Boris130974
Добрый день!
Подскажите, разрешается ли подземная прокладка газопровода на территории завода к проектируемой миникотельной и в каком нормативном документе Украины это оговорено?
Все газопроводы на заводе проложены открыто на опорах. helpsmilie.gif

defuser
По Украинским нормам не знаю, как.. У нас рекомендуется на заводах класть надземно СНиПом II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий", посмотрите, есть ли у Вас аналог СНиПа или советский вдруг действует.... В принципе, если память не изменяет, СНиП допускает подземную прокладку.
Boris130974
Благодарю за подсказку. В ДБН В.2.5-20-2001 - как правило, надземно в соответствии с требованиями СНиП II -89 (4.2. Выбоp способа pазмещения сетей (наземный, надземный или подземный) должен пpедусматpиваться в соответствии с pезультатами технико-экономических pасчетов).