед.закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений").
По поводу периодичности обследования технического состояния газопроводов - см. п.6.2.11 ГОСТ 54983-2012.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.