Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отвод дождевых стоков.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2, 3
джин
Добрый день?? Есть некий небольшой пром. участок 0,8 Га. Вблизи ливневки нет. Вопрос Куда деть воду??? Так как 85% территории это асфальт и само здание через почву не как. УГВ-0,7м. Не каких дренажных блоков и тп. не поставишь. Вижу только один выход: - это накопительная ёмкость с последующим вывозом, так как использовать для технологических нужд и полива территории это не выгадано. Прошу более опытных специалистов высказать своё мнение. Буду рад за любой совет!!!!
Novosad
Это нынче актуальная проблема - отвод стоков "в чистом поле". На рельеф сбросить -не разрешат, а если разрешат, то замучаетесь получать такое разрешение. Поля фильтрации, пруды накопители...-полагаю не реально в вашем случае.
Первое что приходит в голову из классики-это строить коллектор до "разрешенной" точки сброса. Или как вы предлагаете-накапливать и вывозить, можно после очистки. Все это дорого конечно.
джин
Раньше это был старый завод и вода текла смело через земляные дороги. Теперь реконструкция и это новый модный заводик и дороги все с асфальта газона очень мало. Даже не знаю куда поставить ёмкость. Можно ли её закопать под стоянку?? Дождевой коллектор очень далеко((( Водоканал написал:" наших сетей там нет, пусть уходит естественным путём". Но на площадке нет для этого возможности, после реконструкции ( и будет там зимой каток, а летом болото если оставить так)
Насосник
Если это заводик, то там должна быть вода для технологических нужд и для обслуживающего персонала. Если дождевую воду правильно собрать, то ее наверное можно задействовать в технологию.
Novosad
Под стоянкой и асфальтом конечно не есть хороший вариант, но за не имением свободного места (в пределах красной линии) - как вариант возможно. Но лучше в другом месте и с соблюдением нормативных расстояний.
Насчет ответа водоканала -нужен совет людей которые выполняли выпуск на рельеф и им согласовывали это. Когда выпуск на рельеф, то это уже не водоканал решает-давать добро или нет. В моей практике -удавалось все отводить централизованно или отписываться вывозом спец. автотранспортом.

Цитата(Насосник @ 12.1.2015, 12:51) *
Если это заводик, то там должна быть вода для технологических нужд и для обслуживающего персонала. Если дождевую воду правильно собрать, то ее наверное можно задействовать в технологию.

Ну да, оборотные циклы всегда воспринимались положительно и были перспективны..., т.к. экономили воду и т.д.
vessna
В подобной ситуации мне эксперт советовал не накопительный резервуар, а типа траншею или пруд объемом максимального суточного стока.
Павел Петров
Четыре решения:
1) делать в поле за территорию ( если разрешат) выпуск.
2) Разработать систему применея дождевых вод для нужд завода.
3) Тупо поставить обычную бочку внизу у каждой трубы ливнестока.
4) Сделать, какой нибудь пожарный закопаный бак и туда сбрасывать.
джин
Цитата(Павел Петров @ 12.1.2015, 13:46) *
Четыре решения:
1) делать в поле за территорию ( если разрешат) выпуск.
2) Разработать систему применения дождевых вод для нужд завода.
3) Тупо поставить обычную бочку внизу у каждой трубы ливнестока.
4) Сделать, какой нибудь пожарный закопаный бак и туда сбрасывать.

1. За территорию не как вокруг везде частная территория (не договорится)
2. Это ЦОД вода нужна только для пароувлажнителей (очень мизерные расходы)
3. А как же стоки с самой площадки??
4. Думаю это единственное решение. Объём бака это объем дождевого стока от расчетного дождя???
andrey R
Цитата(джин @ 12.1.2015, 15:24) *
Объём бака это объем дождевого стока от расчетного дождя???

А куда потечет не расчетный?
Fatik
Отмечусь и здесь. Андрей Анатольевич, если можно:

Кто как выходит рекомендательных концентраций ВВ по талому в 3000 мг/л? Вдоль магистральных дорог не видел, чтоб ставили отстойники на килокубы, а как без них снять такое количество взвешенных не понятно...
Kostyan777
Цитата(джин @ 12.1.2015, 15:24) *
4. Думаю это единственное решение. Объём бака это объем дождевого стока от расчетного дождя???


Т.е. Ваша емкость будет расчитана только на один первый дождь? laugh.gif А если вдруг к вам на завод придет весна и дождь пройдет не один раз? Я думаю Вам надо закопать по периметру завода бочек 10-15... Чтоб уж точно хватило laugh.gif
andrey R
Цитата(Fatik @ 12.1.2015, 16:30) *
Андрей Анатольевич, если можно:

не видел, чтоб ставили отстойники на килокубы, как без них снять такое количество взвешенных не понятно...

Мухлюют с цифрами, только и всего. Или ставят маленькие, но с полочными блоками. Попадался мне лет 15 назад такой проект от вполне уважаемого специалиста, автора СНиП и нового СП ... Глубина дна отстойника от земли была метров семь. Я проект не согласовал, но всё равно построили и втюхали МВС на обслуживание wink.gif
Fatik
Цитата(andrey R @ 12.1.2015, 17:02) *
Мухлюют с цифрами, только и всего. Или ставят маленькие, но с полочными блоками.

Не, ну 3000 в талом тоже уважаемые написали...не верю...
Сепаратор + тонкослойный и реагентного до кучи на такую концентрацию....

В общем, в отсутствие места для нормального, ищем продаванов с паспортами. Так?

Метров 7 до дна-тоже сильно. Я тут 3 м подводящий и емкость 3 м диаметра колочусь, чтоб насосная была: вердикт один "осадок удалят как-нибудь", но в паспортах как под копирку: "удаление осадка спецавтотранспортом"
andrey R
Цитата(Fatik @ 12.1.2015, 17:09) *
Не, ну 3000 в талом тоже уважаемые написали...не верю...

Так сам творец проекта и написал smile.gif
Цитата(Fatik @ 12.1.2015, 17:09) *
Сепаратор + тонкослойный и реагентного до кучи на такую концентрацию....

Угу, именно так и слабано было



Цитата(джин @ 12.1.2015, 10:33) *
Есть некий небольшой пром. участок 0,8 Га. Вблизи ливневки нет. Вопрос Куда деть воду???

Это вопрос к заказчику, который он должен решить при получении исходных данных и формировании ТЗ на проект
Fatik
Цитата(andrey R @ 12.1.2015, 17:17) *
Угу, именно так и слабано было

И ведь по цифирям логика-то есть) МВС, видать, "толстые" дядьки, раз пропустили, у меня таких нет, моим поменьше, да шоб не ездить туда почем зря.
andrey R
Цитата(Fatik @ 12.1.2015, 17:22) *
МВС, видать, "толстые" дядьки, раз пропустили

Не, их просто наклонили. Это была серия проектов по МКАД, некуда деваться было МВС, да и не толстые совсем там тогда были smile.gif
джин
Цитата(andrey R @ 12.1.2015, 17:17) *
Это вопрос к заказчику, который он должен решить при получении исходных данных и формировании ТЗ на проект

Заку нужно решение а ТЗ мы сами стряпаем((( Думаю в реале даже ёмкости не будет.
Ну так всё же, как поступить в данной ситуации????
andrey R
Цитата(джин @ 12.1.2015, 17:54) *
ТЗ мы сами стряпаем

ИРД и ТУ на сброс тоже сами нарисуете? wink.gif
Fatik
Цитата(andrey R @ 12.1.2015, 17:37) *
Это была серия проектов по МКАД

Это та про которую еще в ВСТ огромная статья была? Да, вот так вроде технология имеет право на жизнь, а камни все равно есть.

Мне вот интенресно чем осадок там удаляют с 7 метров? или рядом стоящая ИНС у каждой бочки стоит?
andrey R
Цитата(Fatik @ 12.1.2015, 21:38) *
Это та про которую еще в ВСТ огромная статья была?

Не помню, давно это было
Цитата(Fatik @ 12.1.2015, 21:38) *
Мне вот интенресно чем осадок там удаляют с 7 метров? или рядом стоящая ИНС у каждой бочки стоит?

А его вообще не удаляют, ибо нечем. Ну а когда совсем завалит - вручную, как еще?
Цитата(Fatik @ 12.1.2015, 21:38) *
так вроде технология

wink.gif
джин
Цитата(andrey R @ 12.1.2015, 19:12) *
ИРД и ТУ на сброс тоже сами нарисуете? wink.gif

если Родина прикажет..... rolleyes.gif
G_Ivan
Ставьте выпарную установку с выбросом пара в атмосферу, без конденсации и повторного использования...а осадок утилизируйте.
Дорого ? - ну а дешевле только ёмкость типа "под вывоз" и согласование сброса сверхнорматива на грунт...

Fatik
Цитата(G_Ivan @ 13.1.2015, 12:48) *
Ставьте выпарную установку с выбросом пара в атмосферу

вы серьезно?
А если водоотвод не делать вообще класно выпаривается... с поверхности земли и не надо этих хитрых штук.
А про дешевле-сильно.
G_Ivan
Цитата(Fatik @ 13.1.2015, 13:19) *
вы серьезно?
А если водоотвод не делать вообще класно выпаривается... с поверхности земли и не надо этих хитрых штук.
А про дешевле-сильно.

Естественно не серьёзно.
Какой вопрос - такой и ответ. Если "ну некуда сбрасывать", "ну нигде нет места под ёмкость", то какой ответ ещё можно дать ? smile.gif
G_Ivan
А кстати насчёт естественного выпаривания - нормальная идея.
Оформить всё как ландшафтный дизайн с канавой по периметру, с кувшинами (крокодилами) и водопадами - вуаля, и красиво и вода сама куда-то девается, только канаву чистить... biggrin.gif
джин
Ну Всё, тема зашла в тупик bang.gif . Решение: ставить два бак с примечанием "вывоз машиной". ( Знаю... решение ОЧЕНЬ плохое, но других вариантов походу нет sad.gif
andrey R
Цитата(джин @ 13.1.2015, 14:09) *
Решение: ставить два бак с примечанием "вывоз машиной".

А какова площадь предприятия?
Fatik
Цитата(G_Ivan @ 13.1.2015, 13:53) *
А кстати насчёт естественного выпаривания - нормальная идея.

Совершенно не проходной вариант. Или надо очень много крокодилов, чтоб наверняка инспекторов переели.
джин
Цитата(andrey R @ 13.1.2015, 14:23) *
А какова площадь предприятия?

0,8 Га из них 0.3 это кровля и 0,32 - Площадь твердых покрытий
G_Ivan
Цитата(джин @ 13.1.2015, 14:09) *
Ну Всё, тема зашла в тупик bang.gif . Решение: ставить два бак с примечанием "вывоз машиной". ( Знаю... решение ОЧЕНЬ плохое, но других вариантов походу нет sad.gif


Объёма то хватит принять сток ? И куда будете сверхлимитный девать ? (через крышки наружу потечёт)
Бывает, что в хороший ливень люки канализационные "всплывают"...
andrey R
Цитата(джин @ 13.1.2015, 14:37) *
0,8 Га из них 0.3 это кровля и 0,32 - Площадь твердых покрытий

Ну вот и посчитайте объем бочек, исходя не из расчетного, а из максимально возможного слоя дождя
джин
Цитата(G_Ivan @ 13.1.2015, 15:31) *
Объёма то хватит принять сток ? И куда будете сверхлимитный девать ? (через крышки наружу потечёт)
Бывает, что в хороший ливень люки канализационные "всплывают"...

Резервуар будет на 10−30 % больше расчетной величины объема стока от расчетного дождя.
andrey R
Цитата(джин @ 13.1.2015, 16:44) *
Резервуар будет на 10−30 % больше расчетной величины объема стока от расчетного дождя.

Нет, он должен быть на максимальный дождь, ибо лить мимо некуда
джин
Ок. Спасибо. Тогда решение-резервуар с объёмом на максимальный дождь rolleyes.gif
andrey R
И стада илососов, стоящих наготове smile.gif
Fatik
Перечитывал тут Рекомендации НИИ Водгео. Созрело:

Когда применяется формула указанная в п. 5.4.1 Qст = 2,8*10−3*hсм F*уmid / (Тд + tr)?
Отведение на очистку всего стока без регулирования (ни по объему, ни по расходу)?
Т.е. вариант, когда не предусмотрено регулирования и расход очистных сооружений будет приниматься по этой формуле? Кто-нибудь сталкивался?

andrey R
Цитата(Fatik @ 15.1.2015, 22:23) *
Т.е. вариант, когда не предусмотрено регулирования и расход очистных сооружений будет приниматься по этой формуле? Кто-нибудь сталкивался?

А Вы понимаете физический смысл этой формулы? wink.gif
Если не предусмотрено регулирование (то бишь сброс без очистки мимо ОС), то надо в формулу объема РЕ подставлять не расчетный слой дождя, а максимальный. Расход же зависит от схемы ОС. Если они проточные (без РЕ) то расход равен максимальному по сети, если с РЕ - в пособии есть время сработки РЕ через ОС.
Fatik
Цитата(andrey R @ 15.1.2015, 22:33) *
А Вы понимаете физический смысл этой формулы? wink.gif
Если не предусмотрено регулирование (то бишь сброс без очистки мимо ОС), то надо в формулу объема РЕ подставлять не расчетный слой дождя, а максимальный. Расход же зависит от схемы ОС. Если они проточные (без РЕ) то расход равен максимальному по сети, если с РЕ - в пособии есть время сработки РЕ через ОС.

Судя по виду, это некоторое подобие расчетного расхода, как для сети. Приницип формирования расхода при расчете сети понимаю. Так?
Если не предусмотрено регулирование разве это означает сброс без очистки мимо ОС? не совсем понял эту Вашу фразу.

Т.е. если мы считаем проточные сооружение без РЕ, например при невозможности разместить резервуары или их экономической нецелесообразности, считаем по этой формуле? Или же по qr без учета бета?
andrey R
Цитата(Fatik @ 15.1.2015, 22:55) *
Если не предусмотрено регулирование разве это означает сброс без очистки мимо ОС? не совсем понял эту Вашу фразу.

Если не предусмотрено регулирования, расход ОС равен расходу по сети
Цитата(Fatik @ 15.1.2015, 22:55) *
Т.е. если мы считаем проточные сооружение без РЕ, с устройством аварийного перелива при превышении, считаем по этой формуле?

Куда аварийный перелив то?
Fatik
Цитата(andrey R @ 15.1.2015, 22:59) *
Если не предусмотрено регулирования, расход ОС равен расходу по сети

Т.е. без учета подтопления коллектора при возникновения напорного режима, на классический qr? Тогда вообще не понятно когда применяется эта формула?
Цитата(andrey R @ 15.1.2015, 22:59) *
Куда аварийный перелив то?

В аварийную обводную.
andrey R
Цитата(Fatik @ 15.1.2015, 23:17) *
В аварийную обводную.

А она куда?
Fatik
Цитата(andrey R @ 15.1.2015, 23:22) *
А она куда?

А она опломбирована и надеется, что не будет нештатки , для которой нужно согласование ее открытия с главным санитарным врачом города для сброса в ближайщий водоем.


Все-таки где на какой случай нужна эта формула?
andrey R
Цитата(Fatik @ 15.1.2015, 23:29) *
А она опломбирована и надеется, что не будет нештатки , для которой нужно согласование ее открытия с главным санитарным врачом города для сброса в ближайщий водоем.

Угу... бумага всё стерпит... пока не затопите что-то дорогое. И вот тогда придут хмурые люди и спросят - кто компенсирует ущерб? wink.gif
Кстати, периодичность нештатки легко считается, я обычно этим и вразумляю желающих всё минимизировать и прикрыться рекомендациями
Цитата(Fatik @ 15.1.2015, 23:29) *
Все-таки где на какой случай нужна эта формула?

В свое время я писал замечания к этим рекомендациям. Аффтары не вняли, так что все вопросы к ним, к чему и зачем весь этот огород на ровном месте. Впрочем, всё понятно и без объяснений, в ВСТ даже была опосля выхода этого шедевра статья директора ВОДГЕО с попыткой "оправдать решения".
Fatik
Цитата(andrey R @ 15.1.2015, 23:38) *
Угу... бумага всё стерпит... пока не затопите что-то дорогое. И вот тогда придут хмурые люди и спросят - кто компенсирует ущерб? wink.gif
Кстати, периодичность нештатки легко считается, я обычно этим и вразумляю желающих всё минимизировать и прикрыться рекомендациями

Так на случай что не затопило что-то дорогое и предусмотрен перелив. Ежели даже сеть больше не пропустит, то куда уж больше? Подбираем ОС на P=0.5-1 как для сети, что оно затопит-то?(если проточные) Какой выход-то,проектировать на абсолютный максимум осадков?

Цитата(andrey R @ 15.1.2015, 23:38) *
В свое время я писал замечания к этим рекомендациям. Аффтары не вняли, так что все вопросы к ним, к чему и зачем весь этот огород на ровном месте. Впрочем, всё понятно и без объяснений, в ВСТ даже была опосля выхода этого шедевра статья директора ВОДГЕО с попыткой "оправдать решения".

Вот мне непонятно зачем огород с этой формулой...можете пояснить? можно не прилюдно.
А по определению объема резервуара не писали, там огород совсем интересный. Почему не посчитать на прием объема рассчетного дождя или талого с некоторым запасом?
Fatik
Цитата(Fatik @ 16.1.2015, 9:12) *
Почему не посчитать на прием объема рассчетного дождя или талого с некоторым запасом?

Хотя перечитал, и вспомнил, что есть там и слова про 10-30 %. Как собственно обычно и делал. Хотя нашел и экзотическую методику с выражением одного из другого...

Но вопрос с расчетными расходами остается открытым.
Может кто из ВОДГЕО здесь есть?
VladimirAS
Цитата(джин @ 12.1.2015, 10:33) *
Добрый день?? Есть некий небольшой пром. участок 0,8 Га. Вблизи ливневки нет. Вопрос Куда деть воду??? Так как 85% территории это асфальт и само здание через почву не как. УГВ-0,7м. Не каких дренажных блоков и тп. не поставишь. Вижу только один выход: - это накопительная ёмкость с последующим вывозом, так как использовать для технологических нужд и полива территории это не выгадано. Прошу более опытных специалистов высказать своё мнение. Буду рад за любой совет!!!!

вот тут посмотрите.
andrey R
Цитата(Fatik @ 16.1.2015, 9:12) *
Подбираем ОС на P=0.5-1 как для сети, что оно затопит-то?(если проточные) Какой выход-то,проектировать на абсолютный максимум осадков?

В СНиП есть четкие указания на то, какой период для каких условий принимать. Что тут непонятного?
Цитата(Fatik @ 16.1.2015, 9:12) *
Вот мне непонятно зачем огород с этой формулой...можете пояснить? можно не прилюдно.
А по определению объема резервуара не писали, там огород совсем интересный. Почему не посчитать на прием объема рассчетного дождя или талого с некоторым запасом?

Дорого, застройщик экономит, а услужливые писатели рекомендаций организуют "обоснование".
Чем более запутанные формулы, тем сложнее увидеть за ними физический смысл, что как раз очень хорошо для наведения тени на плетень
Fatik
Цитата(andrey R @ 16.1.2015, 13:26) *
В СНиП есть четкие указания на то, какой период для каких условий принимать. Что тут непонятного?

Это вы про Р=0,05-0,1 и 70%?

Цитата(andrey R @ 16.1.2015, 13:26) *
ними физический смысл, что как раз очень хорошо для наведения тени на плетень

если цифирки тупо не подставлять, то сразу появляются вопросы. А нафига все это, со всеми вытекающими вопросами, как по другому-то...В СП она тоже есть, все с марта начнем с этой формулой искать общий язык.
andrey R
Цитата(Fatik @ 16.1.2015, 14:29) *
Это вы про Р=0,05-0,1 и 70%?

Это я про таблицу 5 и вокруг неё
Цитата(Fatik @ 16.1.2015, 14:29) *
появляются вопросы. А нафига все это, со всеми вытекающими вопросами, как по другому-то...

Есть книги серьезных авторов для понимания физического смысла формул, есть и понятные упрощенные формулы. Всё зависит от того результата, которого Вы хотите - сфальсифицировать и оправдать, или сделать по уму, дабы хотя бы не затопило территорию.
Ливневка, это прежде всего защита от затопления и подтопления, "экология" вторична
Fatik
Цитата(andrey R @ 16.1.2015, 14:56) *
Это я про таблицу 5 и вокруг неё

Витиевато... Таблица 5 она ж для коллекторов и соответственно вероятность тоже. Мне же интересно производительность ОС. Про которую уже гутарят в п. 2,20, для вероятности 0,05-0,1 и отведение на очистку 70 %. Судя по предыдущим постам предлагаете считать ОС на слой осадков при вероятности сети?
Цитата(andrey R @ 16.1.2015, 14:56) *
Есть книги серьезных авторов для понимания физического смысла формул,

Молоков, Курганов, Алексеев, Дикаревский, у них все понятно. Непонятно когда начинаешь сравнивать и применять к нормативке.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.