Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контроллер W3000
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Ученик
Нужна помощь! На диспллеe пишет "NO LINK". Установлен контроллер W3000. Холодильная установка Climaveneta.
G_Ivan
Там целых 5 "no-link", потому постарайтесь конкретизировать.
И почитайте мануал - возможно там есть ответы на ваши вопросы.
http://www.flaktwoods.com/no/ec4d7aaf-2cfc...50-7bbbb4b9e2b6
Ученик
В мануалах нет такого. И NO LINK пишет сразу при включении холодильника. Одно тока понял что не находит адрес контролера. В строке пишет I\O board settings __
Victor_86
не получится - пишите мне в личку
Igorchello
Цитата(Ученик @ 12.1.2015, 15:24) *
Нужна помощь! На диспллеe пишет "NO LINK". Установлен контроллер W3000. Холодильная установка Climaveneta.


W3000 - это OEM-версия контроллера Carel pCO3.
"NO LINK" означает что нет связи между контроллером и дисплеем.
Попробуйте настроить сеть по вложенному документу. Если не получится, значит проблема аппаратная (сгорел порт).
Ученик
Завтра попробую метод присланный Igorchello. Потом напишу что получилось.
yozik
Цитата(Ученик @ 13.1.2015, 15:52) *
Завтра попробую метод присланный Igorchello. Потом напишу что получилось.


И не забудте что даже если Вы все настроите как предложил Igorchello, пока контроллер загружается
и инициализируется, на дисплее будет продолжать гореть NO LINK (где то несколько минут)
Ученик
Настроить не получилось. По методу присланному Igorchello в третьем пункте не выходит окно plan address: nn

UP: increase
DOWN: decrease
ENTER: SAVE&EXIT
На дисплее не чего не отображается.

Igorchello
Цитата(Ученик @ 14.1.2015, 5:52) *
Настроить не получилось. По методу присланному Igorchello в третьем пункте не выходит окно plan address: nn

UP: increase
DOWN: decrease
ENTER: SAVE&EXIT
На дисплее не чего не отображается.


Сбросить и подать питание с контроллера не забыли?
Если нет, то скорее всего аппаратная проблема. Сгорел порт связи контроллера.
yozik
Цитата(Ученик @ 14.1.2015, 4:52) *
Настроить не получилось. По методу присланному Igorchello в третьем пункте не выходит окно plan address: nn

UP: increase
DOWN: decrease
ENTER: SAVE&EXIT
На дисплее не чего не отображается.

Может Вы что-то не так делаете?

Там надо выключить контроллер
нажать одновременно две кнопки (авария и вверх)
не отпуская кнопки подать питание на контроллер
держать кнопки до тех пор пока на дисплее не появиться надпись
(там не 10 сек может чуть больше :-) )
Если не получилось проверте не подключено ли у Вас ничего к выводам pLan
если не получилось тогда может и порт сгорел.
Ученик
Делал всё правильно. Проверенно на работающем холодильнике. Согласен что сгорел порт.
yozik
Цитата(Ученик @ 14.1.2015, 15:48) *
Делал всё правильно. Проверенно на работающем холодильнике. Согласен что сгорел порт.


переставте дисплей на работающий холодильник, узнаете у кого порт сгорел
Ученик
Уже пробовал переставлял. Надо заказывать контроллер. Тему можно закрывать.
mypr
Господа кому требуется ремонт контроллеров W3000 climaveneta, GEA и прочие Carel pCO, danfoss можете смело писать на tgtu@bk.ru
Есть большой опыт, база прошивок и пр.



Цитата(Ученик @ 14.1.2015, 18:38) *
Уже пробовал переставлял. Надо заказывать контроллер. Тему можно закрывать.