Посоветуйте частотник 380В 15 кВт, который можно было бы смонтировать так, чтобы сбрасывать тепло на улицу, а не в шкаф. Т.е. или для монтажа в заднюю стенку шкафа или с радиатором такой формы, чтобы можно было удобно подвести наружный воздух каким-то коробом и отвести нагретый обратно на улицу.

Нужно сделать шкаф для эксплуатации на улице в жару и в холод. Расчет климатики показывает что или частотник перегреется или заказчик разорится на обогреве шкафа. Самы простой выход - сбрасывать тепло от частотника сразу на улицу, а шкаф утеплить.

У Шнайдера в старых каталогах есть очень удобный бескорпусной вариант ATV31 - ATV31KD15N4 с крупными редкими ребрами на радиатора, сзади никаких ветиляторов и конденсаторов, ничего что может забиться грязью или замерзнуть.
Но учитывая отсутствие упоминаний на современном сайте и в прайсе ATV31KD15N4 больше не производится, точнее больше не поставляется без оболочки.

У Шнайдера есть еще монтажный комплект для ATV61/ATV71, но это не то - радиатор c мелкими частыми ребрами, на улице оказываются вентиляторы и конденсаторы (насколько удалось понять конструкцию ATV61/ATV71). В общем дорого, есть большие сомнения что в требуемых условия долго проживет и избыточно.

Еще у Шнайдера есть IP54/IP55 варианты частотников, но это тоже избыточно, от шкафа возможности избавится не видно - есть еще оборудование которое надо куда-то монтировать и зачем тогда IP55 оболочка частотнику внутри шкафа?

Что из частотников еще есть подходящего по смыслу у популярных производителей?
lis74
Мощность вроде не большая, может быть рассчитали не верно?
можно ведь по размеру с запасом подобрать шкаф. Нужно просто расположить привод в шкафу эффективно используя пространство. Подобрать приточный вентилятор соответствующей производительности и установить его, так чтобы максимально сократить расстояние между ним и нижней передней частью привода (вход охлаждения радиатора) а на выходе где вентилятор самого привода установить вытяжной вентилятор шкафа.
AlexG
Цитата(lis74 @ 22.12.2014, 21:29) *
Мощность вроде не большая, может быть рассчитали не верно?


Требования по верхней рабочей температуре шкафа жесткие, она слишком близко к верхней рабочей температуре частотника. Шкаф получается запредельного размера если без притока, с теплопередачей через стенки.

Если поставить обычный приточный вентилятор с фильтром он забъется мгновенно - тайга, мошка.

Nocav
Посмотрите Vacon с жидкосным охлаждением
G_Ivan
Цитата(AlexG @ 22.12.2014, 20:53) *
Требования по верхней рабочей температуре шкафа жесткие, она слишком близко к верхней рабочей температуре частотника. Шкаф получается запредельного размера если без притока, с теплопередачей через стенки.

Если поставить обычный приточный вентилятор с фильтром он забъется мгновенно - тайга, мошка.

Вам действительно стоит подумать насчёт схем с теплоутилизацией не по воздуху (кондиционер, водяное охлаждение), без нормального притока всё равно не будет охлаждаться, ибо чтоб что-то выбросить, нужно что-то втянуть.
serge197a
вакон вставляется в шкаф с размещением радиатора снаружи.
к примеру nxl так на компрессорах стоят.
AlexG
Цитата(G_Ivan @ 25.12.2014, 10:36) *
Вам действительно стоит подумать насчёт схем с теплоутилизацией не по воздуху (кондиционер, водяное охлаждение), без нормального притока всё равно не будет охлаждаться, ибо чтоб что-то выбросить, нужно что-то втянуть.


Приток к радиатору обеспечить можно, просто в системе охлаждения все должно быть большим и максимально дубовым, чтобы небыло возможности забиться при условии чистки хотя-бы раз в год.

Жидкостное охлаждение вариант конечно, но слишком сложный и дорогой. Частотник нужен соответсвующий, тепллобменник, циркуляционный насос, теплоноситель (гликоль?), обслуживающий персонал дополнительно обучать т.к. ничего подобного сейчас не используется.

Цитата(serge197a @ 25.12.2014, 14:34) *
вакон вставляется в шкаф с размещением радиатора снаружи.
к примеру nxl так на компрессорах стоят.


Спасибо, посмотрю.
poludenny
Цитата(serge197a @ 25.12.2014, 13:34) *
вакон вставляется в шкаф с размещением радиатора снаружи.


Радиатор частый и вентилятор снаружи. Не то пально.


Автор, а ATV71PUxxx видели?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Правда они до 7,5 кВт только и смутные сомнения меня терзают, что они тоже сняты с производства.


В принципе, из Vacon NXS / NXP можно сделать, то что вы хотите (у них удачная для этого конструкция), для этого потребуется самостоятельно изготовить большой радиатор и на него переустановить органы из донора. Но это конечно геморой.
G_Ivan
Цитата(poludenny @ 25.12.2014, 21:51) *
...

В принципе, из Vacon NXS / NXP можно сделать, то что вы хотите (у них удачная для этого конструкция), для этого потребуется самостоятельно изготовить большой радиатор и на него переустановить органы из донора. Но это конечно геморой.

У ТС геморой уже есть с условиями установки, потому ещё чуть-чуть гемороя с переделкой ему не помеха.
Поглядел Vacon - полностью согласен, модульная линейка NXP с IP00 мне кажется предпочтительней, тепло можно сбрасывать и через радиаторы, по оверлокерским схемам прямо через стенку.
Типа такого, только побольше.


Только я бы снаружи какой-нибудь вентилятор всёж поставил.

Alexander_I
У Дельты все частотники серии С имеют возможность установки в шкаф с выносом охлаждения наружу. Радиатор и вентиляторы находятся за стенкой шкафа.
SVKan
Мягко говоря не понимаю товарищей бракующих по принципу "вентилятор снаружи".
А где ему быть? Вентилятор должен дуть на радиатор. Если он есть. Альтернатива, большой радиатор не требующий вентилятора или жидкостное охлаждение.

Это аксиома. По физике, по другому не бывает.
Радиатор обеспечивает отвод тепла от модулей, вентилятор обеспечивает отвод тепла от радиатора.
Дуть на модули смысла никакого. Площадь поверхности модуля и радиатора "слегка" разная.
poludenny
Цитата(SVKan @ 26.12.2014, 9:16) *
Мягко говоря не понимаю товарищей бракующих по принципу "вентилятор снаружи".
А где ему быть? Вентилятор должен дуть на радиатор. Если он есть. Альтернатива, большой радиатор не требующий вентилятора


Ну так автор и хочет большой радиатор без вентиляторов.
G_Ivan
У автора тайга, т.е. мошкА и пыль, которая забъёт фильтры, при подаче внутрь.
Снаружи можно поставить какую-нибудь воздуходувку. хотя в таких условиях и радиатор может "зарасти" (мошки засидят).
Andrey_V
Цитата(Alexander_I @ 26.12.2014, 11:11) *
У Дельты все частотники серии С имеют возможность установки в шкаф с выносом охлаждения наружу. Радиатор и вентиляторы находятся за стенкой шкафа.


Поддерживаю, версия C и насосная CP может монтироваться радиатором наружу шкафа по умолчанию - никаких проблем.
AlexG
Цитата(poludenny @ 25.12.2014, 22:51) *
Автор, а ATV71PUxxx видели?

Правда они до 7,5 кВт только и смутные сомнения меня терзают, что они тоже сняты с производства.


Нет, эту модификацию не видел, спасибо за наводку.
В прайсе у поставщика они есть, причем на все мощности от 1.5 до 7.5 кВт, значит производятся.

Цитата(G_Ivan @ 26.12.2014, 10:00) *
У ТС геморой уже есть с условиями установки, потому ещё чуть-чуть гемороя с переделкой ему не помеха.


Меня в переделке смущает вопрос гарантии. Если при эксплуатации случится что-то с частотником, как я его в сервис предъявлять буду?

Цитата(G_Ivan @ 26.12.2014, 14:41) *
Снаружи можно поставить какую-нибудь воздуходувку.


Воздуходувка будет. Сделать полностью пассивное охлаждение цели нет.


Цитата(G_Ivan @ 26.12.2014, 10:00) *
Поглядел Vacon - полностью согласен, модульная линейка NXP с IP00 мне кажется предпочтительней


Очень уж NXP с IP00 мощные, на порядок мощнее чем нужно. Есть VACON 20 Cold Plate, но эти наоборот слабоваты.
DENSSS
Наберите в поисковиках фланцевый монтаж
Ka3ax
Цитата(DENSSS @ 17.3.2015, 14:41) *
Наберите в поисковиках фланцевый монтаж

а я только, что этот способ обозвал, как "сквозь стену" ))
IGR1
У Вакона NXP есть вариант фланцевого монтажа и есть комплект для этого. Драйв кустанавливается наполовину снаружи.
Но: надо заказывать в исполнении IP54 и вентилятор драйва будет снаружи. Соответсвенно и чистить его надо.
Плюс зимой могут быть проблемы с низкой температурой. -10 драйв не запустится пока не прогреется.
Когда он наполовину снаружи прогреть его несколько сложнее (хотя если он всегда будет подключен к питающему напряжению
даже без нагрузки - то проблем нет). Проблемы если драйв отключается от питания при низких температурах.
Nigth
Японская контора предлагает исполнение YASKAWA А1000 – IP54 Ready
По цене будет поменьше Шнайдера, по эксплуатации производитель обещает 10 лет при запасе по мощности в 20%
на 15кВт имеется
http://www.bibus.ro/fileadmin/editors/coun..._A1000_IP54.pdf
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Piero
Ой, это ж Веспер smile.gif
OlegM
Вот у этих моделей Lenze, вполне можно сделать охлаждение через заднюю стенку шкафа:
http://saa.su/product/lenze_smv_esv303n04txb-ip31/
У этих частотников сзади находятся открытые рёбра теплоотвода.
Alekseev K
Посмотрите здесь https://www.vesper.ru/catalog/invertors/ Большой выбор частотных преобразователей с различными характеристиками. Компания известная, частотники качественные, рекомендую