Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние от крана до пола в жилом доме
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Y_2
Добрый день, уважаемые специалисты. Общепринято, что в жилом доме отключающая арматура перед плитой или котлом располагается на расстоянии 1,5 м от пола. Возник вопрос, можно ли разместить арматуру на ином расстоянии (например 1,2 м). В действующих документах нужного пункта не нашел, возможно пропустил. Вопрос: есть ли такой пункт где-либо в СП или в действующих документах он отсутствует?
Бабай
Цитата(Y_2 @ 22.12.2014, 21:20) *
Добрый день, уважаемые специалисты. Общепринято, что в жилом доме отключающая арматура перед плитой или котлом располагается на расстоянии 1,5 м от пола. Возник вопрос, можно ли разместить арматуру на ином расстоянии (например 1,2 м). В действующих документах нужного пункта не нашел, возможно пропустил. Вопрос: есть ли такой пункт где-либо в СП или в действующих документах он отсутствует?

Приветствую. Можно. В рекомендациях Ростехнадзора прописывается от 0,7м до 1,8м, если не путаю. Главное, чтоб рукой достать можно было.
Леха 83
Конечно можно.
RockON
Цитата(Бабай @ 23.12.2014, 5:03) *
Приветствую. Можно. В рекомендациях Ростехнадзора прописывается от 0,7м до 1,8м, если не путаю. Главное, чтоб рукой достать можно было.

А можно по-точней? В частности номер пункта интересует. Раньше проектировал как раз из соображений удобства обслуживания и эксплуатации, хотелось бы это ещё и нормативно подкрепить.
Леха 83
Цитата(RockON @ 23.12.2014, 16:10) *
А можно по-точней? В частности номер пункта интересует. Раньше проектировал как раз из соображений удобства обслуживания и эксплуатации, хотелось бы это ещё и нормативно подкрепить.

Никто даже вопроса не задаст что кран расположен на расстоянии 1,2 м от пола.
абракадабра 1963
СНиП 3.05.02-88 Газоснабжение

4.10. При установке газового оборудования, газовых приборов, присоединении их к газовым сетям и отопительным системам, а также при установке автоматики и контрольно-измерительных приборов, прокладке импульсных газопроводов, кроме требований проекта, следует выполнять требования заводских инструкций по монтажу.
Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на спуске к плите на высоте 1,5 - 1,6 м от пола.
RockON
Цитата(абракадабра 1963 @ 20.1.2015, 0:20) *
СНиП 3.05.02-88 Газоснабжение

4.10. При установке газового оборудования, газовых приборов, присоединении их к газовым сетям и отопительным системам, а также при установке автоматики и контрольно-измерительных приборов, прокладке импульсных газопроводов, кроме требований проекта, следует выполнять требования заводских инструкций по монтажу.
Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на спуске к плите на высоте 1,5 - 1,6 м от пола.

Вот этим правилом я довольно часто руководствуюсь, но видел проекты другие, где кран заводили чисто под плиту на кухню где-то на высоте 0,8 - 1 метра от пола, и вопросов ни у строителей, ни у принимающих органов не возникало.