Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подружить два контура
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Нетрадиционные возобновляемые источники энергии
Moishel
Предстоит испытывать тепловой насос вода-вода в разных режимах, мощность по теплу около 12 кВт.
Нет возможности постоянно брать из источника столько тепла и сбрасывать проблематично , поэтому хочу пустить тепло по кругу.
Количество тепла выдаваемое в выходном контуре равно количеству тепла изымаемому мз входного контура + можность компресора минус потери в трубах.

Однако параметры работы входного и выходного водяных контуров могут быть разными - температура и скорость циркуляции.
Что можете посоветовать для реализации задачи, ставить промежуточный теплообменник или иначе?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Moishel
обратка +17 в выходном контуре ошибка, но на суть не повлияет
jogplus
Цитата(Moishel @ 3.1.2015, 23:42) *
обратка +17 в выходном контуре ошибка, но на суть не повлияет


тепло переносить справа-налево ?
flatout
Цитата(Moishel @ 3.1.2015, 22:33) *
Нет возможности постоянно брать из источника столько тепла и сбрасывать проблематично , поэтому хочу пустить тепло по кругу.


Не совсем понятно, можно поподробнее?
Moishel
Цитата(flatout @ 4.1.2015, 0:59) *
Не совсем понятно, можно поподробнее?


первый водяяной контур является источником для ТН теплового насоса (вода на входе +7Ц, на выходе +1,5Ц), а второй тоже водяной контур отдает примерно столько же тепла которое перекачал ТН.
techgrouppts
Вы имеете в виду, что тепловой насос сильно переразмерен и вода в первичном может замёрзнуть?
Или не хватает мощности в часы максимального потребления и его надо "размазать" по времени?
Тогда скорее аккумулятор тепла нужен, а что даст промежуточный теплообменник, кроме дополнительных потерь?
Moishel
Цитата(techgrouppts @ 4.1.2015, 7:39) *
Вы имеете в виду, что тепловой насос сильно переразмерен и вода в первичном может замёрзнуть?
Или не хватает мощности в часы максимального потребления и его надо "размазать" по времени?
Тогда скорее аккумулятор тепла нужен, а что даст промежуточный теплообменник, кроме дополнительных потерь?


нет, для испытаний его нужно замкнуть (контур 1 на контур 2) сам на себя , чтобы тепло шло по кругу
те сделать испытательный стенд
ЮрийБ
Максимальный забор горячей воды из бойлера - имитачия снижения темпер окруж воздуха.
Прикрытие подачи гликоля на испаритель - имитачия снижения темп в контуре земли.
Moishel
Цитата(ЮрийБ @ 4.1.2015, 13:09) *
Максимальный забор горячей воды из бойлера - имитачия снижения темпер окруж воздуха.
Прикрытие подачи гликоля на испаритель - имитачия снижения темп в контуре земли.


это Вы о чём, воздух в ТН не задействован
flatout
Цитата(Moishel @ 4.1.2015, 11:38) *
нет, для испытаний его нужно замкнуть (контур 1 на контур 2) сам на себя , чтобы тепло шло по кругу
те сделать испытательный стенд

Это что, типа вечный дигатель?
Как замкнуть? Нарисуйте, что-ли.
Или подразумевается подогрев теплоносителя первичного контура за счет тепла вторичного?
Тогда проще переливать горячую воду в холодную без теплообменника, при заявленой мощности 12 кВт хватит расхода, как из обычного водопроводного крана.
Moishel
Цитата(flatout @ 4.1.2015, 21:31) *
Тогда проще переливать горячую воду в холодную без теплообменника, при заявленой мощности 12 кВт хватит расхода, как из обычного водопроводного крана.

ну и куда ее переливать, если вход заточен под температуру +7 Ц, а на выходе около +40 Ц
flatout
+38 с выхода второго контура подмешивать к +1,5 до получения получения расчетной температуры +7 для входа первого контура.
+1,5 с выхода первого контура подмешивать к + 38 на выходе второго контура до получения расчетного параметра +17 для подачи на вход второго контура.
v-david
циркуляционный контур по испарителю с трехходовым, порты АВ-В. Организовать подмес в порт А из контура конденсатора. В контур конденсатора обязательно включить воздушный теплообменник (типа фанкоил, или отопительный агрегат) для сброса излишков тепла (примерно 3-4 кВт).
Moishel
Цитата(v-david @ 7.1.2015, 13:58) *
циркуляционный контур по испарителю с трехходовым, порты АВ-В. Организовать подмес в порт А из контура конденсатора. В контур конденсатора обязательно включить воздушный теплообменник (типа фанкоил, или отопительный агрегат) для сброса излишков тепла (примерно 3-4 кВт).


У меня со схемой без теплообменника какая-то сложная хрень получается.

схема 1) Отдаем с конденсатора столько горячего носителя, сколько хочет взять V1 чтобы обеспечить температуру +7
Избыток тепла выбрасываем через АВО (COOL1)


Нажмите для просмотра прикрепленного файла

схема 2) Отдаем с конденсатора столько горячего носителя, сколько хочет взять V1 чтобы обеспечить температуру +7
Отдаем с испарителя столько холода, сколько готов зять V2, чтобы обеспечить температуру +27 (заведомо будет выше тк не выброшен избыток тепла)
Избыток тепла выбрасываем через АВО (COOL1)


Нажмите для просмотра прикрепленного файла




откуда брать холод (точка А1) ?

PS: с темплообменниками получается логика проще
Ernestas
Цитата(Moishel @ 4.1.2015, 11:38) *
нет, для испытаний его нужно замкнуть (контур 1 на контур 2) сам на себя , чтобы тепло шло по кругу
те сделать испытательный стенд

По моему, все можно решить установкой 4-ходового поворотного клапана.
Moishel
куда воткнуть 4-х ходовой на схеме?

давление и скорости протока в холодном и горячем контуре могут отличаться в несколько раз ...
Ernestas
Цитата(Moishel @ 7.1.2015, 19:21) *
куда воткнуть 4-х ходовой на схеме?

Может так?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
v-david
ну как-то так...
Moishel
Цитата(Ernestas @ 7.1.2015, 19:51) *


у этого четырехходового два дискретных положения и промежуточных состояний нет?
Ernestas
Цитата(Moishel @ 7.1.2015, 22:03) *
у этого четырехходового два дискретных положения и промежуточных состояний нет?

Точно не два.
Он не прецизионный, но кое-что отрегулировать сможете. )
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
v-david
Кроме регулирования температуры на входе в испаритель надо еще: 1) поддерживать расчетную Т по контуру конденсатора 2) не уронить расход по контуру испарителя (там +1,5 на выходе = на грани фола). Не экспериментируйте с 4х ходовыми. Не надо.
Ernestas
Цитата(v-david @ 8.1.2015, 0:01) *
Не экспериментируйте с 4х ходовыми. Не надо.


Тогда остаются 3-ходовые или 2-ходовые с линиями подмеса. Примерно так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
vadim999
Понимаю, что уже не актуально.


Цитата(Moishel @ 3.1.2015, 22:33) *
Предстоит испытывать тепловой насос вода-вода в разных режимах, мощность по теплу около 12 кВт.
Нет возможности постоянно брать из источника столько тепла и сбрасывать проблематично , поэтому хочу пустить тепло по кругу.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


О каких испытаниях идет речь. Этих испытаний существует тьма, от проектно-конструкторских агрегатированных ТН, и кончая Приемо - Сдаточных на объекте на практические условия эксплуатации.



Цитата(v-david @ 7.1.2015, 21:43) *
ну как-то так...


... но без подтверждения нормированных расходов воды через испаритель и конденсатор?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.