Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: топочная в гараже коттеджа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
kalani4
Стандартный коттедж, топочная в гараже. Может ли дверь гаража в топочной, где
котел до 30 квт, открываться в гараж ? Я хочу избежать двери наружу, так как габариты топочной в этой конфигурации не дают возможности ее всунуть.
Дверь IE60, стены - кирпич 120 мм, что обеспечивает 0,75 часа, окно з форточкой, площадь окна соответствует кубатуре топочной.
kalani4
забыл добавить,что котел газовый )
Леха 83
Можно
kalani4
Цитата(Леха 83 @ 19.12.2014, 11:29) *
Можно

наличие двери IE60 - есть обязательным или IE30 тоже пойдет ? Просто речь в нормативе о 0,75 часа, но это касается простенков как по мне, с дверью совсем непонятно
timofeyprof
вариант размещения теплогенераторной не самый лучший. по СП 41-104-2000:
"4.9 Из встроенных в здания котельных следует предусматривать выходы:
- при длине котельной 12 м и менее - один выход наружу через коридор или лестничную клетку;
- при длине котельной более 12 м - самостоятельный выход наружу."
Теплогенераторная хоть и не котельная, а коттедж -одноквартирный дом, но вход (выход) в помещения категории Г через помещении категории В2 (В3 как по расчету получится) с точки зрения пожарной безопасности смотрится весьма странно.
PS заполнение проемов (двери) в противопожарной перегородке 1 типа (EI 45) должно быть EI30