Здравствуйте!

В котельной, работающей на паровой фазе СУГ установили газовый генератор в качестве резервного источника электрической энергии. Газогенератор подключен к газопроводу. Котельная второй категории.

Теперь необходимо сделать стадию П и отдать в экспертизу. Есть ли какие-либо нормы, запрещающие (ограничивающие) установку таких агрегатов в помещениях котельных?

Что можно почитать по данному вопросу?
Victor16
Что за газовый генератор? Микротурбина, газопоршневая? Стоит в котельном зале или в отдельном помещении? На каком давлении работает?
инж323
Без разницы.
Учтите его в ТТР по топливу. Ну и что б он не требовал других давлений газа для себя чем котлы.Вполне пройдет для покрытия собственных нужд для категорирования по электре. Только вот при категорированию по газу- а генератор этот так же стоит предусмотреть для работы от имеющегося резервного топлива.
И аспекты первого пуска и ПНР самой котельной- газа еще нет,а электра где? У генератора тоже ж газа нет, не только нет ясности с имеющейся нагрузкой по теплу для котельной(порой очень канительная вещь)
artem1903
Цитата(Victor16 @ 9.1.2015, 23:51) *
Что за газовый генератор? Микротурбина, газопоршневая? Стоит в котельном зале или в отдельном помещении? На каком давлении работает?


Газопоршневая. Стоит в котельном зале. Работает на низком давлении также как и котельная.


Цитата(инж323 @ 10.1.2015, 0:27) *
Только вот при категорированию по газу- а генератор этот так же стоит предусмотреть для работы от имеющегося резервного топлива.
И аспекты первого пуска и ПНР самой котельной- газа еще нет,а электра где? У генератора тоже ж газа нет, не только нет ясности с имеющейся нагрузкой по теплу для котельной(порой очень канительная вещь)


Источником газоснабжения является резервуарная установка СУГ, находящаяся на территории котельной. В соответствии с заданием на проектирование резервный вид топлива не предусматривается.

В моем понимании отключение централизованного электроснабжения никаким боком не влияет на подачу газа из резервуарной установки (на неё влияет своевременный подвоз СУГа smile.gif ). Установка в режиме максимальной мощности потребляет газа копейки от того что потребляют горелки в режиме максимальной мощности.

Экспертиза бьет нормой. Я никаких запретов такой организации газоснабжения не нашел. Может кто сталкивался?
Лыткин
Наверное ГПУ это аварийное электроснабжение. Но если ГПУ на природном газе, то просто подать СУГ на неё нельзя (калорийность СУГ в три раза больше природного газа). Возможно использование немецкой автоматической смесительной установки. Разбавление СУГ воздухом 50/50 при этом калорийность сравнивается.
artem1903
Цитата(Лыткин @ 14.1.2015, 9:06) *
Наверное ГПУ это аварийное электроснабжение. Но если ГПУ на природном газе, то просто подать СУГ на неё нельзя (калорийность СУГ в три раза больше природного газа). Возможно использование немецкой автоматической смесительной установки. Разбавление СУГ воздухом 50/50 при этом калорийность сравнивается.


Да, аварийное электроснабжение. Генератор ABG10 фирмы AKSA (Турция). В России только дистрибьюторы. Представительств нет. Подтверждения (или опровержения), что генератор способен работать на неразбавленном СУГ от производителя и от дистрибьюторов я так и не получил. В паспорте, который удалось найти топливом является природный газ.

ГИП, который был на объекте говорит, что видел как генератор работает на СУГ biggrin.gif.

Вот только со стороны норм не запрещено ли установливать такие вещи в машинном зале котельной? Может надо выгораживать под него помещение или еще что то?
Ludvig
Выгородки требуются только для склада ГСМ. Вы сделайте проект, сошлитесь на все что учитывали, а экспертиза пусть сама голову ломает - уплачено.
Лыткин
Цитата(artem1903 @ 14.1.2015, 11:51) *
Да, аварийное электроснабжение. Генератор ABG10 фирмы AKSA (Турция). В России только дистрибьюторы. Представительств нет. Подтверждения (или опровержения), что генератор способен работать на неразбавленном СУГ от производителя и от дистрибьюторов я так и не получил. В паспорте, который удалось найти топливом является природный газ.

ГИП, который был на объекте говорит, что видел как генератор работает на СУГ biggrin.gif.

Вот только со стороны норм не запрещено ли установливать такие вещи в машинном зале котельной? Может надо выгораживать под него помещение или еще что то?

Это примерно тоже самое, что и работа дизеля на бензине.
artem1903
Цитата(Лыткин @ 14.1.2015, 12:32) *
Это примерно тоже самое, что и работа дизеля на бензине.


Поставлю вопрос перед ГИПом.
Victor16
Теоретически газопоршневые могут работать на газах отличных от природного, даже на смеси газа и дизельного топлива, но это надо уточнять у производителя.
Кто отвечать за возможные поломки будет? Завод изготовитель и продавцы быстро соскочат.
Запрета на размещение газопоршневой в котельном зале нет, только удобство эксплуатации.
artem1903
Цитата(Victor16 @ 14.1.2015, 14:58) *
Кто отвечать за возможные поломки будет?


Видимо тот кто поставил туда этот генератор в обход рабочего проекта
Victor16
Это как посмотреть, чьи подписи будут стоять под проектом стадии П в экспертизу?
artem1903
Цитата(Victor16 @ 14.1.2015, 20:30) *
Это как посмотреть, чьи подписи будут стоять под проектом стадии П в экспертизу?


Моя, ГИПа и эксперта на заключении biggrin.gif . Чьи же ещё?

Ситуация скользкая. ГИП взял паузу. Как решит так и будет.
Иван Иваныч Иванов
Ну, что, есть какое-то развитие истории? Можно размещать генератор внутри котельной?

..и еще, подскажите, при проектировании технологической системы хранения и выдачи СУГ на испаритель предусматривали насос?