ale6525
всем добрый вечер проблема такая собрал тепловой насос. Компрессор zr42 заправил фреоном r22 после запуска компрессор стал перемерзать температура на всасывании - 15С в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
v-david
во всём.
ale6525
тепловой насос собран вода-вода. в теплообменники я залил воду для первого пуска. Установлен трв Данфос с 06 вставкой, перед трв давления 15 бар а после 1.5-2 бара, и перед трв температура +16 а после него +9 С , когда он проходит через испаритель то на входе компрессора -15 С.

вот конструктивная схема. Таг же я заметил если систему вывести на рабочий уровень она работает отлично но холодный запуск перемораживает компрессор

вот схема
Amir
Тепловой расчет установки с параметрами в студию