Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: как обосновать завышение Sdr, финансирование-бюджет
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
rob
Выполняем проект, есть участок газопровода среднего давления. По расчету вполне проходит SDR 17.6, но основываясь на практике все понимают что нужно заложить завышение sdr 11.
Госэкспертиза просит обосновать удорожание (деньги то государственные). не могу нигде найти хоть что-нибудь, чтоб зацепиться
ytrap
"Основываясь на практике и все понимают" - как то не очень убедительно, сошлитесь на условия прокладки, грунты. Чем 17.6 то не устраивает?
rob
Цитата(ytrap @ 24.2.2015, 13:14) *
"Основываясь на практике и все понимают" - как то не очень убедительно, сошлитесь на условия прокладки, грунты. Чем 17.6 то не устраивает?


мы не относимся к районам с особыми условиями, тонковата труба
Дружок
Для обычных условий прокладки газопроводов среднего давления вполне подходят трубы с SDR17,6, в этом эксперт прав. При переходах через дороги нормативами предусмотрено применение труб с SDR11, но это сделан для того, чтобы избавить проектировщиков от лишних расчетов.
Если вас смущает толщина стенки, то сделайте весь коплекс прочностных расчетов, предусмотренных СП 42-103-2003, чтобы уже не сомневаться.
Посмотрите ГОСТ Р 50838-2009, там регламентировано производство труб с SDR21 и SDR26, они еще тоньше. Думаете - это напрасно сделано?
bamya
Цитата(rob @ 24.2.2015, 10:57) *
.....По расчету вполне проходит SDR 17.6....

Так и предоставьте им эти расчеты, думаю они их у Вас требуют
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.