Chelovek
Подскажите пожалуйста! На котле ДКВР были установленны блоки контроля герметичности вместе с газопроводом обвязки котла до регулятора! Какую документацию нужно предоставить заказчику и инспектору для сдачи объекта! В СТБ полный перечень и больше для монтажа газопровода! Хотелось бы знать перечень конкретно для этого вида работ. Может кто сталкивался. Спасибо!
HWA
А в чем проблема?
Все как обычно для монтажа внутренних газопроводов.
1 акты от заказчика на ответстенного на газ и обслуживающий персонал.
2. исполнительная документация
3. сварочная схема с подписями сварщика и 2-го уровня
4 испытания
5 просветка
6 желательно составить стройпаспорт
7. акты по дымоудалению, вентиляции, загазованности - от заказчика, т. к. это
надо понимать существующее.
8. акты по КИПи А и ведомости смонированных приборов и т. п.

А так Тех регламент по газу в настоящее время описывает что должно быть.
Лыткин
Цитата(Chelovek @ 3.2.2015, 10:54) *
Подскажите пожалуйста! На котле ДКВР были установленны блоки контроля герметичности вместе с газопроводом обвязки котла до регулятора! Какую документацию нужно предоставить заказчику и инспектору для сдачи объекта! В СТБ полный перечень и больше для монтажа газопровода! Хотелось бы знать перечень конкретно для этого вида работ. Может кто сталкивался. Спасибо!

Вообще-то контроль герметичности устанавливается между отсечными клапанами горелки. Входит в поставку горелки, а вот газовая "рампа" (линейка) поставляется по отдельному заказу.