Dikiy
добрый вечер! помогите с проблемой,навесной газовый котел нева люкс 8224,разжигается со второго,а то и с третьего раза.слышно что включается котел,идет искра,вспыхивает и срабатывает счелчек,отключается и снова запускается.со второго раза разжигается и работает нормально,бывает с третьего раза.установил его месяц назад.проблема эта началась с неделю назад.приглашал пуско наладчика этого котла,но он ничего не сделал,котел при нем работал нормально.потрогал свечи розжига и сё.через день проблема возобновилась.в чём может быть причина?
ngps1
Проверьте жиклер запальной горелки и трубочку подачи газа к нему. У меня в трубке был довольно большой шарик шерсти. А жиклер, я просто поковырял иголочкой. После этих процедур выросла высота пламени запальной горелки и как следствие увеличилось напряжение с термопары. Можно еще посоветовать поджать контакты соединительных проводов и датчиков системы безопасности.
ВладСаныч
Ковырять нельзя, будет отрыв пламя на запальнике, не угадаеш сколько надо "КОВЫРЯТЬ"
Dikiy
общался еще раз с мастером,так как котел на гарантии.он уже начал разжигаться с пятого,шестого,а то и с седьмого раза....мастер уже сказал,что бракованная электронная плата,турецкая типа.заказал с Питера другую.вот уже больше пол месяца жду.сегодня ответил мне мастер,что не знает когда она придет к нему.ужас.уже эти розжиги сильно напрягают,а он и не чешется.посоветуйте пожалуйста как мне быть в этой ситуации? мне кажется,что они должны как то устранить поломку,поставить другую новую плату,пусть такую же,пока идет новая.они обещали что если вдруг что то ломается,то они снимают с нового котла и сразу ставят на место сломанной. а теперь что то ничего не делают,говорят жди плату,когда она придет с Питера.у тебя же он работает и греет...а то что он с седьмого раза разжигает им пофиг.как быть ? и что можно сделать в моем случае??? mellow.gif
AZLYK
Снимите облицовку и герметизирующий кожух, чтобы было видно, что происходит.
Далее - жмем пуск, должен запуститься вентилятор тяги, при этом должны замкнуться контакты датчика тяги (к нему от вентилятора силиконовая трубка идет.
Потом запускается насос, вслед за ним должен пойти розжиг. Смотрим, есть ли искра и куда она попадает (попадать должна сверху вниз в секцию горелки. Если не так, надо подогнуть). Дальше горелка должна зажечься. Если искра есть, а горелка не зажигается, а газ при этом есть - неисправна катушка газового клапана. Отдельно не продается, замена клапана в сборе. Если горелка разжигается и тут же гаснет - смотрим на электрод датчика ионизации - попадает ли он в пламя. Расстояние от него до верхней плоскости горелки должно быть 3-5 мм. Если датчик в пламени - проверяем его изоляцию и всю проводку вплоть до разъема на плате. Должно помочь.
Если все же не помогло и Вы в Питере или области - отпишитесь, постараюсь помочь.

Для ngps1 - запальной горелки там нет, у котла так называемый прямой розжиг.
Dikiy
спасибо за совет!!! попробую это сделать,я в самарской области нахожусь.самое главное ,что котел на гарантии еще,а мастер ссылается на турецкую плату миад 500.то что она бракованая,якобы заказал из Питера балтгазовскую.уже третий месяц идет.и ничего не происходит.и не хочет еще что то попробовать.принес такую же плату,поменял ее.сначала вообще не разгоралась.потом поменял свечу.поменял обратно провода на свечках и заработало с первого раза.неделю отработала и снова.сейчас с пятого раза разгорается.пипец.очень это напрягает.сам чистил свечу,трогал провода до платы.заработал с первого раза.работал два дня и снова с пятого раза разжигается.
AZLYK
Да, совсем забыл, еще есть одна тонкость - датчик ионизации требует заземления корпуса котла. Вместо этого можно выполнить зануление: перевернуть вилку в розетке так, чтобы ноль котла (корпус) совпал с нулем электросети. Ни в обной инструкции не прописано, но помогает очень часто. Плата турецкой быть не может, она итальянская (была изначально), если уж и левая - то скорее китайская. Работоспособна при напряжении от 170 до 240В.
Удачи!
Dikiy
заземление я сделал.есть и на розетке и на корпусе котла.стабилизатор и стабилизатор заземлил ещё отдельно корпус( там болтик для заземления есть). а как ноль корпуса котла на вилке узнать???,ещё тогда и вилку поставлю как надо,хуже то не будет. про плату я понял,это мне так мастер сказал.у него якобы ещё четыре человека с такими же котлами и проблемами.на всех ссылается на платы.а такие же котлы продают в своём магазине,знают что бракованные и продают.... mellow.gif
Dikiy
сегодня выставил зазоры на свечах.розжиг три мм,ионизация пять мм.провода проверил от и до платы.проверил их соединения,всё вроде бы плотно подключено.заземления почистил,поджал.вилку подключения котла,подключил по другому.пока не знаю где ноль у котла на вилке.но попробовал перевернуть.подключил.разжигается с первого раза.как будто стал плавнее включаться,тише....не знаю на сколько хватит правильного включения.я уже раз разбирал,снимал свечу ионизации протирал её типа почистить и ставил назад,хватало на два дня,потом снова тоже самое.но теперь выставил зазоры,поменял вилку,может что изменится.кстати,зазор на свече ионизации был 5 мм, а на розжиге тоже 5-6.выставил на розжиг 3 мм.хотелось бы улучшений. smile.gif огромное спасибо за советы!!!
AZLYK
Извини, меня какое-то время не было. С нулем котла все просто - берешь тестер и меряешь сопротивление между любой неизолированной железкой на котле и штырями вилки. С каким штырем покажет нулевое сопротивление, тот и ноль котла. Для сети есть отвертки-индикаторы. Воткнешь ее в фазу - светится светодиод, воткнешь в ноль - не светится. Или можно как в анекдоте про двух электриков: Бабуль, подай провод - Держи, милок! - Ну вот, Вася, а ты говорил фаза, фаза.... Просьба анекдоты на практике не применять - может быть не смешно. Если котел подключен наоборот - он работает нормально от 2 дней до недели, пока не наберет статического электричества, а потом у контроллера мозги съезжают. Отпишись через недельку, если все норм - хорошо, если нет - будем думать дальше.
Ремонтника этого можешь больше не вызывать. Про платы - это старая песня, потому как дорого и быстро. А потом все равно не пашет. Еще совет: чтобы жить счастливо, не загоняй котел в угол (типа, хочу температуру отопления 35 градусов). При таком подходе котел будет часто включаться-выключаться, а техника этого не любит. Лучше выставлять такую температуру, чтобы у котла хватало модуляции пламени и он не выключался. Чисто для справки интересуют 2 вещи - отапливаемая площадь и материал стен. Производитель упорно не хочет выпускать котлы меньшей мощности, хотя 24 кВт=240 кв. метров под отопление при кирпичной стенке и примерно 120-160 кв.метров при деревянной в зависимости от доп. теплоизоляции. Лишняя мощность - это вредно. На плате котла есть перемычка, позволяющая ограничить верхний предел мощности до 18 кВт, но минимальная все равно останется 9 кВт.
Еще вопрос на засыпку - коаксиал у тебя через стену выведен или как? - Здесь глубокий смысл познается не сразу...
Dikiy
добрый вечер! про ноль в вилке котла понял спасибо! проверю.котел пока работает нормально,если что напишу.дом деревянный у меня,так то тёплый.конечно с квадратами котла я переборщил,но брал на будущее под пристрой.пока в доме около 50 кв.м. потом будет где то 150 кв.м....тоже дерево.сам строитель я и делаю всё сам.котел купил такой из за цены,были финансовые проблемы. теперь проблемы с котлом biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif опишу работу котла,,,,,включается и работает где то полторы минуты,нагревает.выставлен на 58 градусов,ну в морозы иногда прибавлял на 65 но на пару дней.в основном 58 пока.отдыхает 6 минут и снова работает.конечно с такой мощностью ему тяжело наверное так работать,не успел разогнаться и всё- отбой.может какой совет есть по этому поводу???батареи алюминиевые,трубы полипропилен,сам тоже всё делал.воды соответственно мало,быстро нагревает. коаксиальная труба установлена через стену,80 см.слежу за ней,пока не замерзала ни разу,подача воздуха.открыто ещё боковое отверстие на котле сверху,для воздуха из дома на всякий случай.открыл мастер,после того как я сказал ему ,что мне показалось что котел сильно хлопает.пока открыто отверстие........может время ожидания ему выставить дольше ,только наверное дома холоднее станет.?
Dikiy
сегодня пару раз разжогся со второго раза....возможно будет увеличиваться количество розжига,посмотрим!!!
AZLYK
Пишу 2-ой раз. Первый не получилось отправить - комп завис, зараза!!!
Частые пуски - это плохо. При каждом остывании котла в силиконовых трубках, идущих от от вентилятора к прессостату скапливается конденсат, что может привести вообще к отсутствию розжига как такового и выдаче ошибки 01 (нет газа, если правильно помню). Лазить туда далековато, попробуй проложить трубки так, чтобы они не имели петель и имели уклон в сторону вентилятора. Если сделаешь уклон в обратную сторону - прессостат воды нахлебается и будет еще хуже. Сам прессостат - справа от вентилятора.
Дырку в кожухе закрой обязательно. На хлопки это не влияет, а по правилам безопасности, если котел висит в жилом доме, он должен забирать воздух снаружи, а коаксиал сделан для того, чтобы воздух подогревался. При открытом отверстии воздух берется из помещения в количестве около 30 кубов в час при максимальной мощности. Я думаю, тебе такая "вентиляция" не нужна.
Чтобы процесс вкл-выкл стал реже, нужно либо переставить перемычку на плате (об этом я уже писал), либо отключить часть секций горелки (вместо сопел завернуть подходящие заглушки. Отключать нужно обязательно крайние секции, чтобы не нарушить перескок пламени при розжиге. В твоем случае отключать надо минимум по две с каждой стороны. Мощность будет 24*9/13 кВт. Соответственно снизится и минимальная до 9*9/13 кВт.
Dikiy
да... про силиконовые трубки я слышал.вот он ещё и открыл боковое отверстие,яко бы трубки прогреваются и конденсата не будет но дома заметно прохладнее стало.столько воздуха херачит.сегодня закрыл это отверстие.тише работать стал даже.про горелку и плату я понял.но котёл на гарантии и как то это делать самому не охото.,а он точно не будет....он сегодня звонил,сказал что привезли качественные платы с Питера.должен приехать установить...посмотрим что будет.напишу после этого...
Dikiy
плату установил.плата немного другая по сравнению с той.трансформатор розжига в другом месте на плате.ну и другие местами поменяны.видно что другая.пока работает нормально.заглушку закрыл на котле,выставил на котле 10 минут отдыха вместо 6 минут.теперь котел в работе больше,греет уже не как раньше 1 минуту 30 сек,а 2 минуты 30 сек.....дольше греет.это лучше для котла или так себе???? ........ припарка...по поводу горелки,посоветуюсь с знакомыми газовиками,которые возможно это смогут сделать аккуратно.что бы на гарантию не повлияло.за советы огромное спасибо!!! очень полезные советы!!! со временем их воплощу в жизнь!!! а если по две горелки убрать,то потом когда будет если около ста квадратных метра дом их хватит или надо будет назад добавлять.??? сколько по времени котел должен работать в режиме нагрева??? понятно что по разному,но примерное время нагрева котла сколько должно быть,что бы ему было не напряжно???именно мой котел 8224? и конденсат в трубках силиконовых всегда бывает или его может и не быть? я когда коробку с котла снимал,в трубках не было капель...или они могут появится,что заглушку закрыл и воздух там теперь холодный заходит?потому что когда заглушка была открытая,коаксиал был тёплый при дотрагивании. теперь прохладный,с улицы воздух берёт.
AZLYK
Если не сложно, сфоткай обе платы, скажу, какая правильная. Для котла чем реже розжиг - тем лучше. В идеале - нагрел и перешел на малое пламя, но не гаснет, а на нем работает (то есть осенью включился, весной выключился). Насчет замены сопел - тут самое сложное вытащить горелку. Сделано так, что когда котел лежит, достается довольно просто, а вот когда висит... Гарантию тут не нарушишь - пломб то нету. Если заглушить 4 секции, оставшегося на сто квадратных метров должно хватить. Посчитать просто: 24 кВт/13 секций=1,85 кВт. При 9 секциях мощность будет 1,85*9=16,6 кВт.
1 кВт = отоплению 10 кв. метров при потолке 2,5 метра и кирпичных стенах. Но на 100 кв. метров хватит по любому. Конденсат в трубках собирается при остывании котла. По идее за сезон закупорить не должно (ведь он образуется из воздуха, который в трубке, а его там не много), но если вдруг откажется разжигаться - проверить не помешает.

С 23 февраля, однако!!! rolleyes.gif
Dikiy
с 23 февраля!!! wink.gif плата была вот такая первая,зелёненькая,а поставил другую,там трансформатор розжига в другом месте,если смотреть сверху,то слева,всё в кучку

фото с инета,первую зелёную он забрал с собой,а эта такая же в инете нашел чтобы не разбирать и за проводами хреново ее видно.но она вот такая же как на фото.первые две были одинаковые -зелёные.про котел с горелками я понял,как раз весна ,теплее на улице скоро можно будет и сделать.главное с платой бы наладилось и можно будет спокойно усовершенствовать котел smile.gif то что включился осенью ,а весной выключился я слышал и что так лучше для котла,но сколько я видел настенные комбинированные котлы,они как бы всегда совсем отключались.что бы постоянно работали на чуть чуть я не видел.....они сами так будут работать с меньшими горелками или там надо будет ещё что то настраивать. и для теплообменника это не хуже.?там же ещё и вода от гвс почти всегда она там наверное выкипать будет.её насос же не гоняет????может я что то немного не догоняю..?

Dikiy
у моих знакомых напольные котлы простые,там да,,,на постоянку прибавилось нагрелось и убавилось,но не отключается. и на этих значит и вентилятор будет работать на постоянку,не будет отключаться...
AZLYK
Вообще-то на правду больше похожа зелененькая. Надпись на плате должна быть MIAD300 (MIB2SS2HL4). Если секции отглушишь по краям, настраивать ничего не надою Для теплообменника - чем мощность меньше, тем лучше. ГВС в основной теплообменник не заходит, для нее в 8224 есть второй теплообменник - пластинчатый. Он напротив платы, только сзади котла. Греет воду от тепла системы отопления. Работает только тогда, когда есть водоразбор ГВС. Т.е. выкипать ничего по определению не может. Вот нагревать ГВС он (возможно) будет меньше. Это потестить надо.
Как я понял, пока все работает норм? Если что, пиши, будем думать.

Напольники, типа АОГВ, наоборот, работают по системе вкл-выкл, но там розжиг горелки происходит от постоянно горящего запальника. Это очень надежно, но приходится платить за газ, который жгет запальник.
Dikiy
точно не могу сказать ,что написано на плате,но точно они miad 500 ....на 300-х вроде бы трансформатор розжига отдельно...может что путаю...?мастер тоже говорил что это 500=е платы.ну незнаю,главное работает всё нормально пока.буду надеяться!!! про ГВС и теплообменник я понял,надо будет по этому поводу что то придумать...спасибо огромное за советы,очень нужные советы!!!и очень приятно что помогаете решить проблемы по котлу!!! wink.gif
Сергей Валерьевич
могу посоветовать еще поставить выносной датчик температуры на улице..правда не знаю,поддерживает ли котел функцию согласования двух температур...
если что, звоните,тел в профиле
AZLYK
Сергей Валерьевич, данный котел не поддерживает датчик уличной температуры. Можно поставить только комнатный термостат. Нужно, в основном, только если дверь дома прямо на улицу выходит (без тамбура). Тогда котел будет мгновенно реагировать на увеличение теплопотерь.
Dikiy
это если будет стоять комнатный термостат,то котёл будет включаться не зависимо от заданного времени на отдых???наверное он будет ещё чаще включаться выключаться или я ошибаюсь?
AZLYK
Комнатный термостат представляет собой настраиваемый биметаллический выключатель. При его подключении на плате нужно переставить перемычку, после чего котел перестанет управляться сигналом от датчика температуры. Управлять работой котла будет комнатный термостат. Плюс в том, что термостатом задается температура воздуха в помещении (т.е. то, что мы хотим иметь), а не температура теплоносителя в прямой ветке (это, согласитесь, вещь несколько отвлеченная).
Дисплей котла все равно будет отображать именно температуру теплоносителя. На время отдыха котла (если оно задано в настройках) влиять не должно. Если же оно не задано - запуск будет происходить сразу после получения команды от термостата.
Небольшой минус - термостат только один, поэтому заданная температура воздуха будет поддерживаться в том помещении, где он висит. Обычно выбирают самое холодное по принципу "жар костей не ломит".
Dikiy
всё понятно теперь!!! smile.gif
sergejzakharev
может поможете с котлом невалюкс 7218?
AZLYK
Может, поможем. А что за проблема-то???
sergejzakharev
плохо разжигается.. свеча трещит .нет розжига потом включится с хлопком
AZLYK
Внимательно читаем все, что написано выше касательно зазоров в свече розжига и ионизации. Регулируем, пробуем. Искра должна быть голибая. Попутно проверяем не шьет ли искра куда не надо (лучше на этот момент свет выключить - виднее будет). Если где-то прошивает - либо отодвигаем провод подальше от металлических частей, либо заменяем его на новый. Проверяем полярность включения котла (см в теме). Если котел в работе больше года - снять горелку, отсоединить от нее коллектор и почистить секции горелки от пыли. Для этого хорошо подходит щеточка от женской туши. После чистки промываем секции водой и ставим все на место. Должно нормально работать. Если не хочет нормально работать - проверяем давление до и за газовым клапаном и при необходимости регулируем (как это делается - подробно написано в инструкции к котлу). Кстати, а куда и как выведена дымовая труба?

Для тех, кто еще хочет разобраться со своим котлом:
1. Давайте как можно больше информации (я же котла не вижу!!!). Тип котла, тип используемого газа (сжиженный, природный), когда установили, работал ли сначала нормально, сколько времени нормально отработал, сколько раз (примерно) вкключается-выключается в сутки, что теперь не устраивает. Метраж отапливаемых помещений, количество батарей и секций в них. Как выполнен отвод дымовых газов (коаксиал или раздельно), длина отводящей трубы, количество поворотов. Как выведена труба (через крышу, через стену на улицу или еще как-то и как именно). Пользуетесь ли ГВС.
2. Учитывайте, что 7218 и 7224 - это один и тот же котел. 8224 отличается от них только устройством системы ГВС.
3. Прочтя п.2, внимательно почитайте тему - возможно там уже есть ответы на ваши вопросы.

Чем больше дадите информации - тем быстрее и проще найти решение.
Sarh
Всем доброго времени суток. У меня 8230 сгорела плата.
Буду заказывать плату нового образца.
Площадь дома 70квм котел с запасом брал и главное чтоб
ГВС много производил. Но при работе, котел постоянно включался.
Это наверное котел и "СГУБИЛО".
Вопрос:
Как настроить чтоб дольше отдыхал между повторными пусками??
AZLYK писал про перемычку на плате можно подробнее?? Не нашел...
Про заглушку крайних форсунок я понял надо подобрать винтики!!
Может еще подскажет кто, вместо стабилизатора использую компьютерный
бесперебойник, кто знает плюсы и минусы моего варианта.
Благодарю за все советы.

Всем доброго времени суток. У меня 8230 сгорела плата.
Буду заказывать плату нового образца. балтгаз
Площадь дома 70квм котел с запасом брал и главное чтоб
ГВС много производил. Но при работе, котел постоянно включался.
Это наверное котел и "СГУБИЛО".
Вопрос:
Как настроить чтоб дольше отдыхал между повторными пусками??
AZLYK писал про перемычку на плате можно подробнее?? Не нашел...
Про заглушку крайних форсунок я понял надо подобрать винтики!!
Может еще подскажет кто, вместо стабилизатора использую компьютерный
бесперебойник, кто знает плюсы и минусы моего варианта.
Благодарю за все советы.
AZLYK
И вам доброго!
Я так понимаю, бесперебойник появился после того, как плата сгорела. Минусов нет, одни плюсы, особенно, если аккумулятор у бесперебойника емкий.
Про перемычку, каюсь, написал по памяти, сейчас посмотрел - действительно нету уже. Регулировка макс. мощности - параметром Р2 в режиме настройки (см. руководство). Кстати, регулировка мощности этим параметром влияет только на отопление, на ГВС остается максимальной. Мин. мощность ниже 40 опускать нельзя - будет гаснуть горелка с остановом котла. Интервал между пусками тоже в настройках регулируется, только номер параметра не помню. Самое правильное - купить комнатный термостат - тогда пускаться будет реже (воздух остывает медленнее труб). Чтоб было комфортно, дифференциал температур термостата д.б. 1-1,5 градуса. (есть дешевые, но сдифференциалом 7 плюс-минус 4, т.е настроишь на +22, а включится когда уже +9 будет).
Dikiy
Подскажите пожалуйста,какую лучше выставить температуру на котле Нева люкс 8224 при использовании комнатного терморегулятора,температура в комнате желаемая 24-26 гр. Я так понимаю,что если температура не очень высокая на котлетстоит примерно 50 гр.то при достижении её он сам отключился не обращая внимания на комнатный терморегулятор!?понятно что зависит от количества секций радиаторов! Их впритык! Как лучше отрегулировать на самом котле и время ожидания и температуру воды.?к меня сейчас стоит 10 минут ожидания,но думаю что это долго!какое время самое оптимальное для терморегулятора,это важно для его первого запуска а потом он самтбудет регулировать,я так понимаю?спасибо!
AZLYK
При использовании комнатного термостата время ожидания можно вообще не задавать. Повторное включение будет при снижении температуры воздуха на величину гистерезиса комнатного термостата (обычно 1-2 градуса, но есть у которых и до 7 доходит). Какой, кстати, термостат?
От заданной температуры на выходе котла зависит время прогрева помещения - чем выше, тем быстрее. Температура в помещении от этого не зависит и определяется значением, установленным на термостате. Термостат вешать в самой холодной комнате (обычно та, где наружные стены на север и запад выходят.
Если все равно будет быстро отключаться, то нужно:
- попробовать снизить скорость вращения насоса (переключатель - на корпусе насоса). При этом увеличится время пребывания горячей воды в радиаторах и снизится температура обратки. С завода насосы ВСЕХ котлов выставлены на 3 скорость, т.к. это необходимо по технологии испытаний.
- проверить состояние клапана байпаса. Он расположен внизу с левой стороны. При необходимости подтянуть пружину, чтобы клапан не пропускал. Байпас нужен только для того, чтобы не сгорел насос, если система отопления забита и не прокачивается. При нормальной работе не используется.
Dikiy
спасибо за ответ!терморегулятор называется cewal 30....сейчас стоит температура 60 и время отдыха шесть минут....в комнате стоит в регуляторе на 25 гр...котел включается греет,он быстее нагревает по своему до 65 и отключается на шесть минут.и так пока в комнате не достигнет температура 25 гр....несколько раз так работает...как нагнал отключается на долго...пробовал уже,у нас было холодно...несколько раз раз так работал...нагонял температуру 25,отключался почти на 12 часов...снижается на 2 гр.ниже включается и такая же работа...регулятор установил на 1.5 метрах от пола..но кажется может ниже поставить,на метр...кровать ниже находиться и зимой соответственно на метре другие градусы будут....можно ли так сделать?

наверное если бы было ещё больше секций радиаторов,то комната нагревалась быстрее и дольше котел бы отдыхал.если дом тёплый конечно?

у меня получается так,что вода в системе быстрее нагревается до температуры которая стоит на котле и отключается на время тоже которое стоит на котле,до того момента пока не нагреется комната и терморегулятор сработает...когда снижается на 2 градуса и снова запускается котел,то такая же история,несколько раз работает по заданному на котле,достигает 25 на регуляторе и отключается на долго....это правильно так..?
AZLYK
Если на котле поставить температуру 80-85, то, думаю, нагреет с одного раза. А дальше будет также через 12 часов включаться, но греть будет за один раз.
Повесить термостат в принципе можно на любой высоте. Минздрав, однако, рекомендует ночью держать температуру на 3 градуса ниже, чем днем. Думаю, на метр ниже сильно холоднее не будет. Тем более, что батареи-то висят ниже, а нагретый воздух от них подымается вверх.
Насчет радиаторов - лучше, если их суммарная тепловая мощность не меньше 2/3 от мощности котла.
Если еде-то лишние буквы не по теме - извиняй, кот по клаве прошел. Но вроде все почистил.

Dikiy
спасибо! всё понял!
egik8807
Добрый день, может кто-нибудь подсказать как решить проблему, котел запускается в нужной последовательности, щелкает искра, загорается пламя, на табло выводится значок огонька, дальше щелчок и все прекращается, далее идет еще попытка все тоже самое, раза с 3, 4 только загорается
den.mgn
Цитата(egik8807 @ 17.9.2015, 14:13) *
Добрый день, может кто-нибудь подсказать как решить проблему, котел запускается в нужной последовательности, щелкает искра, загорается пламя, на табло выводится значок огонька, дальше щелчок и все прекращается, далее идет еще попытка все тоже самое, раза с 3, 4 только загорается

Так обычно происходит когда автоматика пламя не видит.
AZLYK
Согласен с den.mgn. Нужно проверить состояние электрода контроля пламени (возможно, он обгорел, или треснула изоляция), затем зазор между этим электродом и секцией горелки (3-5мм должен быть). Обязательно сфазировать правильно котел: 0 сети питания должен приходить на корпус котла. Сам котел желательно заземлить. Если не помогло, проверить высоковольтный провод и его изоляцию, плотность посадки этого провода в разъем платы. В последнюю очередь проверить саму релюху, которая щелкает.
Для справки: время, в течение которого котел ждет сигнала с датчика пламени примерно 5 секунд.
egik8807
но картинка в виде факела на табло "Наличие пламени на горелке" появляется, значит он видит, что произошло воспламенение? или необходим определенный уровень сигнала и у меня он не достаточный

остальными советами воспользуюсь, спасибо
den.mgn
Символ факела появляется когда газовый клапан открывается.
AZLYK
Уважаемый egik8807! Если загорается символ пламени - значит котел пламя видит. Сигнал может быть неустойчивым, если неправильно сфазирован котел, или где-то есть утечка (см ранее насчет ихоляции электрода и провода).
Отпишитесь по результатам - будем думать дальше
rus.gusev86
нева люкс 8224 разжигается не с первого раза когда холодный, часто выпадает в ошибку 01. в самом же котле пламя разжигается с первого раза, но датчик пламени на дисплеи очень долго не показывает пламя. Если же котел только что работал, и его снова включаешь, то все работает с первого раза, и надесплее практически сразу появляется значек пламени. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
AZLYK
Разница между холодным и горячим котлом - в горячем отсутствует конденсат, соответственно, изоляция проводов и контакты разъемов сухие.
Причина должна быть в цепи электрода ионизации (его собственная изоляция, изоляция провода от него до платы, контакты провода с платой и с электродом).
Ищите, а кто ищет - тот всегда найдет...
elwi
Доброй ночи,всем.
Помогите пож-та может кто подскажет.
Нева люкс 8224 не работает!!!
Подключили 2 мес назад,все было хорошо,все работало.Неделю назад закончились баллоны,поменяли,запустили.НЕ РАБОТАЕТ!!! пишет ошибка 01.Вызвали мастера,приехал проверил,плата исправна,все работает,все ок,сказал,что у нас нет нормального электричества по этому не работает(у нас солнечные батареи+гена)и уехал,благополучно забрав наши денюшки.Ну мы с мужем не растерялись,включили стабилизатор,показывает 220 и все тут ,но не работает.Проверила все розетки мультиметром,везде 225 выдает.Поехали купили ИБП-не работает.Муж перебрал его от и до.Итог такой,подключает как то его напрямую(пламя горит все время,все работает)а по человечески нет.муж говорит клапан подачи газа не подает газ,хотя мастер сказал,что работает.Короче дома 13 градусов,хрень эта не работает,а мастер ничего не может сделать!!!Помогите пож-та.
P/S конденсата нигде нет,фарсунки-ок,все чисто все проверили.
Предполагаем,что автоматика блокирует клапан подачи газа,НО ПОЧЕМУ????что может служить причиной?ведь работал..... helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Kotlovoy
В вашей электросети нет соединения нулевого провода с заземлением. Когда электропитание от подстанции, это условие выполнено автоматически, к вам приходит совмещенный провод PEN.
И получается следующее - на электрод ионизации подается фаза, при появлении пламени должен появиться ток ионизации с электрода через пламя на корпус котла, а он у вас не соединен с нулем. Току течь некуда, вот автоматика пламени и не видит.
Очень распостраненная проблема при попытке питать котлы от бесперебойников и инверторов.
elwi
Сейчас сделаем зхаземление.Но интереснокак же он работал до этого,почему?
elwi
заземлили,не работает
Kotlovoy
Он у вас хоть какие-то признаки жизни подает?
elwi
включаем,начинает запускаться,но не поджигается