Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет пролета газопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
marysiy
Уважаемые проектировщики!Считала средний пролет газопровода из условия статической прочности (СНиП42-102-2004 "Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб" п. 5.98 формула ( 25)

1.Величина среднего пролёта газопровода из условия статической прочности, которое должно удовлетворяться во всех случаях, определяется по формуле
L_ст=(d_c-t_nom ) ((3π t_nom R)/q)^(1/2)Ч{1-0,75[p(d_c-1,2t_nom )/(2t_nom R)]^2 }^(1/4)∙〖10〗^3 (м),

Примерно эта формула, но чего абра кадаброй вставилась сюда...
Никак не получается пролет в метрах, к примеру надо 6,3 м , а выходит 63 м. Может кто то сталкивался с этим? Может в конце нужно умножать на 10 в квадрате, а не в третьей степени?Или, может быть худший вариант - плохо соображаю...
GASPAR
Уже писалось , что в СП 42-102-2004 ошибки. Считайте по СниП 2.04.12-86 "Расчет на прочность стальных трубопроводов", там все правильно.
Лыткин
Цитата(GASPAR @ 12.2.2015, 1:23) *
Уже писалось , что в СП 42-102-2004 ошибки. Считайте по СниП 2.04.12-86 "Расчет на прочность стальных трубопроводов", там все правильно.

Опоры на наружных газопроводах.
defuser
Таких табличек много в разной литературе, и значения различны в них. Но расстояния, принятые по табличкам, всем привычны и реже вызывают вопросы у экспертов. по расчету можно получить более крупные пролеты. Например, 125Ду прокладывали как-то с 12 м шагом опор, по причине конструктива здания, на котором планировалось разместить трубу. Все по расчету проходит и по факту лежит вполне уверенно.

Раньше была норма прогиба для газопроводов мизерная (0,02D, если не изменяет память), сейчас в действующей НТД таковой не нашлось. Вот эти таблички под ту норму и считались в свое время, похоже.
marysiy
Дааа.....по СниП 2.04.12-86 "Расчет на прочность стальных трубопроводов", наверное все правильно, но формулы видимо отсканированы и ничего понять нельзя: что там в нижнем углу у некоторых значений...
defuser
Для проверки нижних углов можно заглянуть в акт. редакцию СП 33.13330.2012
marysiy
Спасибо большое всем ответившим мне
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.