www.john
Ситуация такая: имеем Xworks 4-ой версии и контроллеры 5-ой, делаем даунгрейт прошивки контроллера до 4-ой версии и после этого контроллер не доступен по LONу, т.е. Xworks его вообще не находит. До прошивки находил и конфигурирование проходило без проблем. Опробовано на двух контроллерах, ситуация одинаковая.
Загрузчик: FWLoaderMOD.D_PPC_V4_00_010.dwz
Прошивка: PXC_MOD.D V4.00.080.dwz

Прошивается без проблем в полном соответствии с инструкцией в приложении(CM110626en_01- PXC68k-PXG-PXX_EN_Draft)Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Отсюда два вопроса:
1. В чем может быть дело? Может что еще необходимо сделать что бы сконфигурировать LON?
2. Какой самый правильный способ получения прошивки? В свободном доступе нет, запрашивать у производителя через службу поддержки?
djlero
Нужно прошивать

Загрузчик: FWLoaderLONMOD_PPC_V4_00_010.dwz
Прошивка: PXR_LONMOD_PPC V4.00.026.dwz
www.john
Цитата(djlero @ 26.12.2014, 13:46) *
Нужно прошивать

Загрузчик: FWLoaderLONMOD_PPC_V4_00_010.dwz
Прошивка: PXR_LONMOD_PPC V4.00.026.dwz


А где её взять?
www.john

Пишет что не совместима с данным контроллером.
ivosoft
Коллеги!Подскажите пожалуйста где можно скачать Firmware download tool свежее версии PXFwDwnToolV2.20.019.exe? Этим софтом не получается загрузить загрузчик через TCP/IP. Контроллер РХС100ED
begem
Цитата(ivosoft @ 18.3.2015, 10:58) *
Коллеги!Подскажите пожалуйста где можно скачать Firmware download tool свежее версии PXFwDwnToolV2.20.019.exe? Этим софтом не получается загрузить загрузчик через TCP/IP. Контроллер РХС100ED

Так это же загрузчик из 4 версии. Новая версия firmware идет в комплекте с 5 версией Desigo Xworks
ivosoft
Цитата(begem @ 18.3.2015, 15:19) *
Так это же загрузчик из 4 версии. Новая версия firmware идет в комплекте с 5 версией Desigo Xworks


Использую 4 версию XWORKS, Столкнулся с проблемой - не могу загрузить загрузчик в контроллер. Пишет что не поддерживает подключение через TCP/IP/ Файл прошивки загружается без проблем. Можете подсказать как решить данную задачу?
begem
Цитата(ivosoft @ 18.3.2015, 16:40) *
Использую 4 версию XWORKS, Столкнулся с проблемой - не могу загрузить загрузчик в контроллер. Пишет что не поддерживает подключение через TCP/IP/ Файл прошивки загружается без проблем. Можете подсказать как решить данную задачу?

Вы можете использовать 5 версию Download tool, а для программирования 4 версию Desigo, но не суть.
Я не очень понял, что Вы хотите загрузить, Firmware или Firmware loader. Если первое, то должно пройти без проблем, если Loader, то он загружается через RS232.
ivosoft
Цитата(begem @ 20.3.2015, 9:06) *
Вы можете использовать 5 версию Download tool, а для программирования 4 версию Desigo, но не суть.
Я не очень понял, что Вы хотите загрузить, Firmware или Firmware loader. Если первое, то должно пройти без проблем, если Loader, то он загружается через RS232.


Мне нужно загрузить именно Loader, без него невозможно залить проект СFС XWP версии 4.1 в контроллер.

То есть, если Я Вас правильно понял - чтобы залить файл FWLoader_PXC00...D_PXC100...D_PXC200...D_V4.00.010, мне необходим переходник USB/rs232, обжать пины rx, tx, gnd и воткнуть это в порт PXM10 контроллера PXC100ED. Файл прошивку FW_PXC00...D_PXC100...D_PXC200...D_V4.00.085.dwz заливаю через патч-корд в порт IP.?
begem
Да, для того, чтобы залить Loader необходимо:
- взять USB/RS-232
- обжать пины в соответствии с мануалом (либо купить готовый провод у Siemens) \
- соответственно залить
Далее не отключаясь также по RS-232 Вы заливаете свою прошивку (хотя ее можно и по IP).
Номер Loader у Вас вроде правильный.
Номер прошивки честно говоря уже не помню, могу посмотреть только через неделю. Есть вероятность, что после прошивки контроллер откажется от общения по сети. Тогда нужно будет пробовать другую прошивку. Вообще для даугрейда сименс выпустил новые прошивки, идут с новой версией Desigo (провда я ими пока не пользовался)

ivosoft
Спасибо!Буду пробывать...
ivosoft
Всем спасибо!Все заработало!
MOTYA77PRO
Всем привет! кто может помоч с "русской прошивкой" для pxm20 '
, с индексом "в" ? у меня есть прошивка версия 5.0 с кириллицой,
Залить не получаеться так как для индекса "с".
панель лон, версия loader 2.20.0.306, по 4.10.0
250 вроде так.
спс за помощь!
BigBug
Здравствуйте!

Столкнулся с аналогичной проблемой – требуется даунгрейт прошивки контроллера PXC100.D с версии 5.1 до 4-ой версии. Сделал кабель, успешно залил по RS232 загрузчик FWLoaderMOD.D_PPC_V4_00_010.dwz и прошивку FW_PXC00...D_PXC100...D_PXC200...D_V4.00.085.dwz. При попытке выполнить Node setup выдается сообщение «BACnet device configure failed». При повторном поиске устройства оно определяется как сконфигурированное, хотя поля параметров пустые, а индикатор SVC мигает.

В чем может быть дело?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
signet
У меня такое частенько бывает, я называю это "пляски с бумнами")), лечиться это, перезагрузкой менеджера и повторной конфигурацией, после 3-5 попыток все гуд))
SAB
Это может быть либо из-за отсутствия терминатора или из-за неправильных настройках в Set PG/PC Interface или неправильный выбран тип интерфейса лон карты.
BigBug
В итоге залил прошивку FW_PXC00...D_PXC100...D_PXC200...D_V4.10.104.dwz и все прошло. Оригинальная версия прошивки была 5.10.060, не знаю, имеет ли это какае-то значение.
ilyaiv
Добрый день!
Не подскажете, где взять схему кабеля для подключения к PXM10 (RS0232) контроллера с компьютера? Или там просто разъем RJ45 используется, но это обычный COM-порт? Т.е. достаточно любого переходника USB - RS-232 для компьютера, ну и соответствующе обжать? (можно схему?)
Заранее благодарю за помощь.

Цитата(begem @ 20.3.2015, 15:08) *
- обжать пины в соответствии с мануалом (либо купить готовый провод у Siemens) \

Не подскажете, где можно добыть указанный мануал?.. Возможно, я что-то не увидел, пересмотрел разные..
Blackout
Цитата(ilyaiv @ 14.4.2016, 20:37) *
Не подскажете, где можно добыть указанный мануал?.. Возможно, я что-то не увидел, пересмотрел разные..

Desigo Getting started: DesigoXworksPlusV5.1SP
(CM110629en.pdf)
страница 22

Очень неочевидное место для поиска на самом деле, главное что надо помнить: это что там нуль-модемная распиновка нужна по отношению к переходнику USB-RS232 или порту компьютера.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
avtomat4ik
Цитата(BigBug @ 5.12.2015, 10:44) *
В итоге залил прошивку FW_PXC00...D_PXC100...D_PXC200...D_V4.10.104.dwz и все прошло. Оригинальная версия прошивки была 5.10.060, не знаю, имеет ли это какае-то значение.


Где можно скачать такую прошивку, подскажите?
Изначально на контроллере PXC12.D стоял загрузчик и прошивка 5.00.ХХ версий.
Пытаюсь загрузить 4.00.084_HF.dwz и 4.00.080.dwz - прогресс бар загрузки обрывается на самом начале и программа выдает сообщение download failed. В текстовом окне PX Firmware download tool
avtomat4ik
В руководстве CM110626en_01__PXC68k_PXG_PXX_EN_Draft.doc, о котором речь была в начале, четко описывается версия Download Tool - v.2.37.
Обязательно использовать именно такую версию или можно более старую? У меня на данный момент есть только v2.20.019...
Sigezmund
Попробуйте сделать даунгрейд прошивки через загрузчик 5-й версии
avtomat4ik
Цитата(Sigezmund @ 24.11.2016, 16:53) *
через загрузчик 5-й версии


Где его можно взять...?
Sigezmund
Странный вопрос. А откуда у вас тогда версия 4? На диске с XWorks'ом версии 5 или запросить у сименса.
AlexDio
Цитата(Sigezmund @ 24.11.2016, 17:05) *
Странный вопрос. А откуда у вас тогда версия 4? На диске с XWorks'ом версии 5 или запросить у сименса.

Вы из КГБ? Человек у вас всего лишь спросил.
Sigezmund
Нет, я не из КГБ. Я предположил, что если у него есть версия 4, то должна быть и 5 или 6, поскольку версия 4 давно не поддерживается.
romsz
Требовалось прошить PXC 100.D c 5.10.064 на 4-ю.
В процессе прошивки строка состояния замирала на половине и в итоге прошивка не загружалась.
В Options - specific firmware установил галочку. сначала залил загрузчик версии 6.00 (в автомате он загружает 4.00.10)
и прошивка 4.10.111 залилась.
n4shatch
Здравствуйте,
заказали на замену контроллер PXC100-E.D., пришел с версией ПО 6.00. Программа была написана под 5.10.
Где взять руководство, загрузчик 5.10?
В папке с desigo только FwlDownloadTool.exe.
mp3corp
Всем доброго дня. Для прошивки FW подойдет только rs-232? Если так, то данный разьем на PXC100ED выполнен в виде RJ45 и является вторым портом на боковой стороне контроллера (порт для Ethernet идет отдельным портом)? В утилите Firmware Download Tool, после запуска загружается нужная библиотека с FW, однако переключатель на IP, поставить нельзя только Serial порт. Так же почему то не могу выбрать модель контроллера из выпадающего списка, просто ничего не выпадает или это меню появится после того как в системе появится COM порт?
Sigezmund
Цитата(mp3corp @ 16.9.2019, 15:39) *
Всем доброго дня. Для прошивки FW подойдет только rs-232? Если так, то данный разьем на PXC100ED выполнен в виде RJ45 и является вторым портом на боковой стороне контроллера (порт для Ethernet идет отдельным портом)? В утилите Firmware Download Tool, после запуска загружается нужная библиотека с FW, однако переключатель на IP, поставить нельзя только Serial порт. Так же почему то не могу выбрать модель контроллера из выпадающего списка, просто ничего не выпадает или это меню появится после того как в системе появится COM порт?


А вы не путаете контроллер PXC100ED c контроллером PXC100D?
PXC100ED можно прошить по IP через боковой RJ45. PXC100D прошивается только по RS-232 через RJ45 в лицевой части.
mp3corp
Контроллер именно PXC 100 E.D. То есть порт который используется для загрузки пользовательской программы можно использовать для загрузки FW по Ethernet?
Sigezmund
Цитата(mp3corp @ 17.9.2019, 8:56) *
Контроллер именно PXC 100 E.D. То есть порт который используется для загрузки пользовательской программы можно использовать для загрузки FW по Ethernet?

Да.
mp3corp
Настраиваю сетевую карту в соответствии с инструкцией, сбрасываю контроллер, подключаю сеть и в утилите FirmWareUpdateTool переключатель для положения Ethernet не активен, так же выпадающий список где должны выбираться прошивки нужного контроллера тоже пустой. Спаял кабель для RS-232 и использую конвертер Moxa, когда ставлю в программе использование SerialPort список для выбора прошивок так же пуст!
P.S. При запуске утилиты в лог окне появляется запись о корректной загрузке библиотеки 6.ХХХХХХ. Утилита от версии 5.1 Desigo XWorks.
mp3corp
Не актуально.
Sigezmund
И в чем была причина?
mp3corp
Цитата(Sigezmund @ 17.9.2019, 14:18) *
И в чем была причина?

По не знанию файл *.xml поместил в папку с прошивками.
Теперь возник другой вопрос, была модернизация объекта, менялись адресные ключи в модулях и после загрузки новой пользовательской программы (в ней адреса корректно расставлены) на панели PXM20 большое количество алармов с комментариями:"Configuration error", насколько я понял эта ошибка сообщает что нет данных с канала модуля. Нужно ли выполнять какой нибудь сброс чтобы новые ключи заработали или все должно само подхватиться?
Sigezmund
Нет, само ничего не подхватится. Нужно, чтобы адреса модулей у Вас в программе соответствовали номерам адресных ключей, которые стоят в модулях. Поэтому либо меняйте адресацию в CFC, либо переставляйте обратно адресные ключи.
mp3corp
Цитата(Sigezmund @ 17.9.2019, 18:59) *
Нет, само ничего не подхватится. Нужно, чтобы адреса модулей у Вас в программе соответствовали номерам адресных ключей, которые стоят в модулях. Поэтому либо меняйте адресацию в CFC, либо переставляйте обратно адресные ключи.

Наверное не так выразился. Изменили проект и поставили новые адресные ключи в соответствии с тем какие адреса были присвоены в проекте модулям.
Sigezmund
Цитата(mp3corp @ 18.9.2019, 14:21) *
Наверное не так выразился. Изменили проект и поставили новые адресные ключи в соответствии с тем какие адреса были присвоены в проекте модулям.

Я так понимаю, что ключи вы поставили в соответствии с проектом. А соответствие с адресацией в программе вы проверяли?
Polopolar
Есть у кого-нибудь прошивка для PXC00-U XWorks версии 4.0 и 4.1?
Polopolar
Кто-нибудь может выложить актуальную прошивку для 4 версии PXC00-U из дистрибутива XWorks V6.2 (Например, PXC_MOD_PPC_V4.10.116.dwz или старую PXC_MOD_PPC_V4.00.028.dwz)?
ivosoft
Цитата(Polopolar @ 31.10.2019, 14:02) *
Кто-нибудь может выложить актуальную прошивку для 4 версии PXC00-U из дистрибутива XWorks V6.2 (Например, PXC_MOD_PPC_V4.10.116.dwz или старую PXC_MOD_PPC_V4.00.028.dwz)?

Есть такая
Evgan
Здравствуйте, подскажите, почему не получается подключиться к контроллеру для прошивки Firmware (контроллер пингуется, через командную строку), брэндмауер отключен. Нужно прошить с v6.0 до v6.3, соответственно запускаю Desigo Firmware Download Tool, выбираю через IP выбираю прошивку с диска, и программа выдаёт такое окно. Может что-то с кабелем или какие подводные камни? Спасибо.
manjey73
Evgan один из вариантов, раз написано про RS232 то при прошивке требуются сигналы, кроме Tx и Rx. Смотрите документацию. Дешевые USB-RS485 не имеют кроме этих двух сигналов ничего. з.ы. это предположение...
вариант 2 - шьется только через COM порт, а вы там IP пингуете...
Evgan
Цитата(manjey73 @ 4.8.2023, 8:49) *
Evgan один из вариантов, раз написано про RS232 то при прошивке требуются сигналы, кроме Tx и Rx. Смотрите документацию. Дешевые USB-RS485 не имеют кроме этих двух сигналов ничего. з.ы. это предположение...
вариант 2 - шьется только через COM порт, а вы там IP пингуете...

Пингую, потому как выбрал прошить через IP, а не через 232. Вариант через com понятно, вопрос в том почему через IP не получается, хотя вроде как должно. Спасибо.
Andrew123
На контроллере PXC100-E.D делаете вход в режим программирования?
После нажатия кнопки Start Loading программа вроде подсказку дает (для Ethernet):
1. Press and hold FW Button
2. Release FW Button as soon
as FLT LED lights up


Если не шьется через Ethernet, надо брать USB-RS232 (а не 485), соединить три провода TXD, RXD, GND (остальные не надо).
Вход в режим для RS232 другой:
1. Press and hold FW Button
2. Restart Device (Reset)
3. Release FW Button as soon
as FLT LED lights up
Evgan
Цитата(Andrew123 @ 16.8.2023, 18:55) *
На контроллере PXC100-E.D делаете вход в режим программирования?
После нажатия кнопки Start Loading программа вроде подсказку дает (для Ethernet):
1. Press and hold FW Button
2. Release FW Button as soon
as FLT LED lights up


Если не шьется через Ethernet, надо брать USB-RS232 (а не 485), соединить три провода TXD, RXD, GND (остальные не надо).
Вход в режим для RS232 другой:
1. Press and hold FW Button
2. Restart Device (Reset)
3. Release FW Button as soon
as FLT LED lights up

- да программа подсказку даёт.
- купили переходник pxa-c2, загрузил через USB-RS232.
ethernalfox
Всем привет! Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, для того чтобы запрограммировать в XWorks 4.1 новый PXC100-E.D с прошивкой 6.0.
Необходимо ли делать даунгрейд прошивки или загрузчика?
Evgan
Давно делал даунгрэйд с 5-ой версии контроллера, на 4. (Шнурок сами паяли по схеме с этого форума). Потом загрузили прогу из XWorks4.1, получилось. С 6-ой даунгрейт не пробовал. Чего именно делали даунгрейт прошивки или загрузчика не помню, давно было