Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Надо использовать Lontool32 для настройки сети Tac?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
vvs_zeldor
Как настроить связь с новым устройством TAC Xenta 301 с помощью TAC Vista Workstation?
Программа Tac Menta загрузилась но устройство не на линии, после инсталляции.
Контроллер сначала работал в через Lon итерфейс, теперь решили интегрировать в TAC сеть.
lontool32 должен использоватся если не используется TAC Vista Workstation?
Как в группе назначается мастер и подчененые ПЛК?
utkini2
Как настроить связь с новым устройством TAC Xenta 301 с помощью TAC Vista Workstation?
Просто - в висте создаете новое устройство TAC Xenta 301.

Программа Tac Menta загрузилась но устройство не на линии, после инсталляции.
Устройство какое не на линии? после инсталяции чего и от куда? Виста к ЛОН чем подключена? Картинку из висты с деревом покажите.

Контроллер сначала работал в через Lon итерфейс, теперь решили интегрировать в TAC сеть.
ТАС работает по LON

lontool32 должен использоватся если не используется TAC Vista Workstation?
даже если отключить висту сеть будет работать, ПРГ в контроллерах.

Как в группе назначается мастер и подчененые ПЛК?
Просто - указываете кто мастер.
Kraeved
может у вас 301-й не сетевой?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.