Получил замечание экспертизы : "Отсутствуют сведения о наличии заземления надземного газопровода, проложенного по фасаду жилого дома в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-20003.

Как ответить? Раньше такого замечания никогда не получал. Если зазнмлять фасадный газопровод тогда в чём смысл ИС на выходе из земли?
Assan111
ИС как раз и нужно, что-бы можно было заземлить надземный газопровод и не нарушить ЭХЗ подземного.
Лыткин
Цитата(chp6 @ 18.12.2014, 15:48) *
Получил замечание экспертизы : "Отсутствуют сведения о наличии заземления надземного газопровода, проложенного по фасаду жилого дома в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-20003.

Как ответить? Раньше такого замечания никогда не получал. Если зазнмлять фасадный газопровод тогда в чём смысл ИС на выходе из земли?

На внутреннем газопроводе установлены токопроводящие перемычки, и он соединён с оборудованием, которое заземлено.
G_Ivan
Отвечают в таких случаях, что газопровод заземлён на вводе в здание (надеюсь заземлён ?) и что газопровод на фасаде попадает в зону действия защиты крышных молниеприёмников (есть такие ?).