dvortsov
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой - необходимо увязать потери давления по квартирам на разных этажах в пределах одного стояка. Самое простое что приходит в голову - дроссельная шайба. Однако знающие люди на форуме говорят, мол в газоснабжении шайбирование не применяют. Возникает вопрос, как тогда быть. Стандартные варианты увязки:

1. За счет изменения схемы газопровода - не вариант, т.к. ввод на первый этаж и далее по стояку - жестко прописано в СНиПе.
2. За счет изменения диаметров - не вариант, т.к. сопротивление концевого участка на ответвлении от стояка везде одинаково - плиты и колонки подключаются полдюймовыми подводками.
3. За счет регулирующих устройств - можно - но нафига?! Если требуемое сопротивление постоянно.

К тому же в ГОСТе на внутреннее газоснабжение на примерах чертежей перед котлами дроссели все-таки нарисованы. Вопрос - какие еще есть варианты? Или не парится и поставить шайбы?
klikklja
Зачем увязывать? Давление подключения ПГ-4 =1,2-3кПа, должно быть в этом диапазоне. "Если требуемое сопротивление постоянно." Оно не постоянное, зависит от скорости газа (потери на трение), если нет расхода, в замкнутом сосуде газ давит на стенки сосудов равномерно на все стенки сосуда.