vvs_zeldor
Добрый день,
Стоит задача подключить контроллер Tac Xenta 301 n/p ver 3.6
к программе ТAC Vista Workstation.
На заводе построена сеть Lon, все приточки связаны между собой и подключены через роутеры Loytec EIA709/IP (LIP - 3ECTB) c Tac Vista Server.
Подключил ПЛК Tac Xenta 301 к Lon. Добавил ПЛК в базе данных Tac Vista Workstation.
Нейрон определился автоматически сервис пином.
Инициализация устройства в сети проходит успешно, программа загружается в ПЛК.
Но устройство ПЛК остается красным цветом и пишет что устройство не на линии. Связи нет.
Вопрос, возможно что нужно настраивать роутер Loytec EIA709/IP ? или причина еще в чем то?



utkini2
F5 - нажмите!!!
ttt
А мастер группы знает что Вы добавили ему контроллер?
vvs_zeldor
Добрый день
После перезагрузки всех ПЛК в этой группе контроллер определился на линии.(позеленел)
Мастер в группе определяет количество ПЛК после инициализации всех ПЛК?
ttt
Виста общается с контроллерами через мастера группы. Отключите питание на мастере и все контроллеры покраснеют.
vvs_zeldor
А чтобы новый плк позеленел надо снять питания с мастер?
ttt
Питание снимать не надо. Надо проинициализировать.