Полная версия этой страницы:
термостат
KonstantinPL
28.1.2015, 19:53
Добрый день. Кто нибудь ставил вместе с капиллярной трубкой саму коробку с контактами? Как себя будет вести термостат.
Я имел ввиду в воздуховод.
Utatane Piko
28.1.2015, 23:32
Ставьте, если не нарушаются условия эксплуатации термостата. Не забывайте про доступ .
Как грится, были случаи. На 6ти установках коробки термостатов были прикручены на раму калорифера. 4 из 6ти сдохли примерно через 3 года, корпуса 2х из 4х прям поплавились. Так что лучше не надо.
KonstantinPL
29.1.2015, 18:15
Да и термостаты срабатывают раньше времени при температуре притока 18.
Utatane Piko
29.1.2015, 21:24
Термостат SHUFT серии TF
Максимальная температура термостата 55*С, окружающая температура не ниже установленного значения.
Термостат Сименс серии QAF81
Окружающая температура:
максимальная рабочая +70*С, минимальная рабочая -2*С
KonstantinPL
31.1.2015, 8:15
Спасибо. Попробую переделать, если будет время.