Уважаемые коллеги!
Разрешите, пожалуйста, клубок сомнений и противоречий )))
Читаю СП 10.13130.2009: по табл. 2 для ГРП со II степенью огнестойкости, категорией А по пожарной опасности и объемом примерно 1000 м3 необходимо предусматривать противопожарный водопровод. В общей части СП (п.1.3) не упоминается о том, что на ГРП он не распространяется.
Предусматриваете ли вы в больших ГРП противопожарный водопровод, а если нет, то чем руководствуетесь (кроме здравого смысла)?
Все требования к пунктам редуцирования газа (ПРГ), включая ГРП регламентированы ГОСТ Р 56019-2014.
Согласна. Только эксперт-"пожарник" в экспертизе любит руководствоваться и своими нормами....А них содержится требование.
Цитата(red_w @ 27.2.2015, 13:34)
Согласна. Только эксперт-"пожарник" в экспертизе любит руководствоваться и своими нормами....А них содержится требование.
А шо он там тушить-то собирается?
Эксперта это как правило не волнует (потому я и написала, что меня интересуют ссылки на нормативную документацию, а не здравый смысл) - есть норма, надо выполнять
А ГОСТ Р не норма? ВЕдь он проходил согласование в ТК23, в состав которого входят представители МЧС.
Или стандарт лень посмотреть?
Цитата(Дружок @ 27.2.2015, 20:44)
А ГОСТ Р не норма? ВЕдь он проходил согласование в ТК23, в состав которого входят представители МЧС.
Или стандарт лень посмотреть?
ГОСТ Р на ГРП? Да, там не содержится требование предусматривать противопожарный водопровод. Но в ГОСТе на противопожарный водопровод содержится. Какой ГОСТ "главнее"? Если бы в ГОСТ на ГРП было сказано "не предусматривать противопожарный водопровод" - другое дело....
В ГОСТ Р 56019-2014 содержится ссылка на СП 5.13130.2009.
А Вы можете со своим экспертом представить что будет в помещениях ГРП зимой после ВОДЯНОГО пожаротушения? Особенно там, где линии редуцирования?