Хбу
Добрый день.

Товарищ делает коттедж, в нём будет баня (сауна+душевая). Сначала хотел электрическую печь в сауну, теперь заинтересовался возможностью установить газовую. Но помещение сауны находится, практически, по центру коттеджа, ни с одной наружной стеной не граничит, ввод газа можно сделать только снизу через подвальное помещение. Вентиляция из сауны будет естественная. Сам газом не занимался, мне все наперебой говорят, что газовая печь в сауне - штука вообще невозможная и это, разумеется, нельзя, но блин, их же кто-то изготавливает и продаёт, покупает и монтирует, как такое может быть, если это запрещено??

Печь заказчик выбрал вот такую:
http://www.termofor.ru/catalog/model/pechi...azovie/urengoy/

Подскажите, как, вообще, возможно её использовать в рамках существующих нормативов.
ytrap
От приемщика зависит, где-то разрешают, где-то нет.
Хбу
Цитата(ytrap @ 24.2.2015, 11:16) *
От приемщика зависит, где-то разрешают, где-то нет.

Оно как бы хорошо, но как узнать?..

Как обосновать-то?
ytrap
Принимать трест газового хозяйства будет, спросите у газовиков можно ли в вашем регионе баню газифицировать.
Хбу
Цитата(ytrap @ 24.2.2015, 11:48) *
Принимать трест газового хозяйства будет, спросите у газовиков можно ли в вашем регионе баню газифицировать.
Я сам в одном регионе, а коттедж будет под Питером. Может быть кто-то знает, допускают ли в Питере такие штуки?smile.gif
ngps1
Здравствуйте! Думаю, если есть сертификат соответствия и разрешение Ростехнадзора, то никто не имеет права чинить препятствия. Однако за все свои 15 лет в проектировании газоснабжения я видел только одну банную газовую печь с сертификатом и разрешением на применение. Сам я люблю баню и хожу каждую неделю. Дровяная печь ведь гораздо приятнее и безопаснее. От березовых дров ведь и дух особый. А газовая печь требует специального помещения с трехкратным воздухообменом (считай со сквозняком). Выделить такое помещение в небольшой частной бане не представляется возможным. Так что, если у вас не помывочное предприятие, а частная небольшая баня, и находится она не в Якутске (где надо долго протапливать помещение), то лучше применить дровяную печь. Это мое сугубо личное мнение.
Лыткин
В Питерских банях используются газовые горелки для разогрева "каменок". Горелки работают ночью, аккумулируют тепло, а днём отключаются. Отопление в саунах обычными радиаторами.
Svetlana_okt
Цитата(Хбу @ 24.2.2015, 10:37) *
Добрый день.

Товарищ делает коттедж, в нём будет баня (сауна+душевая). Сначала хотел электрическую печь в сауну, теперь заинтересовался возможностью установить газовую. Но помещение сауны находится, практически, по центру коттеджа, ни с одной наружной стеной не граничит, ввод газа можно сделать только снизу через подвальное помещение. Вентиляция из сауны будет естественная. Сам газом не занимался, мне все наперебой говорят, что газовая печь в сауне - штука вообще невозможная и это, разумеется, нельзя, но блин, их же кто-то изготавливает и продаёт, покупает и монтирует, как такое может быть, если это запрещено??

Печь заказчик выбрал вот такую:
http://www.termofor.ru/catalog/model/pechi...azovie/urengoy/

Подскажите, как, вообще, возможно её использовать в рамках существующих нормативов.

А как же требование к окнам в газифицированном помещении. СП 31-106-2002 п. 6.3.8 В помещении теплогенератора, работающего на жидком или газообразном топливе, а также в помещениях, где хранится такое топливо, должны иметься остекленные оконные проемы из расчета не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения.
Да и газопровод вводится непосредственно в газифицируемое помещение.
Лыткин
Цитата(Svetlana_okt @ 25.2.2015, 11:59) *
А как же требование к окнам в газифицированном помещении. СП 31-106-2002 п. 6.3.8 В помещении теплогенератора, работающего на жидком или газообразном топливе, а также в помещениях, где хранится такое топливо, должны иметься остекленные оконные проемы из расчета не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения.
Да и газопровод вводится непосредственно в газифицируемое помещение.

Не оконные проёмы, а легкосбрасываемые конструкции (предохранение от разрушения здания).
Pavel_73
Цитата(Хбу @ 24.2.2015, 10:37) *
Добрый день.

Товарищ делает коттедж, в нём будет баня (сауна+душевая). Сначала хотел электрическую печь в сауну, теперь заинтересовался возможностью установить газовую. Но помещение сауны находится, практически, по центру коттеджа, ни с одной наружной стеной не граничит, ввод газа можно сделать только снизу через подвальное помещение. Вентиляция из сауны будет естественная. Сам газом не занимался, мне все наперебой говорят, что газовая печь в сауне - штука вообще невозможная и это, разумеется, нельзя, но блин, их же кто-то изготавливает и продаёт, покупает и монтирует, как такое может быть, если это запрещено??

Печь заказчик выбрал вот такую:
http://www.termofor.ru/catalog/model/pechi...azovie/urengoy/

Подскажите, как, вообще, возможно её использовать в рамках существующих нормативов.

Для народа нарисовали Постановление Правительства 1314, где потенциальному абоненту нет необходимости думать как где и что сделать и т.д. и еще куча вопросов... Для этого являешься в ГРО, обслуживающее данный район, и пишешь заявку на ТУ и пускай ГРО думает можно или нельзя, что касаемо возможности тех присоединения. Если возможно далее будет проект. работы которые и определят возможно или нет. Хотя мы у себя ставили котлы в центре дома, так получалось, проекты рисовались вопросов не было.
Svetlana_okt
Цитата(Лыткин @ 25.2.2015, 12:44) *
Не оконные проёмы, а легкосбрасываемые конструкции (предохранение от разрушения здания).

Пунк СП говорит именно про оконные проемы.
Лыткин
Цитата(Svetlana_okt @ 26.2.2015, 12:16) *
Пунк СП говорит именно про оконные проемы.

СНиП II-35-76 "Котельные установки" с изм. п.3.14 (о минимилизации оконных проёмов) и п.3.16(К) (о легкосбрасываемых ограждающих конструкциях).
Svetlana_okt
Цитата(Лыткин @ 26.2.2015, 12:44) *
СНиП II-35-76 "Котельные установки" с изм. п.3.14 (о минимилизации оконных проёмов) и п.3.16(К) (о легкосбрасываемых ограждающих конструкциях).

А разве печь для сауны как-то относится к котельным установкам. В данном случае необходимо выполнять требования к индивидуальным домам.
Лыткин
Цитата(Svetlana_okt @ 27.2.2015, 7:33) *
А разве печь для сауны как-то относится к котельным установкам. В данном случае необходимо выполнять требования к индивидуальным домам.

Печь это дрова, а всё остальное топливо-(газо)использующее оборудование. Отопление в бане осуществляется котлом. Разогрев "горки" в сауне осуществляется либо электричеством, либо газовой горелкой. Я думаю никому не придёт в голову греть баню продуктами горения (по-чёрному).
ngps1
Уважаемая Svetlana_okt писала: "А как же требование к окнам в газифицированном помещении"
Я надеюсь, что ни у кого не возникло желания газовую горелку установить в саму парилку. Это запрещено СНИП 42-01-2002 "п.7.8. Не допускается предусматривать прокладку газопроводов: в помещениях, ......, где газопровод может быть подвержен коррозии, а также в местах возможного воздействия агрессивных веществ ......" Газовую горелку и газопровод с арматурой к ней необходимо устанавливать в обособленном помещении-теплогенераторной, удовлетворяющем следующим требованиям: "СП 41-108-2004 п.4.2.4 Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям:
размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна;
объем помещения должен определяться исходя из условий обеспечения удобства эксплуатации котлов и производства монтажных и ремонтных работ, но не менее 15 м3;
высота - не менее 2,2 м;
вентиляция теплогенераторной должна проектироваться в соответствии с требованиями СНиП 41-01 (трехкратный воздухообмен в час)"
chp6
По газовой печи для бани. Установка возможна. Если посмотрите паспорт там должна быть инструкция по установке. В прошлом году подбирал подобную печь так что пришлось просмотреть их инструкции.
Сама печь (ее часть - передняя панель с горелкой) устанавливается в предбаннике или отдельном помещении и через стену уходит в помещение сауны где и размещается часть печи (каменка). Нормы СП и СНиП распространяются на помещение где будет устанавливаться горелка.
А так проблем быть не должно. Наличие сертификата на оборудование и соответствие проекта действующей НТД.

http://pechnoyclub.ru/files/CATALOG/TERMOF...i_dlya_bani.pdf
ngps1
Цитата(chp6 @ 2.3.2015, 16:01) *
По газовой печи для бани. Установка возможна. Если посмотрите паспорт там должна быть инструкция по установке. В прошлом году подбирал подобную печь так что пришлось просмотреть их инструкции.
Сама печь (ее часть - передняя панель с горелкой) устанавливается в предбаннике или отдельном помещении и через стену уходит в помещение сауны где и размещается часть печи (каменка). Нормы СП и СНиП распространяются на помещение где будет устанавливаться горелка.
А так проблем быть не должно. Наличие сертификата на оборудование и соответствие проекта действующей НТД.

http://pechnoyclub.ru/files/CATALOG/TERMOF...i_dlya_bani.pdf

Уважаемый chp6! А не могли бы Вы дать сертификат и разрешение РТН на представленную Вами печь "Таймыр"? У меня есть сомнения по безопасности ее применения в парилке бани. Вы пишете, что передняя часть с горелкой выведены в другое помещение, а это не совсем так. Судя по схеме печи, в отдельное помещение выводется только подводящие газопроводы, газовая арматура и часть горелки, а именно рампа (клапана). Сама же горелка находится в той части печи, которая установлена в парной между внешней и внутренней каменками снизу печи. Соответственно продукты сгорания метана и сам метан от неполного сжигания через камни будут попадать в воздух парной, что отрицательно будет сказываться на здоровье. Кроме того пострадает безопасность либо комфорт. В помещение парной по СП 41-108-2004 запрещено устанавливать газоиспользующее оборудование, так как оно там будет находится под воздействием агрессивной среды, то-есть паров воды. По идее парную надо оборудовать также, как и помещение теплогенераторной.

Цитата(ngps1 @ 3.3.2015, 10:23) *
Уважаемый chp6! А не могли бы Вы дать сертификат и разрешение РТН на представленную Вами печь "Таймыр"?

Вопрос снимается. Сертификат нашел на сайте производителя. Все равно, свою позицию не поменяю. Если мы не живем на севере, где надо быстро прогреть помещение, то я бы себе не стал ставить газовую печь в парилку. Не комфортно и не безопасно.
chp6
В помещение парилке никаких продуктов сгорания или самого газа быть не может. Все продукты сгорания выводятся через дымовую трубу. Топка котла герметична. Посмотрите Рис 2 на стр.7 приложенной инструкции.

Что касается желания устанавливать газовый или отапливаемый дровами котел - это личное жедание каждого отдельного человека. Здесь рассматривается сама возможность установки. Таковая имеется
Svetlana_okt
Цитата(ngps1 @ 2.3.2015, 13:31) *
Уважаемая Svetlana_okt писала: "А как же требование к окнам в газифицированном помещении"
Я надеюсь, что ни у кого не возникло желания газовую горелку установить в саму парилку. Это запрещено СНИП 42-01-2002 "п.7.8. Не допускается предусматривать прокладку газопроводов: в помещениях, ......, где газопровод может быть подвержен коррозии, а также в местах возможного воздействия агрессивных веществ ......" Газовую горелку и газопровод с арматурой к ней необходимо устанавливать в обособленном помещении-теплогенераторной, удовлетворяющем следующим требованиям: "СП 41-108-2004 п.4.2.4 Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям:
размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна;
объем помещения должен определяться исходя из условий обеспечения удобства эксплуатации котлов и производства монтажных и ремонтных работ, но не менее 15 м3;
высота - не менее 2,2 м;
вентиляция теплогенераторной должна проектироваться в соответствии с требованиями СНиП 41-01 (трехкратный воздухообмен в час)"

Прочитайте самое первое сообщение автора.
"Но помещение сауны находится, практически, по центру коттеджа, ни с одной наружной стеной не граничит, ввод газа можно сделать только снизу через подвальное помещение". Я хотела сказать, что газифицированное помещение не может не иметь окон, приточки, вытяжки и т.д. А значит и не может размещаться по центру.
И еще для информации по поводу марок печей http://www.zko-rb.ru/bannye-pechi-proizvoditelya
ngps1
Цитата(chp6 @ 3.3.2015, 13:30) *
В помещение парилке никаких продуктов сгорания или самого газа быть не может. Все продукты сгорания выводятся через дымовую трубу. Топка котла герметична. Посмотрите Рис 2 на стр.7 приложенной инструкции.

Что касается желания устанавливать газовый или отапливаемый дровами котел - это личное жедание каждого отдельного человека. Здесь рассматривается сама возможность установки. Таковая имеется

Топка котла не герметична! В паспорте про это нет ни слова! Сверху горелки находится стальной кожух с камнями, а снизу горелка никак не отгорожена от помещения парной. Согласитесь, что герметичная камера сгорания выглядет совсем не так, как у этой печи. Судя по названию она должна быть как минимум герметичной! А представленная в паспорте печь, открыта снизу.
AZLYK
А зачем топку каменки герметизировать? Когда печь работает, нагревая камни, в парной никого не должно быть. Камни нагрелись - гасим горелку, проветриваем парную - и вперед с веником. Если печь герметична, то как тогда воду на камни лить?
chp6
посмотрите п.4 тнструкции и схему.
Сжигание газа происходит в топке, откуда продукты сгорания удаляются по дымовой трубе.
Кмни во внешней каменке нагреваются не за счёт пламени горелки а от нагретых стенок топки.
alena_sh
здравствуйте уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста по проектам подвода газа к бане.
есть ли примеры какие-ниб, какие этапы? я только начинаю проектировать, помогите разобраться если есть возможность. типовой может какой имеется?
Ladvestro
А что, нигде не встречали таких вариантов проектов ?
alena_sh
к сожалению нет, поэтому любой информации буду благодарна