Viktor17
11.2.2015, 10:39
Здравствуйте! Нужна помощь!
Помогите пожалуйста с подробным описанием укладки газопроводов в торфяных и водонасыщенных грунтах.
Ситуация такая: Имеем проектируемый ПЭ подземный газопровод диаметром 225 мм, 160 мм, и сталь 159. Почва участками торфяная, мин - 80 метров, а мах- 1000 м. Когда начитается рытьё траншеи - вода стоит!:
"По генетическим, литологическим и физико-механическим признакам до глубины 6,0 м в основании проектируемого сооружения выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):
ИГЭ-1. Насыпной грунт песчаный (tIV).
ИГЭ-2. Торф черный, сильноразложившийся (b IV).
ИГЭ-3. Пески пылеватые, средней плотности, водонасыщенные (a IV).
ИГЭ-4. Суглинки легкие, полутвердые, с включением гравия и гальки до 10% (g III).
Минимальная глубина прокладки 1,9 м до верха трубы. Вкратце укладку газопровода мне описали:
1. Выторфовка.
2. При необходимости водопонижение каким-то методом.
3. Подсыпка плотным шлаком или минеральным грунтом (выбор зависит от определенных условий)
4. После укладки газопровода присыпка также шлаком или мин. грунтом.
Нужна конкретика по этим пунктам, может что-то упущено. И можно ли делать ННБ на торфяных участках? Заранее спасибо!
Про пригрузы не забывайте.
Чем объясняется такая глубина укладки -1,9 м?
В остальном достаточно посмотреть СП 42-101-2003, пункты 10.54-10.55.
Прокладка полиэтиленового газопровода в болотистой местности методом ННБ зимой весьма эффективна, т.к. замерший грунт более твердый и позволяет расположить технику. Кроме того, нетронутый над скважиной слой торфа и растительного грунта служит естественным пригрузом.
При траншейном способе следует учитывать, что полиэтиленовые трубы легче воды, поэтому особое внимание надо уделить балластировке, т.к. в обводненных грунтах даже при тщательной засыпки траншеи все равно сохраняется потенциальная возможность всплытия полиэтиленового газопровода (да и стального тоже).
Прочитайте указанную книгу. В ней есть все ответы. Книга есть в инете, в бесплатном доступе.
Viktor17
11.2.2015, 13:35
Проектом предусмотрена выторфовка, но условия климата не позволили грунту промёрзнуть достаточно хорошо. Как в песне: "ВОДА, ВОДА, КРУГОМ ВОДА!" Глубина - Проектное решение, и там просто отвечают, что грунт плохой вот почему 1.9.
Спасибо Всем! Займусь чтением
Viktor17
11.2.2015, 14:40
Ещё вопрос...при ННБ может возникнуть пожароопасная ситуация при торфяном грунте?
Не может, т.к. при бурении на буровую головку подается вода
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,