Доброго дня.

Господа газоснабженцы прошу подсказать способ подключения газовой горелки Riello BS 4 и рампы. Горелка была куплена давно для окрасочно сушильной камеры и лежит на складе, в данный момент используется дизельная горелка. Назрела необходимость перевести камеру на газ. Газовую еще не купили. Встал вопрос с подводом газа, откуда брать до ШГРП или после него. В паспорте рампы Dungs MB DLE 12 указаны следующие данные максиммальное рабочее давление 360 мбар, диапазон реулирования 4-50 мбар. У нас соответственно до ШГРП "среднее" давление, после него обычное низкое. То есть сама горелка вроде работает на низком, но меня уверяли при покупке что нужно подводить среднее.

Вопрос какой газ подводить к рампе? Сразу оговорюсь, работники Райгаза квалифицированную консультацию дать не смогли.
99887766
Цитата(Kurta @ 20.12.2014, 1:45) *
Сразу оговорюсь, работники Райгаза квалифицированную консультацию дать не смогли.


Ну это понятно, что не смогли. Кто же хочет работать бесплатно? А тут такая возможность. wink.gif Как говорится скупой платит дважды, а лох платит всегда.
Kurta
Цитата(99887766 @ 20.12.2014, 12:09) *
Ну это понятно, что не смогли. Кто же хочет работать бесплатно? А тут такая возможность. wink.gif Как говорится скупой платит дважды, а лох платит всегда.


Бесплатно никто не просил. Пришли за техусловиями, проектировщик смотрит паспорт горелки и говорит работает на низком. Я объясняю что нужно смотреть данные рампы, так как она регулирует давление. Она смотрит паспорт рампы, начинает переводить бары в паскали и говорит на низком работает. Но при покупке горелки мне консультант говорил что нужно среднее давление газа.

"Условно" средним я называю то давление которое идет до шкафника, используя терминологию работников монтажной организации.

Спасибо за комментарии членов общества задротов от газоснабжения, если есть люди владеющие предметом прошу ответить по теме.
Kurta
Цитата(tiptop @ 20.12.2014, 20:47) *
Обидеться изволили?

Приложение N 1
к техническому регламенту безопасности сетей газораспределения и газопотребления

КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ГАЗОПРОВОДОВ ПО ДАВЛЕНИЮ В СЕТЯХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

Газопроводы среднего давления (свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно)


И не думал.

0,005 МПа = 500 мбар, а у рампы диапазон до 360 мбар. Получается рампа ставится на трубу с низким давлением. Значит просто с толку сбили при покупке. Он объяснял что нужно избыточное давление перед рампой чтоб газа хватило, горелка потребляет до 24 кубов.
LevaK
24 куба не такой большой расход.
Рампу можно подключать к низкому давлению, все будет работать.
Кстати, 0,005МПа это не 500 мбар, а только 50, что соответствует 500 мм вод.ст. или 5кПа. 500мбар это 0,5кгс/кв.см. или 5м вод.ст.
360мбар=36кПа=3,67м вод.ст.=0,36кгс/кв.см.
Получается, что к сети среднего давления (до 0,3МПа) рампу напрямую подключать нельзя, только через редуктор (ШРП).
Kurta
Цитата(LevaK @ 20.12.2014, 23:52) *
24 куба не такой большой расход.
Рампу можно подключать к низкому давлению, все будет работать.


Спасибо, успокоили. Тогда за работу)