Добрый день! Помогите разобраться helpsmilie.gif
Тп водяной запроектирован на первом этаже игровых комнат и для обходных дорожек в бассейне. Т. к. ТП должен работать в меж отопительный период - подключение от ГВС. Есть ли нормы, запрещающие такое подключение.
Подскажите, пожалуйста, как можно подключить водяные полы, чтоб они работали в меж отопительный сезон.
den.mgn
От отдельного теплообменника
MC-Anvil
А схему ГВС можно? Может и не понадобится теплообменник.
INA
Добрый день! Нашла выход: подключение водяного ТП от тепловой сети ч/з пластинчатый теплообменник в отопительный период, параллельно установить эл. котёл для поддержания температуры ТП в межотопительный период.
НадяZ
Цитата(INA @ 6.1.2015, 15:21) *
Добрый день! Нашла выход: подключение водяного ТП от тепловой сети ч/з пластинчатый теплообменник в отопительный период, параллельно установить эл. котёл для поддержания температуры ТП в межотопительный период.

Проектом предусмотрела в ДОУ подключение теплых полов через теплообменник , эксперт не согласовывает . Требует выполнить через смесительный узел, мотивируя маленькой тепловой мощностью системы ( 0,020 Гкал/ч). Не понятно , на каком основании , в нормативных документах об ограничении тепловой нагрузки - не сказано. Прошу помощи - как ответить на данное замечание. Спасибо.
Cолнышка
Цитата(НадяZ @ 1.5.2015, 9:32) *
Проектом предусмотрела в ДОУ подключение теплых полов через теплообменник , эксперт не согласовывает . Требует выполнить через смесительный узел, мотивируя маленькой тепловой мощностью системы ( 0,020 Гкал/ч). Не понятно , на каком основании , в нормативных документах об ограничении тепловой нагрузки - не сказано. Прошу помощи - как ответить на данное замечание. Спасибо.

Делала два ДОУ в прошлом году, реконструкция, подключала через смесительные узлы, экспертиза сразу согласовала. Теплообменник вообще заказчик просил подобрать только на перспективу.
Амиго
хм. Тут чтоль спрошу.
Эксперт требует тп для полов и на 2 и 3 этажах ДОУ.
Кто нить может посоветовать как отписаться?
хз чо писать ему. У него же в прошлом году проходил с тп только на 1 этаже. Щас чото взбрело ему в голову... Посоветуйте, а?