DoctorZapadlo
Добрый день.

Вопрос к специалистам: есть два варианта модернизировать старую котельную с 6 котлами ДКВр 6,5 (3 водогрейных, 3 паровых).
1) Вариант замены горелки - ГБЛ с автоматикой (стоимость удовольствия 900 т.р. за 1 котел).
2) Просто автоматизация котлов ШУНами "Смарт" с частотниками (стоимость удовольствия 800 т.р. за два котла)
Цель: экономия топлива.

Какие будут мысли господа энергетики?
tiptop
Цитата(DoctorZapadlo @ 9.12.2014, 12:41) *
автоматизация котлов ШУНами "Смарт" с частотниками (стоимость удовольствия 800 т.р. за два котла)
Цель: экономия топлива.

Ещё один вариант - переход на светодиодное освещение.
Dede
Цитата(tiptop @ 9.12.2014, 13:53) *
Ещё один вариант - переход на светодиодное освещение.

вы это серьезно?
tpa2009
Цитата(Dede @ 9.12.2014, 15:05) *
вы это серьезно?

Да. В такой постановке вопроса - самый серьезный вариант, экономия будет точно.
timmy
можно много чего придумать с такими данными. Вплоть до сноса котельной))
DoctorZapadlo
Хорошо, конкретизирую вопрос:

Равносильна ли установка автоматики котла (регулирование подачи воздуха и газа при помощи ЧРП) замене горелки?
Т.к. первое дешевле второго.
Лыткин
Цитата(DoctorZapadlo @ 9.12.2014, 12:41) *
Добрый день.

Вопрос к специалистам: есть два варианта модернизировать старую котельную с 6 котлами ДКВр 6,5 (3 водогрейных, 3 паровых).
1) Вариант замены горелки - ГБЛ с автоматикой (стоимость удовольствия 900 т.р. за 1 котел).
2) Просто автоматизация котлов ШУНами "Смарт" с частотниками (стоимость удовольствия 800 т.р. за два котла)
Цель: экономия топлива.

Какие будут мысли господа энергетики?

Система работает с 1984 г. эффективность как у импортных горелок, регулирование 100%.
tiptop
Цитата(Лыткин @ 10.12.2014, 11:17) *
Система работает с 1984 г. эффективность как у импортных горелок, регулирование 100%.

Там путаница какая-то...
У горелок ГМГ нет "радиально расположенных" газовыпускных отверстий.
Лыткин
Цитата(tiptop @ 10.12.2014, 13:30) *
Там путаница какая-то...
У горелок ГМГ нет "радиально расположенных" газовыпускных отверстий.

Показана горелка ГМГ-5м. Сопла это не главное, они позволяют поддерживать коэф. изб. в-ха в топке на уровне 1,1-1,4. При Дк=120-50% от Дном. Основная экономия газа происходит из-за невозможности персонала "регулировать" и отсутствия переходных процессов при регулировании. Постояный избыток воздуха при горении обеспечивает стабильную т-ру факела, а этот момент защищает обмуровку топки от растрескивания, т.е. увеличивается межремонтный срок обмуровочных работ в топке котлов (выявилось в процессе эксплуатации).
tiptop
Цитата(Лыткин @ 10.12.2014, 14:21) *
коэф. изб. в-ха в топке на уровне 1,1-1,4

А какая красивая была презентация... dry.gif

Цитата(Лыткин @ 10.12.2014, 11:17) *
эффективность как у импортных горелок, регулирование 100%.


Тут больше похоже на попытку "теоретического обоснования" smile.gif :

Цитата(Лыткин @ 10.12.2014, 14:21) *
Постояный избыток воздуха при горении обеспечивает стабильную т-ру факела



Лыткин
Из теории горения. 1) чем меньше избыток воздуха, тем длиннее факел;
2) избыток воздуха 1,1 при 120%-ой нагрузке позволяет держать такую же длину факела, что при 1,4 и нагрузке 50%;
3) т-ра факела изменяется от 1600 гр.С при 1,1, до 1250 при 1,4;
Поскольку нагрузка так сильно не изменяется, то и т-ра в топке тоже стабильна.
tiptop
Цитата(Лыткин @ 24.12.2014, 14:35) *
Из теории горения. 1) чем меньше избыток воздуха, тем длиннее факел;
2) избыток воздуха 1,1 при 120%-ой нагрузке позволяет держать такую же длину факела, что при 1,4 и нагрузке 50%


Первое - "из теории", а второе, где всё наоборот - из практики? rolleyes.gif
Бойко
Цитата(Лыткин @ 24.12.2014, 14:35) *
Из теории горения. 1) чем меньше избыток воздуха, тем длиннее факел;
2) избыток воздуха 1,1 при 120%-ой нагрузке позволяет держать такую же длину факела, что при 1,4 и нагрузке 50%;
3) т-ра факела изменяется от 1600 гр.С при 1,1, до 1250 при 1,4;
Поскольку нагрузка так сильно не изменяется, то и т-ра в топке тоже стабильна.


Плохая работа горелки? Присосы в топку?

В хорошо отлаженном и плотном котле на газе равномерное прозрачноое сиреневое марево. Там факел скорее угадывается в его корне.
..............................
Модернизация? Установить турбопривод на сетевой насос. Дросселировать пар не в РОУ, а турбоприводе насоса.. это чисто халявная энергия. Понравится - поставить эл. генерирующую надстройку.
tiptop
Цитата(Бойко @ 24.12.2014, 15:40) *
В хорошо отлаженном и плотном котле на газе равномерное прозрачноое сиреневое марево.


С горелками ГМГБ видел такое. Да, "марево" - это подходящее слово.
Лыткин
Цитата(tiptop @ 24.12.2014, 15:56) *
С горелками ГМГБ видел такое. Да, "марево" - это подходящее слово.

По-книжному, факел должен быть светло-соломенного цвета. Голубоватый факел свидетельствует о большом избытке воздуха, а это уменьшение радиационного излучение (теплообмена) в топке, что приводит к увеличению т-ры на выходе из топки и уменьшению КПД (вот такая связь).
Бойко
Цитата(Лыткин @ 25.12.2014, 8:17) *
По-книжному, факел должен быть светло-соломенного цвета. Голубоватый факел свидетельствует о большом избытке воздуха, а это уменьшение радиационного излучение (теплообмена) в топке, что приводит к увеличению т-ры на выходе из топки и уменьшению КПД (вот такая связь).


Ф топку книжки для кочегаров.
Нет универсальных истин.
Излучательная способность факела определяется не только светимостью, но и температурой. Там много чего еще. Много и смежных факторов. Смотрим "Расчет топки". Тонны книг и публикаций.
tiptop
Цитата(Лыткин @ 25.12.2014, 8:17) *
По-книжному, факел должен быть светло-соломенного цвета. Голубоватый факел свидетельствует о большом избытке воздуха

Всё это от горелки зависит.
У ГМГ, действительно, жёлтый факел. ...Но там и сажа летит.
Бойко
Цитата(tiptop @ 25.12.2014, 15:11) *
Всё это от горелки зависит.
У ГМГ, действительно, жёлтый факел. ...Но там и сажа летит.


Почему не сказать прямо - желтый из-за "сажи"?

С ГМГ я мало, а вот на ГМГм вполне можно без сажи.
Кроме наладки самой горелки.
Амбразура.
Важна плотность топки (присосы в топку). Разрежение. Важно и давление в котле (мелочь, но... ).

На малых нагрузках и переразмеренных горелках помогает хулиганство (строго говоря) - подпорные кольца на вторичный воздух.