Проектируем отопление складских помещений площадью около 3500м2 и высотой 8,5м. По заданию заказчика устанавливаем газовые воздухонагреватели внутри помещения. По каким нормам брать кратность воздухообмена? В соответствии с п.17.11 СП89.13330.2012 "Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76" однократный. Но в этом случае СП не проходит. В облгазе требуют 3-х кратный воздухообмен. При таком объеме помещения получаются слишком большие цифры. Конкретные нормативные документы для этого случая не нашел. Понятно, что проще поставить воздухонагреватели на улице и проблема ичсезнет. Но... Хозяин-барин
defuser
Чем обосновывают требование?
Нашел сейчас СТО Газпром РД 1.2-137-2005
п. 11.11 тербует 3х/час