Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Разрешение на врезку в газопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
alextke
Коротко о ситуации: Наша организация (2) на правах собственности эксплуатирует сеть газопотребления предприятия. В сеть эту входит: ГРП, ШРП, газопровод высокого давления, газопровод низкого давления. Сеть газопотребления предприятия является ОПО и имеет рег. номер, отмечена в свидетельстве ОПО. Газопровод низкого давления питает котельную предусмотренную для отопления административного корпуса. Соседнее предприятие (1) предприняло попытку самовольного подключения к газопроводу НД, в месте где он проходит по их территории. На данный момент попытка была присечена.
Вопрос: У (1) есть проект, он должен согласоваться с (2)?
Поскольку в нашем случае сеть газопотребления - это ОПО с рег номером - то и любые манипуляции с участками частями ОПО только через Ростехнадзор, а это и проект и экспертиза пром. безопасности проекта, и разрешение на реконструкцию и повторный пуск в ростехнадзоре. Опять же только с нашей подачи - как собственника газопровода?
На этом участке 108 труба обеспечивает нам бесперебойную подачу газа к оборудованию, мы соответственно считаем что еще одна врезка снизит пропускную способность газопровода. (2) должны сделать расчет обоснование?
Лимиты - на данном участке расход газа строго ограничен лимитами (Договор поставки газа -Федеральный), если мы себе не можем поднять лимит - то им дать и не сможем? Кто в этом случае согласовывает лимиты?
Чтобы эксплуатировать данный газопровод мы должны иметь и имеем лицензию, страховку, аттестацию и т.д. Если врезка станет частью газопровода ОПО, то либо он должен быть наш?
Лыткин
Цитата(alextke @ 25.2.2015, 14:59) *
Коротко о ситуации: Наша организация (2) на правах собственности эксплуатирует сеть газопотребления предприятия. В сеть эту входит: ГРП, ШРП, газопровод высокого давления, газопровод низкого давления. Сеть газопотребления предприятия является ОПО и имеет рег. номер, отмечена в свидетельстве ОПО. Газопровод низкого давления питает котельную предусмотренную для отопления административного корпуса. Соседнее предприятие (1) предприняло попытку самовольного подключения к газопроводу НД, в месте где он проходит по их территории. На данный момент попытка была присечена.
Вопрос: У (1) есть проект, он должен согласоваться с (2)?
Поскольку в нашем случае сеть газопотребления - это ОПО с рег номером - то и любые манипуляции с участками частями ОПО только через Ростехнадзор, а это и проект и экспертиза пром. безопасности проекта, и разрешение на реконструкцию и повторный пуск в ростехнадзоре. Опять же только с нашей подачи - как собственника газопровода?
На этом участке 108 труба обеспечивает нам бесперебойную подачу газа к оборудованию, мы соответственно считаем что еще одна врезка снизит пропускную способность газопровода. (2) должны сделать расчет обоснование?
Лимиты - на данном участке расход газа строго ограничен лимитами (Договор поставки газа -Федеральный), если мы себе не можем поднять лимит - то им дать и не сможем? Кто в этом случае согласовывает лимиты?
Чтобы эксплуатировать данный газопровод мы должны иметь и имеем лицензию, страховку, аттестацию и т.д. Если врезка станет частью газопровода ОПО, то либо он должен быть наш?

Проект выполняется после получения лимита газа, разрешения использования газа как топлива, выдачи ТУ от собственника г-да и т.д.
stessi
Проект выполняется после получения лимита газа, разрешения использования газа как топлива, выдачи ТУ от собственника г-да и т.д.

У вас устаревшая информация, "лимиты" и "разрешения" уже отменены давно. Остаются только ТУ.

alextke
Соседнее предприятие должно согласовать проект с газораспределительной организацией (ГРО).
Причем, ГРО не имеет право согласовать этот проект, если заявитель не предоставит согласие собственника газопровода на врезку.
Обратитесь в ГРО, спросите, согласовывали ли они проект, пускай покажут согласие собственника газопровода.
Pavel_73
ВОпрос по согласованию проекта с вами ответит ПОстановление Правительства 1314, там все четко описано. Далее,, если вы не взаимодействуете с ГРО, т.к. сами всем занимаетесь,у вас есть надзорный орган Ростехнадзор - все вопросы к инспектору РТН.
Газовик
Не стоит опускать и тот факт, что ВАШ газопровод проходит по территории предприятия (2). Они тоже могут "встать в позу" и попросить убрать газопровод с их территории.
Гризли
Грамотно отказать можно, произведя расчеты, скажем узла редуцирования.
Если он "не потянет" дополнительный расход на низкой стороне, придется ставить более производительный регулятор и т.п.

Но с другой стороны, если соседнему предприятию нужен газ, то он его получит! Вопрос. каким образом?

Если пытаются подключиться самовольно (насколько я понял из Вашего описания) - звоните в ГРО и РТН, пусть приезжают и штрафуют.

Хотят газ - пусть ГРО выдает ТУ, им виднее, где сделать точку врезки.
После этого согласование с Газпромом точек врезки и лимитов.
Но это не Ваши заботы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.