stroifak
Добрый день. Надо охладить лифтовую шахту размером 2,7х1,6м и высотой 27м. Сама шахта находиться в середине в ТЭЦ (по трубопроводам течет вода, они изолированы, они в лбом случае идет выделение тепла!) Под потолком температура t=50C. В связи с этим оборудование часто выходить из строя. Надо понизить до температуры хотя бы t=25-30C. Лебедка 9 кВт.
Варианты решения:
1. поставить кондиционеры
2. сделать вытяжную систему.

Как это все посчитать??? Может быть кто-нибудь сталкивался с этой задачей??? Или видеть варианты решения этой задачи.
LevaK
Думаю, кондиционеры - чересчур круто, можно как-то попроще охладить верхнюю зону.
Может, установить вытяжку (дефлектор) а немного ниже оборудования организовать приток холодного воздуха через жалюзийные решетки. Немного ниже - чтобы не охлаждать всю шахту на высоту 27м, а только зону с лебедкой.
Это как идея, я не спец в этой области.
Лыткин
Цитата(LevaK @ 4.2.2015, 20:00) *
Думаю, кондиционеры - чересчур круто, можно как-то попроще охладить верхнюю зону.
Может, установить вытяжку (дефлектор) а немного ниже оборудования организовать приток холодного воздуха через жалюзийные решетки. Немного ниже - чтобы не охлаждать всю шахту на высоту 27м, а только зону с лебедкой.
Это как идея, я не спец в этой области.

Главное не "переборщить" с диаметром дефлектора, а то ни дверь в подъезд не открыть, или лифт зависнет, как в аэродинамической трубе.
stroifak
Если дефлектор ставить, тогда на какую кратность посчитать? или какой расход взять? Есть ли какие-нибудь нормы, на которые можно было бы опереться? А приток не получиться организовать через жал. решетки т.к. эта шахта находиться посередине корпуса, и таких 5 шт.
Лыткин
Цитата(stroifak @ 5.2.2015, 11:48) *
Если дефлектор ставить, тогда на какую кратность посчитать? или какой расход взять? Есть ли какие-нибудь нормы, на которые можно было бы опереться? А приток не получиться организовать через жал. решетки т.к. эта шахта находиться посередине корпуса, и таких 5 шт.

Скорее всего считать нужно на теплоизбытки (отсюда и кратность).
LevaK
Цитата(stroifak @ 5.2.2015, 11:48) *
... А приток не получиться организовать через жал. решетки т.к. эта шахта находиться посередине корпуса, и таких 5 шт.

А приток из цеха сделать нельзя?
stroifak
Цитата(Лыткин @ 5.2.2015, 16:18) *
Скорее всего считать нужно на теплоизбытки (отсюда и кратность).

Я только знаю до какой температуры нагревается сверху кабины (до t=50C)/ Подскажите пож-та как же рассчитать по теплоизбыткам

Цитата(LevaK @ 6.2.2015, 14:19) *
А приток из цеха сделать нельзя?

Мы вчера рассматривали с конструктором, этот вариант. Вот надо определиться с количеством теплоизбытков! и БУДЕТ И СЕЧЕНИЕ НА ПРИТОК И расход по вытяжке. Только пока не знаю, как посчитать их. Может вы знаете?
Akela
Цитата(stroifak @ 4.2.2015, 14:01) *
... Надо охладить лифтовую шахту размером 2,7х1,6м и высотой 27м.

... Может быть кто-нибудь сталкивался с этой задачей???


1. А почему в теме Газоснабжение ???

2. Подобные темы смотрели ?

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6998

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25336

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=33626

stroifak
Цитата(Akela @ 6.2.2015, 16:48) *
1. А почему в теме Газоснабжение ???

2. Подобные темы смотрели ?

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6998

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25336

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=33626



1/ не знаю как так получилосьsmile.gif
2. спасибо большое за ссылки!