Здравствуйте! Нужна помощь!
Помогите пожалуйста с подробным описанием укладки газопроводов в торфяных и водонасыщенных грунтах.
Ситуация такая: Имеем проектируемый ПЭ подземный газопровод диаметром 225 мм, 160 мм, и сталь 159. Почва участками торфяная, мин - 80 метров, а мах- 1000 м. Когда начитается рытьё траншеи - вода стоит!:
"По генетическим, литологическим и физико-механическим признакам до глубины 6,0 м в основании проектируемого сооружения выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):
ИГЭ-1. Насыпной грунт песчаный (tIV).
ИГЭ-2. Торф черный, сильноразложившийся (b IV).
ИГЭ-3. Пески пылеватые, средней плотности, водонасыщенные (a IV).
ИГЭ-4. Суглинки легкие, полутвердые, с включением гравия и гальки до 10% (g III).

Минимальная глубина прокладки 1,9 м до верха трубы. Вкратце укладку газопровода мне описали:
1. Выторфовка.
2. При необходимости водопонижение каким-то методом.
3. Подсыпка плотным шлаком или минеральным грунтом (выбор зависит от определенных условий)
4. После укладки газопровода присыпка также шлаком или мин. грунтом.

Нужна конкретика по этим пунктам, может что-то упущено. И можно ли делать ННБ на торфяных участках? Заранее спасибо!
Я-ГИП
Про пригрузы не забывайте.
Дружок
Чем объясняется такая глубина укладки -1,9 м?
В остальном достаточно посмотреть СП 42-101-2003, пункты 10.54-10.55.
Прокладка полиэтиленового газопровода в болотистой местности методом ННБ зимой весьма эффективна, т.к. замерший грунт более твердый и позволяет расположить технику. Кроме того, нетронутый над скважиной слой торфа и растительного грунта служит естественным пригрузом.
При траншейном способе следует учитывать, что полиэтиленовые трубы легче воды, поэтому особое внимание надо уделить балластировке, т.к. в обводненных грунтах даже при тщательной засыпки траншеи все равно сохраняется потенциальная возможность всплытия полиэтиленового газопровода (да и стального тоже).
karuzo
Прочитайте указанную книгу. В ней есть все ответы. Книга есть в инете, в бесплатном доступе.
Viktor17
Проектом предусмотрена выторфовка, но условия климата не позволили грунту промёрзнуть достаточно хорошо. Как в песне: "ВОДА, ВОДА, КРУГОМ ВОДА!" Глубина - Проектное решение, и там просто отвечают, что грунт плохой вот почему 1.9.

Спасибо Всем! Займусь чтением smile.gif
Viktor17
Ещё вопрос...при ННБ может возникнуть пожароопасная ситуация при торфяном грунте?
karuzo
Не может, т.к. при бурении на буровую головку подается вода