KonstantinPL
Добрый день. Кто нибудь ставил вместе с капиллярной трубкой саму коробку с контактами? Как себя будет вести термостат.

Я имел ввиду в воздуховод.
Utatane Piko
Ставьте, если не нарушаются условия эксплуатации термостата. Не забывайте про доступ .
coverart
Как грится, были случаи. На 6ти установках коробки термостатов были прикручены на раму калорифера. 4 из 6ти сдохли примерно через 3 года, корпуса 2х из 4х прям поплавились. Так что лучше не надо.
KonstantinPL
Да и термостаты срабатывают раньше времени при температуре притока 18.
Utatane Piko
Термостат SHUFT серии TF
Максимальная температура термостата 55*С, окружающая температура не ниже установленного значения.

Термостат Сименс серии QAF81
Окружающая температура:
максимальная рабочая +70*С, минимальная рабочая -2*С

KonstantinPL
Спасибо. Попробую переделать, если будет время.